Длина изагрузка ДПЛС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.06.2010 20:20:36]
 Здраствуйте.
Подскажите, товарищи опытные проектировщики, у меня длина ДПЛС 400м, всего общее токопотребление датчиков в ней - 110 мА. Кабель КСРЭВнг-FRLS 2х0,5 (сечение 0,2 мм2). Можно ли такой использховать? только из опыта... Ибо расчёт падения напряжения покаазывает, что падение на линии 3,85В. Т.е. на последнем датчике будет 8,15 В. В паспотре на датчики впринципе написано, что напряжение 8-10В.
Как быть?


[04.06.2010 21:17:40]
 Роман, какая система у Вас?


[05.06.2010 9:56:44]
 ВитЯк

Адресная на Болиде.


[05.06.2010 11:29:05]
 RomanOx ®

Понял Вас. 400 метров - фигня, у Болида ограничение 700 метров. Кабель с диаметром жилы 0,5 мм использовали, примерно на такую протяженность, нормально работает. Причем ветвили как душе вздумается. Но помните, что при ветвлении уменьшается суммарное сопротивление, но увеличивается суммарная емкость кабельной системы.

Вы неверно считаете, у Вас распределенная нагрузка на кабеле, а Вы просчитываете как суммарную сосредоточенную на конце. Вам либо надо просчитывать падение напряжения на каждом участке, либо приводить распределенную нагрузку к концу кабеля (что сложнее).

И насколько помню, в ДПЛС напряжение порядка 30 вольт.


[05.06.2010 12:34:02]
 ВитЯк
В паспортах на датчики сказано, что напряждение на нём от 8 до 10 В. Значит в ДПЛС никак не 30.
1. А как посчитать распределённую нагрузку? Как вообщем вычислить какой кабель подходит, а какой нет?
2. Извиняюсь, посмотрел в паспорте на КДЛ. Он обеспечивает током только 100 мА, не больше. Буду бить линию на охранную и пожарную. Пожарную огнестойким , а охранку простой витухой. Так будет и спокойнее и правильнее


[05.06.2010 12:35:37]
 да. И ответвления я вообще не делаю. Всё цельным кабелем


[05.06.2010 16:55:10]
 
Цитата RomanOx 05.06.2010 12:34:02
А как посчитать распределённую нагрузку?
--Конец цитаты------

Как в механике - либо вычисляете парциальные нагрузки на каждом отрезке, либо составляете эпюру нагрузок и приводите ее к концу линии усреднением. Оно Вам надо? В паспорте на КДЛ указана максимальная длина линии, а также максимально допустимое сопротивление и емкость. Не мучьте себя, извещатели не сосут энергию из линии все хором.

Цитата RomanOx 05.06.2010 12:35:37
да. И ответвления я вообще не делаю. Всё цельным кабелем
--Конец цитаты------

Если есть такая возможность - прекрасно. Но помните о сопротивлении и емкости линии. Но 400 метров в одну линию - в путь, я бы и не задумывался.


[05.06.2010 17:06:12]
 ВитЯк
Спасибо. если не трудно, посмотрите вот эту тему. Отпишитесь туда пож

http://www.0-1.ru/discuss/?id=12995


[07.06.2010 6:08:08]
 RomanOx ®

Кстати, если есть возможность, организуйте кольцевой шлейф, так надежнее.


[06.12.2012 14:26:53]
 С2000-КДЛ имеет 2 выхода на ДПЛС. Это значит, что на каждый из них я могу по 700 м кабеля подключить?


[06.12.2012 15:31:27]
 И на каждый еще по 100 мА =)))


[06.12.2012 15:54:37]
 
Цитата kazkip
что на каждый из них я могу по 700 м кабеля подключить?
--Конец цитаты------

700 м привязаны для сечения 1 кв.мм. и при этом для тока 64 мА потому, что это вызовет падение напряжения 2 В.
У Вас и сечение и нагрузка может быть различна - считайте падение.
Два выхода в КДЛ для организации топологии кольцо. Но Вы можете использовать их для двух ответвлений.
Рассчитайте падение для первого, а потом для второго - уложитесь в пределы - значит можно.


[06.12.2012 23:19:00]
 вот недавно запутили 0.5 диаметр, около 80 датчиков на два кольца под один кдл, длина колец метров по 300, работает..проблемы были, но не связанные с этим, я тут ,кстати, отписывался и мне дали неплохие советы
  Дискусия закрыта