Как подключить термокабель PHSC в ДПЛС (С2000-КДЛ)?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
appmalal ®

[23.06.2010 23:08:42]
 АПС построена на С2000М и С2000-КДЛ + ручники и ДИП-34А. Требуется вписать в эту систему термокабель PHSC для защиты склада, каким способом можно это сделать, какие приборы использовать (желательно схему подключения)? Спасибо!


[23.06.2010 23:29:16]
 Напрямую никак. вам понадобится PIM, но он подключается в безадресный шлейф. если речь о болиде - значит сигналы или с2000-4


[23.06.2010 23:35:44]
 
Цитата yohan muleg 23.06.2010 23:29:16
Напрямую никак. вам понадобится PIM, но он подключается в безадресный шлейф. если речь о болиде - значит сигналы или с2000-4
--Конец цитаты------
схему подключения PIM к С2000-4 где бы посмотреть?


[24.06.2010 0:21:28]
 посмотрите схему подключения PIMов на сайте protectowire.ru сами все поймете


[24.06.2010 1:09:03]
 а возможно подключить PIM к адресному шлейфу посредством С2000-АР2 ?


[24.06.2010 4:22:05]
 appmalal ®

Можно, с добавочным резистором для имитации ПИ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как подключить термокабель PHSC в ДПЛС (С2000-КДЛ)?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.