[16.08.2010 16:49:25]
 можно ли устанавливать дымовые датчики за подвесным потолком "амстронг", на какой документ ссылаться?


[16.08.2010 17:08:14]
 Можно, но нужно ли?


[17.08.2010 13:48:19]
 Но на практике выходит, что лучше ставить там где даже не надо, чем не ставить где надо. Вообще смотрите СП5 приложение А табл А2, там всё написано. А ставить или не ставить решайте сами в зависимости от объекта.
вв

[17.08.2010 18:21:37]
 Подскажите на какой высоте необходимо устанавливать приемно-контрольный прибор АУПС при отсутствии специально выделенного помещения, если по НПБ 88-01 п. 12.52. высота должна быть 0,8-1,5 м от уровня пола, а по ВСН 60-89 п. 5.14. при отсутствии специально выделенного помещения не менее 2,2 м;


[17.08.2010 19:38:23]
 ВВ

п.13.14.9 СП5


[20.08.2010 13:48:21]
 гыыыы

спасибо IPA, я как-то не обращал на этот пункт внимания.

Интересно, если во ВНИИПу написать письмо типа "аффторжжешь", последуют репрессии?
sam74ru

[22.08.2010 15:00:45]
 За подвесным потолком датчики нужно устанавливать, если высота от потолка до перекрытия превышает нормативный показатель(врать не буду вроде если больше 40см).причем датчики на подвесном потолке и на перекрытии должны быть в разных шлейфах.Все требования есть в нормативной документации.
Не поленитесь поискать.Там много интересного


[22.08.2010 15:57:26]
 Ваши сведения про 40см уже как на пару лет устарели, да и на подвесном потолке пож.извещатели уже не ставят (т.к подв.потолок не является несущей строительной конструкцией) во многих городах и ведомствах. А искать особо не надо ничего, есть закон 123 и к нему СП, читай и проектируй.
Sergey_K

[22.08.2010 16:25:57]
 для SZ

Например:
СП5 "13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей посредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях."

1. Где категоричный запрет установки НЕ на несущие строительные конструкции?
2. Ситуация. Офисное помещение, перекрытие полностью закрыто подвесным потолком. Датчики стоят, в лучшем случае, только на плите перекрытия (согласно вашим словам "да и на подвесном потолке пож.извещатели уже не ставят (т.к подв.потолок не является несущей строительной конструкцией)"). Когда в случае пожара они отработают? Когда прогорит потолок уже?



[24.08.2010 9:29:05]
 Если само по себе помещение небольшое (типа пракмахерской), растояние до подвесного (а может даже УЖЕ сделанный натяжной потолок)и ни какой нагрузки нет, то мы не ставим извещатели, а если ставим в такогго типа помещения, ДИП-3СУ, понимая, что они НЕ контролируют запотолочное пространтсво, а украинские двуточечные в городе Воронеж сложно найти (и неизвестно сколько будут стоять).

Допустим, Ваша организация выграла котировку, пришли и увидели, что в это помещение УЖЕ установлен натяжной, а по периметру окна на всю высоту как в таких помещениях ставите ПИ?


[24.08.2010 11:47:27]
 Варианты защиты помещений всегда есть и они не ограничиваются установкой только дымовых точечных извещателей. Да и не всякое пространство за подвесным потолком нужно контролировать.


[24.08.2010 12:28:40]
 Для Sergey_K.
Отвечаю: 1. В СП конкретно написано "на других несущих строительных конструкциях", чем подвесной потолок не является. Ну а если подходить к этому вопросу с позиции отсутствия запрета установки извещателей на ненесущих стр.констр., то тогда их можно ставить и под крышками столов в офисах, и в шкафах, и вообще где кому вздумается, хоть под унитазом, но думаю это будет не правильно и нормам соответствовать не будет.
2.В данном случае пожарные извещатели ставятся в плоскости подвесного потолка (можно даже с использованием стандартного МУ для этих ПИ, для крепления в плитках подв.потолка, как обычно делали раньше), но над извещателями (над подв.пот.)натягивается трос, прикреплённый к несущим строительным конструкциям (т.е. к стенам)и к нему крепятся установленные в плоскость подв.потолка ПИ. Т.О. извещатели установлены на тросу, а не на декоративной отделке помещения т.е.подвесном потолке. Такой вариант установки не вызывал нареканий ни со стороны экспертизы, ни со стороны ГПН в городах: Москва, С.Пб, Иваново, Ярославль, Вологда, Владимир, Тверь и по городам Архангельской обл. и Коми. Вот пока так, любые пространства защитить УПС можно в пределах тех норм, что сейчас существуют.


[24.08.2010 12:48:25]
 
Цитата SZ 24.08.2010 12:28:40
В СП конкретно написано "на других несущих строительных конструкциях", чем подвесной потолок не является.
--Конец цитаты------

а вы далее СП прочитайте, немного пунктов вперёд и найдёте другой пункт, да он и ранее в НПБ был написан...
Sergey_K

[24.08.2010 13:34:46]
 для SZ

Насчет установки извещателей "то тогда их можно ставить и под крышками столов в офисах, и в шкафах, и вообще где кому вздумается, хоть под унитазом" - это вы утрируете, благо 5-ый свод правил никто не отменял, а там все прописано. В принципе, если заказчик захочет отдельно Дополнительно защитить закрытый шкаф - прямого запрета на установку там извещателей нет - на отдельный шлейф + ТЗ (офф. письмо) от заказчика для проверяющих (пока никому в голову не приходило слава богу).

Насчет несущих конструкций - здесь на форуме есть параллельная ветка http://www.0-1.ru/discuss/?id=7644, где как раз схожая тема. И там уже в конце мелькает следующая фраза "дымовые извещатели на подвесном потолке типа "Армстронг" крепить только на перекрестиях" и далее комментарии к ней.

СП5
"13.3.13 В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания."

Что подразумевать под опасностью механического повреждения? Извещатель закреплен на плите, его подняли вместе с плитой и сдвинули на соседние. После работ задвинули обратно, глянули на светодиод-работает, ок. Если обрыв линии произойдет - это отслеживает приемный прибор.

"13.3.16 Извещатели, установленные на перекрытии, могут использоваться для защиты про-
странства, расположенного ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются
условия:
перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40 % поверхности;
минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 мм;
толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, извещатели должны быть установлены на
фальшпотолке в основном помещении, и в случае необходимости защиты пространства за подвесным потолком дополнительные извещатели должны быть установлены на основном потолке."

Т.е. на тросах-это хороша, но тогда для фиксации положения извещателя (п.13.3.4 "При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ори-
ентация в пространстве.") нужно по нормальному 2 троса параллельно, иначе это просто страховка для извещателя и плитки подвесного потолка, где он стоит.



[24.08.2010 15:36:45]
 Ув.Sergey_K
Я извиняюсь, но если не секрет, Вы чем занимаетесь: проектированием, монтажом, ПНР, сдачей объектов или всем понемногу? Я Вам описываю реальную методику, реально прошедшую все стадии, а Вы мне, про второй трос, про мех.повреждения, про перфорированный фальшпотолок и выписки из СП5. Наверное всё-таки я не очень понятно объяснил, о чем идет речь, потому как говорим о разных вещах, я не это хотел сказать.


[24.08.2010 15:55:11]
 Уважаемый SZ,пару вопросов.
1.Способ крепления извещателей вы прописываете в стадии П?
2.Не пробовали крепить извещатели "как все"?Никакой инспектор и прочие экспертизы не будут против того,что вы дополнительно прицепите трос к извещателям или другим способом закрепите его за подвесным потолком.Другой вопрос - надо ли все эти мучения?
Sergey_K

[24.08.2010 16:33:08]
 Ув. SZ

Я проектировщик, но приходилось и снимать замечания.. и общаться с монтажниками по поводу реалий монтажа.. монтажом в промышленных объемах не занимался своими руками, хотя мелочевку приходилось (например, раскидывали с человеком телефонию, лвс в офисе фирмы, где работали-как раз за подобными потолками). А до этого несколько лет, наоборот, руками работал-электронщиком..)

Видимо, мы действительно друг друга не понимаем. А насчет перфораций вы просто, видимо, не дочитали - "Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, извещатели должны быть Установлены на Фальшпотолке в основном помещении, и в случае необходимости защиты пространства за подвесным потолком дополнительные извещатели должны быть установлены на основном потолке.". В принципе, насколько понимаю, об этом говорил и ЕвгенийА в своем посте.

Т.е. ваш вариант установки интересен, как и вариант установки на перекрестие подвесного потолка. Но тогда получается: одновременно установлен на фальшпотолке (причем способ явно не указывается в СП5), а также по вашим словам "Т.О. извещатели установлены на тросу, а не на декоративной отделке помещения т.е.подвесном потолке".
Т.е. у вас трос проходит прямо за подвесным потолком и согласно СП5 извещатель прикреплен и к несущей конструкции (тросу), и к самому фальшпотолку?
Или выполняя п.13.3.4 СП5, игнорируем п.13.3.6?
Или у нас "вилка" в данных двух пунктах?

Интересно узнать ваше мнение по данному противоречию




[24.08.2010 17:57:49]
 Коллеги , вопрос немного на другую тему: почему-то раньше не вызывало сомнений: гостиница , 6 этажей, спроектировали АПС... приступили через 3 месяца к монтажу : Заказчик возьми на этой своей гостинице все лоджии закрыл стеклопакетами- получились вполне себе такие полноценные комнаты. И что устанавливать там ДИПы?? Есть ли там горючая нагрузка- светильник да наверное мебель будет какая-то , м.б. и мягкая. Кто что прокоментирует


[24.08.2010 18:28:34]
 Для Сержа.
1. А Вы видели много проектов АУПС и АУПТ на стадии П? Я за последние 15 лет наверное пару раз, не более.
2.Обычно делали "как все", пока 2007 не пришлось переделать 7-ми этажное здание ФОК в Ярославле, а в 2008 в Питере 6-ти этажный ТОЦ, да и в проектах по "железке" и "транссвязьнефти" по данному поводу были замечания на стадии проектирования.
Sergey_K

[24.08.2010 18:38:09]
 Lkz vladS

СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные".
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
3.3 Лоджия-"Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной".

В предшествующем ему СНиП 2.08.01-89* сказано даже более конкретно-помещение:
Лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.

Только тогда по сути это - появление новых помещений-изменение планировки (да и фасада) объекта, а как следствие - внесений изменений в проект, получается. А уж почему проектировщики не учли застекленные лоджии - это вопрос к фирме-проектанту. А так же следует учитывать, являются ли лоджии отапливаемыми или нет-с точки зрения установки оборудования.



[24.08.2010 18:44:47]
 Для Sergey_K.
Да в том то и весь фокус, что мы как прежде устанавливаем ПИ в плитки подв.потолка, потом над ними протягиваем трос(над ПИ, как можно ближе 0,5-1мм), закрепляем его на стенах и натягиваем без провисов. Потом стяжками ПВХ крепим ПИ к тросу. Всё. Ориентация соблюдена. Требование крепления на тросу соблюдены (даже если потолок рухнет извещатели висеть будут), нормы выполнены.
А по п.п.13.3.4 и 13.3.6 я не уловил сути вопроса, по моему они оба выполнимы.
Sergey_K

[24.08.2010 19:04:32]
 Ув. SZ

Похоже, мы пришли к взаимопониманию по данному вопросу. Получается возможно два варианта:
1.Бюджетный - крепиться согласно п.13.3.6 и при проверке тыкается в сей пункт (а там - как получиться, могут и упереться в 13.3.4);
2.Ваш вариант - более трудоемкий и затратный, но и более "железный" - удовлетворяет сразу обоим пунктам.

А про два параллельных троса - это к варианту подвеса пожарных извещателей стационарно, всетаки немаленький извещатель на одной оси вращения (тросе). А в вашем случае его при том же монтаже, да и дальнейшем - ориентирует подвесной потолок.

Спасибо за интересную идею, приятно общаться с людьми, занимающимися монтажем-зачастую узнаешь что-то новое)



[24.08.2010 19:08:13]
 Уважаемый SZ,тогда уж стяжки ПВХ заменить бы на негорючие надо.А то теряется весь смысл.
Sergey_K

[24.08.2010 19:21:20]
 Уважаемый Сержа

А сколько продержиться сам извещатель при воздействии температуры/пламени? Смысл в том, имхо, что если начнется обрушение подвесного потолка (в том месте, где горит, а не где подвешен сам извещатель-не факт, они они совпадают), то извещатели сами некоторое время удержаться на этом металлическом троссе (при металлических закладных элементах в несущих конструкциях). И обеспечат подтверждение пожара. А иначе тогда и извещатели надо ставить огнестойкостью требуемые N расчетных минут для эвакуации, и коробки распределительные огнестойкие.

А потолочки периодические падают.. даже без пожара)


[24.08.2010 21:26:36]
 ПВХ стяжки для облегчения работы, но первоначально крепили металлической полоской. Кому как нравится.
Sergey_K

[24.08.2010 22:00:23]
 Металлическая полоска-это монтажная лента типа KVA и ей подобных?


[25.08.2010 11:24:27]
 Да, типа того.


[25.08.2010 12:14:07]
 
Цитата Sergey_K 24.08.2010 19:04:32
1.Бюджетный - крепиться согласно п.13.3.6
--Конец цитаты------

а что в этом пункте интерсного?

вот эти более интересны
НПБ 88

12.24. Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требованиями технической документации на данный извещатель.

СП5

13.3.12 Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требованиями технической документации на извещатели конкретных типов.

Рубеж

КМЧ (КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ)

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект монтажных частей предназначен для крепления извещателей ЕР 212-41М и ЕР 212-87 в зданиях с подвесными потолками. Выпускается в модификациях: КМЧ-1, КМЧ-2, КМЧ-3 для EP 212-41М; КМЧ-6 для EP 212-87.

КМЧ-1 крепится на потолок при помощи скобы, а пластмассовым фланцем осуществляется эстетическое закрытие креплений.

КМЧ-2, КМЧ-3 и КМЧ-6 имеют в своем составе металлический фланец: КМЧ-2 крепится при помощи пружин, которые заводятся в запотолочное пространство и таким образом находятся вне зоны видимости, а КМЧ-3 и КМЧ-6 – при помощи саморезов.
Sergey_K

[25.08.2010 17:14:19]
 Для ЕвгенийА

Непонятен вопрос. П.13.3.6 Разрешает крепить на фальшпотолок, а п.13.3.12 - это чтобы особо "креативные" монтажники не придумывали какие то свои способы крепления извещателей в целях экономии или (и) убыстрения монтажных работ.
Sergey_K

[25.08.2010 17:21:15]
 И даже скорее не монтажники, а проектировщики. Вариант крепления и соответствующие изделия/материалы в спецификации должен проектировщик предусмотреть. А если он "забудет" - тут уже на опыт монтажников, прорабов и снабженцев надежда.
один из них (в запасе)

[25.08.2010 20:22:10]
 Для SZ.
"Да в том то и весь фокус, что мы как прежде устанавливаем ПИ в плитки подв.потолка, потом над ними протягиваем трос(над ПИ, как можно ближе 0,5-1мм), закрепляем его на стенах и натягиваем без провисов. Потом стяжками ПВХ крепим ПИ к тросу. Всё."

Уж поскольку Вы батенька блиснули умом по поводу установки извещателей на подвесном потолке, убедительно прошу, если конечно это Вас не обременит, ответить мне на вопрос как быть с установкой пожарных инвещателей на подшивном потолке, выполненном из ГВЛ (ГКЛ) он ведь тоже не будет являтся несущей строительной конструкцией. Куда прикажите извещатели ставить? Заранее благодарен за рац.предложение.
один из них (в запасе)

[25.08.2010 20:25:09]
 Для SZ.
"Да в том то и весь фокус, что мы как прежде устанавливаем ПИ в плитки подв.потолка, потом над ними протягиваем трос(над ПИ, как можно ближе 0,5-1мм), закрепляем его на стенах и натягиваем без провисов. Потом стяжками ПВХ крепим ПИ к тросу. Всё."

Уж поскольку Вы батенька блиснули умом по поводу установки извещателей на подвесном потолке, убедительно прошу, если конечно это Вас не обременит, ответить мне на вопрос как быть с установкой пожарных инвещателей на подшивном потолке, выполненном из ГВЛ (ГКЛ) он ведь тоже не будет являтся несущей строительной конструкцией. Куда прикажите извещатели ставить? Заранее благодарен за рац.предложение.


[26.08.2010 6:29:44]
 
Цитата Sergey_K 25.08.2010 17:14:19
П.13.3.6 Разрешает крепить на фальшпотолок,
--Конец цитаты------

а где конкретно в этом пункте об этом написано??? см. ниже:

13.3.6 Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационного пожарного извещателя расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателя.
один из них (в запасе)

[26.08.2010 8:54:11]
 
Цитата ЕвгенийА 26.08.2010 6:29:44
а где конкретно в этом пункте об этом написано??? см
--Конец цитаты------
Sergey K опечатался, он имел в виду п.13.3.16


[26.08.2010 8:57:54]
 теперь понял Sergey_K
Sergey_K

[26.08.2010 10:22:35]
 Да, я опечатался, со второго упоминание этого пункта СП5 в ветке, единицу пропустил и далее ошибка продублировалась. Сорри. Спасибо один из них (в запасе) и ЕвгенийА за внимательность)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: АПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.