О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Время автономной работы охранной сигнализации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
RomDV ®

[08.11.2010 8:16:51]
 Доброго времени суток.
Уверен что вопрос поднимался и возможно не раз = но окинув беглым взглядом форум не нашел ответ на вопрос:
Регламентируется каким либо документом время автономной работы охранной и тревожной сигнализации и если да - то каким?

Или может кто нибудь кинет ссылку на тему где этот вопрос обсуждался.

Заранее при много благодарен.
11

[08.11.2010 9:20:13]
 А Вам для какого объекта? если объект Ваша собственность и охраняете Вы сами, то можете в техзадании прописать хоть 5 суток автономной работы, платить то Вам :)


[08.11.2010 9:46:08]
 Да нет - я выступаю в роли проектировщика охрано-пожарной сигнализации.
Никогда не сталкивался с вопросом о времени работы охранной сигнализации - пожарной = да в СП прописано, а охранной - нет.
Но недавно знакомый сказал что они раньше расчет времени проводили и мол есть какой-то документ регламентирующий, но какой не помнит (((
Вот я и задумался.....


[08.11.2010 9:52:52]
 Посмотрите "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ.ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ"
РД 78.36.003-2002 п.11.5 - там все написано


[08.11.2010 9:57:22]
 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ.
ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
РД 78. 36.003-2002
МВД РОССИИ


[08.11.2010 10:37:13]
 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ.
ТРЕБОВАНИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
РД 78. 36.003-2002
МВД РОССИИ

11. Электроснабжение технических средств охраны

11.5. При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи, должна обеспечиваться работа ППК и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.
Допускается уменьшать время работы от резервного источника при наличии автоматического или иного оповещения подразделения вневедомственной охраны о моменте отключения основного электропитания:
в городах и поселках городского типа - до 4 часов в дежурном режиме и до 1 часа в режиме тревоги;

Это получается что и охранную сигнализацию тоже нужно обеспечивать 24 часовым резервом (так как у извещателей в дежурном и тревожном состоянии токопотребление одно)..... ((((((


[08.11.2010 11:02:18]
 У меня тогда другой вопрос:
"..не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.."
Нет в этой фразе опечатки вместо "и" нужно "или" - мне кажется по смыслу подходит больше.

Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или все обеспечивают 24 часовой режим приборов??


[08.11.2010 11:17:11]
 Нет там опечатки.
Это требование МВД обязательно только для объектов, охряняемых ОВО.
Читайте документ сначала - п. 1.1 и 1.2.
SaintLess ®

[08.11.2010 18:28:47]
 RomDV ®
все обеспечивают 24 часовой режим приборов?
Нет, но это не сложно:
Сигнал-20 (к примеру) максимально потребляет 660 мА
660 мА * 24 ч =16А/ч
http://www.opstorg.ru/26_20_116.html * 2шт (6А/ч резерв)


[09.11.2010 6:39:07]
 Всем кто откликнулся - спасибо. Реально помогли. )))
SaintLess - как обеспечить 24часа работы это понятно и не сложно.... не считая повышения финансовых расходов = для мелкого бизнеса, считающего каждую копейку это может быть критично.
Но вопрос был в том необходимо или нет - я его нашол. Еще раз всем спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 