 Уважаемые специалисты!

Сразу же прошу прощения за дилетантский подход!
Что имеем: объект сдан в эксплуатацию в 2005, согласно проекту, прошедшему госэкспертизу, в производственном цеху (В2 К0) установлены т.н. "офисные" перегородки (металл. профиль, 2 слоя випрока (гипсовинила) и стекло, без заполнения).
Вероятно, их правильно назвать "Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов" СП 55-101-2000.
По випроку мы имеем сертификат на Г1, Д1, Т1 и т.д.
Таких перегородок сотни метров...
Сейчас готовится проект на реконструкцию - будут установлены дополнительные "офисные перегородки" для разделения производственных зон.
Проектировщик говорит, что согласно 123-ФЗ, новые перегородки надо делать и имеющиеся переделать! из строительных материалов КМ0 НГ.
Это миллионы рублей...

Мне кажется, что проектировщик заблуждается: перегородки не являются строительными конструкциями, это видно из СП 55-101-2000, и, соответственно, требования ФЗ по строительным материалам для строительных конструкций не применимы.

Что посоветуете?

Заранее благодарю.


[02.07.2010 15:10:34]
 несколько уточнений, с учетом ФЗ-123, для здания
1) степень огнестойкости - III
2) констр.пож оп. - С0
3) пож.опасн. техн.процессов - В3
4) функц. пож. опасн. - Ф5.1.
5) высота помещения - 4,5м
6) перегородки высотой от 2,2 до 3м


[02.07.2010 15:30:50]
 Т.к. офисные перегородки не являются нормируемыми противопожарными преградами, кроме перегородок, отделяющих офисные помещения от коридоров, то их можно предусматривать без критериев по пределу огнестойкости. Что касается отделки, облицовки, то т.28 123-ФЗ регламентирует область применения этих материалов для покрытий стен, потолков и полов вестибюлей, лестничных клеток, коридоров, фойе, т.29 123-ФЗ для покрытия стен, потолков, полов для зальных помещений. Являются ли офисные помещения зальными? Думаю, что нет. В общенормативном понимании к зальным помещениям относятся помещения больших площадей в торговле и общепите, спортивных сооружениях, вокзалов, выставочных центрах, развлекательных сооружениях и т.д., где необходимо решать в первую очередь схему движения людских потоков и экстренной эвакуации.


[02.07.2010 15:36:36]
 Перегородки, отделяющие офисные помещения от производственных должны предусматриваться с пределом огнестойкости не менее EI 45.


[02.07.2010 16:02:49]
 Хотел бы уточнить еще раз:
1) в здании есть производственный цех !!!
2) в этом цехе перегородками выделены производственный зоны и рабочие места инженерно-технологического персонала

Буду благодарен за помощь!!!



[02.07.2010 21:22:29]
 С учетом уточнения. Если постоянные рабочие места в производственной зоне ограждены перегородками без конструкций перекрытий, то эти перегородки выполняют функции ограждений и они могут устраиваться из любого материала, хоть из металлической сетки. Если перегородки внутри производственной зоны выполнены до конструкций перекрытия (покрытия), то они делят производственную зону на части с устройством производственных помещений. К этим перегодкам не предъявляются требования по пределу огнестойкости и отделке, если категории этих помещений идентичны и если материал отделки учтен в определении категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Если между образоваными помещениями устроен коридор (перегородками выполненными до перекрытия (покрытия), то требования к стенам коридоров см. т.28 123-ФЗ.
Schreibikus

[03.07.2010 12:39:22]
 vvl2000®
Как я понял, skier64® говорит не о пределе огнестойкости и отделке помещений, а о классе пожарной опасности внутренних перегородок в здании. Если здание имеет класс конструктивной пожарной опасности - С0, то перегородки должны быть К0, а это практически – НГ.

skier64 ®
На мой взгляд, для выхода из ситуации надо пересмотреть проект и если здание имеет высоту до 18 м и площадь до 25000 м^2 (для одноэтажного здания), то присвоить ему четвертую степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности – С1. В этом случае перегородки должны иметь класс пожарной опасности не менее К1. В этом случае Ваш випрок должен уложиться в нормы.

P.S.: Пусть Ваш проектировщик посмотрит СП2.13130.2009, табл.6.1.


[20.10.2010 14:49:45]
 
Цитата vvl2000 02.07.2010 21:22:29
материал отделки учтен в определении категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
--Конец цитаты------

Уважаемый vvl2000,материал перегородок входит в постоянную пожарную нагрузку, а при категорировании учитывается только временая.


[04.11.2010 7:42:47]
 У любого гипсокартона - EI45. Не мудрите, сделайте расчёт рисков для производственного помещения и полностью отстранитесь от пожнадзора по вопросам объёмно-планировочных решений. Это самый простой путь.


[08.11.2010 11:20:46]
 
Цитата MaksM 04.11.2010 7:42:47
У любого гипсокартона - EI45.
--Конец цитаты------
Ерунду уважаемый пишите.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: производственный цех В2 К0 - нужно ли делать офисные перегородки только из НГ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.