О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

защита конструкций ГКЛ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.10.2010 10:23:18]
 Уважаемые форумчане. Подскажите (если обсуждалось, то перенаправьте на нужную ветку), возможно ли применять ГКЛ knauf для увеличения предела огнестойкости строительных конструкций.
согласно Справочника по огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций....(ВНИИПО МВД 1999г.)перегородки с обшивкой 2-мя слоями ГКЛ (толщиной 12,5 мм)и негорючим утеплителем выполняет показатели EI 90. При этом R в этом случае не регламентируется (по понятию о показателях перегородок). Согласно письма ГУГПС МЧС россии от 24.04.2002 № 30/8/1178 разъясняет порядок применения СП 55-101-2000, в том числе п. 10 письма - "Предел огнестойкости несущих металлоконструкций (колон балок, перекрытий и покрытий) должен подтверждаться сертификатом, выданым по результатам сертификационных испытаний. В сертификате должен быть указан способ крепления ГКЛ к конструкции и между собой".
Вопрос в следующем: имеется несущая колонна, которую планируется "окружить" так называемыми перегородками из ГКЛ - делается это для того, чтобы не рассматривать гипсокартон как огнезащиту. Тем самым, планируется обеспечить 90 минут EI перегородки, и только затем рассматривать R колонны. Т.е. таким образом обеспечить воздействие огня на колонну на 90 минут. Правильно ли это?
В дополнение к вопросу: можно ли, для повышения предела огнестойкости металических косоуров лестничных маршей применять ГКЛ?


[29.10.2010 11:28:28]
 Ув. lp ®

Интересный подход.
Где я читал, что нельзя листовой облицовочный материал рассматривать (применять) как огнезащиту колонн, балок...
А у Вас не облицовывается…у Вас колонна помещается в изоляционный бокс…
Интересный вариант……
Но этот бокс из панелей Кнауф уже сам по себе представляет собой изделие, сооружение, конструкцию…
Слабое место будут как всегда УЗЛЫ…


[29.10.2010 12:30:40]
 Ув. lp ® если не тредно скинте мне письмо ГУГПС МЧС россии от 24.04.2002 № 30/8/1178 по почте: s.kondrashin@grwp.ru


[29.10.2010 12:31:28]
 Ув. lp ® за ранее спасибо.


[29.10.2010 13:59:04]
 Для Andorra1 ®.
Сомневался именно в креплении, связке с перекрытиями. С другой стороны тотже Сборник (основанный на огневых испытаниях) не указывает проблемы в снижении показателей целостноности и теплоизол.способности для перегородок выполненных таким способом. На что указать о недопустимости таковых подходов по увеличению пределов огнестойкости?
И как насчет косоуров? Тут вот в чем загвоздка, что справочник, что письмо всего лишь мнение тех или иных людей? От чего отталкиваться и что брать во внимание. Если выкинуть из головы 2 мнения людей, то нормирования ПО в виде применения ГКЛ нет?

У кого какие мнения....

Для Perchic ®. Отправил на ваш адрес письмо. просьба, так как сижу на мобильном интернете, перенаправлять письма в адрес запросивших. спасибо


[29.10.2010 14:14:42]
 lp ® ещё раз спасибо.


[30.10.2010 10:14:12]
 lp ® мне кажется, что у меня есть акт на огневые испытания на подобный узел с сертификатом ПБ. Посмотрю и выложу в понедельник


[01.11.2010 8:23:25]
 Уважаемый Rivs ® мы ждём от Вас обещанных решений.


[01.11.2010 14:46:49]
 Кому необходимо могу скинуть методичку Knauf


[01.11.2010 14:49:32]
 Кому необходимо могу скинуть методичку Knauf "Огнезащитная облицовка стальных колонн КНАУФ - суперлистами" индекс W-753. Предложена огнезащита до 90мин. Сертификат действителен до 12 года


[01.11.2010 15:21:07]
 Rivs ® заранее благодарен

Omnis ® заранее благодарен - ppfandorin@gmail.com


[01.11.2010 15:23:49]
 Omnis ® просьба и сюда тоже бомбануть - s.kondrashin@grwp.ru


[01.11.2010 19:35:55]
 
Цитата Omnis 01.11.2010 14:49:32
Огнезащитная облицовка стальных колонн КНАУФ - суперлистами
--Конец цитаты------
Не это? http://www.knauf-nnov.ru/production/...


[03.11.2010 8:35:31]
 Omnis ® -спасибо большое, есть от чего отталкиваться в способах огнезащиты, отмечу что не выгораживания колонн, а именно огнезащиты.
Кто-нибудь знает как обстоят дела с металическими косоурами лестниц???
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: защита конструкций ГКЛ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах