ДППК есть в продаже кроме CD?

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.10.2010 15:38:38]
 Доброго времени суток, Друзья!
Проектируем внутр пп водопровод. Согласно и СНиП 2.04 (п. 6.9) и СП 10, требуется при наличии насосных ставить датчик положения ПК (ДППК) и похоже нам от него никуда не уйти. Есть ли на рынке в России краны с дппк кроме ЧангДера? Уж больно дорогие они... Получаются почти 2500 руб за комплект (вентиль угловой латунь д65 и ДППК). В Украине вроде есть такие, собств произв-ва, но раз поиск ничего не дает, значит нет их на нашем рынке, сертиф-ю видимо не прошли. Можете что посоветовать?


[21.10.2010 16:00:31]
 ну и кроме уос-2к


[21.10.2010 16:29:59]
 как мне сказали УОС-2К не очень то подходит к шкафам Плазма-Т, сопротивления придется другие в каждый дппк ставить


[21.10.2010 16:46:31]
 А почему от них никуда не уйти?
Почему не поставить ЭКМы или СДУ в насосной?


[21.10.2010 17:09:35]
 Ув. Мартин, согласно СНиП 2.04.01-85 датчики положения нужны только тогда, когда Вы не хотите ставить бак. Речь идет только о зданиях выше 50 метров.В зданиях с объединенным хозяйственно-противопожарным водопроводом высотой до 50м сейчас никто не применяет ни баков, ни датчиков положения на кранах. К тому же в самом п.6.9 не прописано, где нужны баки. В последние годы экспертиза не возражает, чтобы автоматический пуск согласно п.12.21 СНиП 2.04.01-85 осуществлялся по падению давления в системах отдельного ВПВ (в зданиях выше 50м). Давление можно поддерживать с помощью жокей-насоса. Но датчики положения все равно приходится ставить, т.к. в нормативах они остаются.
Фактически они просто дублируют кнопки.


[21.10.2010 18:31:25]
 Похожее нашел и я.
СП-10
Датчик положения крана – для АВТОМАТИЧЕСКОГО пуска насосов (п.4.1.9)
Пусковые кнопки у пожарных шкафов у пожарных кранов – для ДИСТАНЦИОННОГО пуска насосов (п.4.2.8.).

Дублирование датчика положения крана и пусковых кнопок у пожарных шкафов у пожарных кранов не требуется (п.4.2.8.).
В общем случае насосные установки в здании до 50 метров проектируются с ДИСТАНЦИОННЫМ управлением (или ручным).
Наличие датчика положения крана – заменяет (отменяет) водонапорный бак (так как к датчику “прилагается автоматическая насосная станция”.) ( п. 4.1.9).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: ДППК есть в продаже кроме CD?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.