 Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Есть небольшое здание - 5 помещений. Одно помещение - Котельная категория Г по СП и, как выяснилось недавно, по ПУЭ - В-Iа. Остальные 4 помещения В3, П-IIа.
Получается, что в котельной надо ставить оборудование взрывозащищенное, самый дешевый вариант искробезопасный шлейф и тепловики.
Вопрос. Можно ли поставить Корунд-1ИМ и включить в его искробезопасный шлейф ВСЕ 5 помещений, т.е. в четырех извещатели обычные, а в Котельной искробезопасные, или это уже будет не искробезопасный шлейф? Просто ставить Корунд-1ИМ + Обычный прибор для одного шлейфа на 4 помещения как-то денежно накладно :(


[25.11.2010 9:06:28]
 Если не смотреть на СП по нормам площадей, характеристикам помещений, а чисто с технической точки зрения. Искробезопасный шлейф - способ прокладки кабельной разводки начиная от Корунда кончая оконечным элементом по ПУЭ - для искробезопасных шлейфов, в том числе и искробезопасное оборудование. Другой вариант - обычный прибор, обычные извещатели, а в нужном помещении способ прокладки - как для взрывоопасных помещений и взрывозащищенное оборудование.


[25.11.2010 11:03:05]
 Котельная - В-1А - круто!


[25.11.2010 11:19:23]
 Очень жду еще вариантов!

Сержа ®, кстати таких много на производствах. Достаточно часто они В-Iа попадаются.


[25.11.2010 12:18:36]
 Можно добавить к
Цитата Sergey_B 25.11.2010 9:06:28
обычный прибор, обычные извещатели, а в нужном помещении способ прокладки - как для взрывоопасных помещений и взрывозащищенное оборудование
--Конец цитаты------
барьер икрозащиты


[25.11.2010 13:50:59]
 хм. если это котельная то если не изменяет память должен быть выход наружу. тогда еще табличку искробезопасную или ip54 надо

а так я бы такое помещение в отдельный шлейф вывел...может поискать искробезопасный с 2мя шлейфами ?


[25.11.2010 23:15:10]
 Olegator, Почитайте инструкцию к Корунду - там совершенно четко прописано, что так делать запрещается. Даже если один шлейф прибора находится во взрывоопасной зоне то включать в другой неискробезопасное оборудование запрещено.
Варианты:
1. Ставить все извещатели во всех помещениях искробезопасные.
2. Ставить невзрывозащищеное оборудование со степенью защиты оболочки не ниже IP54 согласно табл. 7.3.11 ПУЭ.


[26.11.2010 6:48:59]
 но если всётаки решитесь на такой вариант думаю нужно учесть (доков на корунд не читал) что в искробезопасной цепи ток для токопотребляющих датчиков существенно меньше. так что скорей всего придётся городушку с четырёхпроводной схемой делать. может получится что стоимость FRLS четвёрки как раз выйдет на небольшой ППК )
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Искробезопасный шлейф      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.