Пожаротушение окрасочных камер

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[12.10.2010 12:37:29]
 Есть помещение категории А - 200м2 высотой 5м, в котором окрашивают железные детали. В нем находятся 2 окрасочные камеры и 3 сушильные. Необходимо пожаротушение в этих камерах, и в самом помещении.
Детали красит человек с помощью пульверизатора. Температура в сушилках - 250 градусов.
Подскажите какие извещатели можно применить и куда их устанавливать, какую применить систему пожаротушения? (порошок заказчика не устраивает)
Anatk66

[12.10.2010 13:08:43]
 Чем-же порошок заказчику не угодил


[12.10.2010 14:00:21]
 А тушение разве идет не с 300 м2?

если тушение делается в качестве каких-либо компенсирующих мероприятий то 2-ая группа помещений и тушить водой.

Варианты:
1-везде дренчеры,
2-спринклеры в помещении, в камерах дренчеры.

ну и датчики на 250 градусов вы уж точно не найдете, а если и найдете, то по цене самолета.

Можно натыкать извещателей пламени в основное помещение.

А разве камеры попадают под определение "помещений"? мне кажется в них не нужно ничего ставить


[12.10.2010 14:10:59]
 Евгений1
СП 5.13130.2009 приложениеА (обязательное) , таблица А.4
П1. Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ - АУПТ независимо от типа
П2. Сушильные камеры - АУПТ независимо от типа
Sereqa Umnyi
Применяли извещатели пламени и ТРВ тайфун с дренчерами.


[12.10.2010 14:16:15]
 Когда-то в сушильных камерах с большими градусами применяли технологические высокотемпературные датчики и тушили водой.


[12.10.2010 14:26:53]
 Водой тушили высокотемпературные камеры по согласованию с технологами. В других случаях тушили углекислотой.


[12.10.2010 14:29:26]
 lego740
действительно...


[07.09.2011 10:52:01]
 Прошу совета! Применяя извещатели пламени, не рассматривали вероятность закрашивания их оптических элементов красочной пылью? Ну не сразу конечно, но спустя некоторое время?


[07.09.2011 17:44:28]
 ставили извещатели ИП102-1B, тушили газо-порошковым модулем.

http://www.etaloros.ru/pr_2_13.htm


[07.09.2011 17:46:27]
 ИП102-1В до 320 градусов


[31.07.2012 22:56:56]
 У меня задача посложней: окрасочная камера сделана с режимом очистки воздуха через фильтры, установленные в перекрытии, расположенные по всей площади, которые надо менять раз в месяц. Температура в камере +95'' С. Куды крепить модули? Только на стены. Или модули ставить снаружи и проводить трубопроводы через сквозные отверстия? За инфу по извещателям - спасибо.


[31.07.2012 23:01:23]
 Есть задумка захерачить Новэк, но дорого, заказчик повесится... Прикинул, вышло за пол ляма за одну камеру. И это только оборудование и доставка. Че еще можно? Но так, чтоб тамошний Малевич не загнулся при сработке?


[31.07.2012 23:06:03]
 Тушили Бизонами, устанавливаемыми снаружи камеры
http://www.bizone-tech.ru/ru/modul-p...
Извещатели:
Пульсары с выносными элементами на оптике:
http://www.kbpribor.ru/index.php?pag...
Выносной оптический элемент и оптоволоконный кабель имеет рабочий температурный диапазон -50°С…+200°С


[31.07.2012 23:08:19]
 
Цитата Архитектор безопасности 31.07.2012 23:01:23
Прикинул, вышло за пол ляма за одну камеру
--Конец цитаты------
что-то мало вышло )
мы новеком серверную тушили, к миллиону оборудование вышло.


[31.07.2012 23:09:38]
 
Цитата Архитектор безопасности 31.07.2012 23:01:23
Че еще можно? Но так, чтоб тамошний Малевич не загнулся при сработке?
--Конец цитаты------
Для Малевича -таблички "Порошок - уходи", сирены и задержка пуска.


[01.08.2012 7:27:41]
 К тому же Малевич и так в респираторе должен работать ))


[02.08.2012 8:40:49]
 Ту Сергей: распиратор сие есть изделие фильтрующего действия, а не изолирующего. В безкислородной среде бесполезен как белая лента на груди Собчак.

Нина - персональный респект, кучу времени сэкономили на поиски! С нас причетается!


[02.08.2012 8:40:51]
 Ту Сергей: распиратор сие есть изделие фильтрующего действия, а не изолирующего. В безкислородной среде бесполезен как белая лента на груди Собчак.

Нина - персональный респект, кучу времени сэкономили на поиски! С нас причетается!


[02.08.2012 8:41:55]
 На айпаде кнопка заедает...

  Дискусия закрыта