Об установке ОЗК на системе вентиляции

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.09.2010 14:36:10]
 Большая просьба к специалистам подскажите нужно ли устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны на системе общеобменной вентиляции общественного здания административного назначения
1. при пересечении воздуховодами междуэтажных перекрытий.
2. при выходе воздуховода из венткамеры, расположенной в чердаке.


[30.09.2010 15:58:29]
 ОЗК устанавливаются в противопожарных преградах.
Не каждая стена противопожарная преграда.


[30.09.2010 16:34:39]
 to Andorra1 ®
У меня междуэтажное чердачное перекрытие, между 3-м этажом и чердаком.


[30.09.2010 16:46:38]
 Ранее по п.13.6 СНиП 41-01-2003
"Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещаемого в пределах обслуживаемого пожарного отсека, следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 45, двери – с пределом огнестойкости не менее ЕI 30"

и отсюда понятно, что при выходе воздуховода из помещения вент.камеры должны были устанавливаться ОЗК с пределом огнестойкости EI 30(п.7.11.13 СНиП). Теперь же не понятно?


[01.10.2010 9:36:16]
 Спецы, просьба подскажите, что делать?
Sergey_K

[01.10.2010 11:37:52]
 Посмотрите СП 7.13130.2009


[01.10.2010 12:55:22]
 
Цитата Sergey_K 01.10.2010 11:37:52
Посмотрите СП 7.13130.2009
--Конец цитаты------
Смотрел уже. Вы пояснить можете?
Sergey_K

[01.10.2010 13:01:56]
 п.6.16, 6.17 СП7


[01.10.2010 13:31:02]
 Не понял?
Во первых, у меня вытяжные системы. Причём тут приёмные устройства?
И вопрос про установку клапана
Цитата Perchic 30.09.2010 16:34:39
междуэтажное чердачное перекрытие, между 3-м этажом и чердаком.
--Конец цитаты------
Sergey_K

[01.10.2010 13:48:30]
 СП 7.13130.2009
"6.51 Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения.
Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за пределами обслуживаемого пожарного отсека при условии установки нормально открытых противопожарных клапанов на воздуховодах, пересекающих ограждающие строительные конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости помещений для вентиляционного оборудования в зданиях I и II степени огнестойкости. В указанных помещениях для вентиляционного оборудования не следует размещать оборудование,
обслуживающее помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудование системы местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 6.10. В помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование (с учетом 6.45 — 6.47), обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем
ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования."

А насчет только вытяжной системы и не было в условиях вопроса
Цитата Perchic 30.09.2010 14:36:10
нормально открытые клапаны на системе общеобменной вентиляции общественного здания административного назначения
--Конец цитаты------
Просто надо было прочитать нормы чуть дальше, а не ждать, когда люди выполнят за Вас вашу же работу. Ответ на

Цитата Perchic 30.09.2010 16:34:39
У меня междуэтажное чердачное перекрытие, между 3-м этажом и чердаком.
--Конец цитаты------

собственно в том же пункте - "конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости". А нормируются это перекрытие или нет - это уже вопрос к архитекторам вашим.


[01.10.2010 15:27:41]
 Sergey_K
Не ругайтесь. Вы сами можете дать внятный ответ
пункт 1 - да, требуется
пункт 2 - нет, не требуется.
А то, сначала
Цитата Sergey_K 01.10.2010 13:01:56
п.6.16, 6.17 СП7
--Конец цитаты------
потом,
Цитата Sergey_K 01.10.2010 13:48:30
"6.51
--Конец цитаты------
И опять не из той оперы.
Цитата Sergey_K 01.10.2010 13:48:30
"конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости".
--Конец цитаты------
тоже не понял на какой пункт ссылка?
А нормируется перекрытие или нет, так вроде как все перекрытия в здании нормируются, ко всем строительным конструкциям по табл.21 ФЗ-123 предъявляются требования по пределу огнестойкости.
Sergey_K

[01.10.2010 15:39:55]
 Perchic ®
И чем вам 6.51 не нравиться?)) Описывает как требования к размещению помещений для вентоборудования, так и к наличию ОЗК. Определите границы пожарных отсеков (а это можете сделать только Вы по планировкам) и вперед.


[01.10.2010 15:56:22]
 Perchic ®, посмотрите здесь
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/538...


[01.10.2010 15:59:24]
 У меня здание общественное, три этажа, площадь этажа 500 м2,
ОДИН пожарный отсек. В чердаке помещение вытяжной венткамеры.


[01.10.2010 16:03:27]
 Спасибо Галар ®. Обязательно ознакомлюсь.


[01.10.2010 16:04:48]
 Perchic ® : воздуховоды какой предел огнестойкости имеют?


[01.10.2010 16:13:12]
 to alex_0911 ®
Какой надо такой и сделаем - все транзиты обработаем.


[01.10.2010 23:19:11]
 По первому вопросу: нужно устанавливать обязательно.
По второму вопросу: если воздуховод проходит через кровлю, то клапан не требуется, если через несущую стену чердака-требуется.
См. табл.21 ТРоТПБ


[04.10.2010 10:26:06]
 Юрий ®
По первому ответу, мой вопрос почему? Вы считаете междуэтажное перекрытие - противопожарным?
По второму вопросу уточняю, воздуховод выходит из венткамеры, пересекая при этом кирпичную стену именно венткамеры.


[04.10.2010 10:59:57]
 
Цитата Perchic 30.09.2010 14:36:10
Большая просьба к специалистам подскажите нужно ли устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны на системе общеобменной вентиляции общественного здания административного назначения
1. при пересечении воздуховодами междуэтажных перекрытий.
--Конец цитаты------
..............

Между этажными перекрытиями, ОЗК не ставится (в жилом доме).
В жилом доме, этаж не является пожарным отсеком.



[04.10.2010 11:20:48]
 Цитата Perchic 30.09.2010 14:36:10
Большая просьба к специалистам подскажите нужно ли устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны на системе общеобменной вентиляции общественного здания административного назначения
1. при пересечении воздуховодами междуэтажных перекрытий.
--Конец цитаты------
..............

В общем случае в между этажными перекрытиями ОЗК не ставится (в общественных зданиях).
Требования по необходимости устройства (в отдельных случаях) противопожарных преград (и как следствие необходимость установки ОЗК) в общественном здании указаны в СП-4 п. 5.5..


[04.10.2010 11:40:39]
 
Цитата Andorra1 04.10.2010 11:20:48
В общем случае в между этажными перекрытиями ОЗК не ставится (в общественных зданиях).
--Конец цитаты------
Спасибо, я тоже такого мнения.
Цитата Andorra1 04.10.2010 11:20:48
Требования по необходимости устройства (в отдельных случаях) противопожарных преград (и как следствие необходимость установки ОЗК) в общественном здании указаны в СП-4 п. 5.5..
--Конец цитаты------
Спасибо, я знаю, но у меня ничего не пристраивается.


[04.10.2010 17:32:48]
 СП-4
4.21 Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа не допускается пересекать каналами, шах-
тами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей,
веществ и материалов.
В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами
для транспортирования сред, отличных от вышеуказанных, следует предусматривать автоматические
устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопро-
водам.
4.22 При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть защищены от проникнове-
ния опасных факторов пожара.
Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери,
ворота, люки и КЛАПАНЫ должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.
Двери, ворота, люки и КЛАПАНЫ, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть
оборудованы устройствами, обеспечивающими их АВТОМАТИЧЕСКОЕ закрывание при пожаре.


[05.10.2010 8:35:02]
 to Andorra1 ®
Это я тоже знаю, но не понял для чего Вы это написали?


[06.10.2010 10:45:47]
 
Цитата Perchic 30.09.2010 14:36:10
Большая просьба к специалистам подскажите нужно ли устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны на системе общеобменной вентиляции общественного здания административного назначения
1. при пересечении воздуховодами междуэтажных перекрытий.
--Конец цитаты------
..........
СП-4
4.21 ,4.22 Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа …В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами, …следует предусматривать автоматические
устройства…(ОЗК).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 