 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.05.2010 11:15:33]
 Инспектор требует чтобы при порошковом пожаротушении работало и дымоудаление. Сначала включается оповещение с дымоудалением, а затем после расчетного времени эвакуации врубается порошок, при этом дымоудаление отключается. Вопрос - насколько это правомерно?


[21.05.2010 11:17:30]
 b-gp ®

Одновременно нельзя запускать.


[21.05.2010 11:43:14]
 Окажите помощь, инспектору. Сделайте маленький ликбез.
ФЗ-123
Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений
10. Одновременная работа автоматических установок аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении пожара не допускается.


[21.05.2010 12:15:18]
 а он и не требует одновременную работу порошкового пожаротушения и противодымной вентиляции. Расчетное время эвакуации с объекта - 1,5мин. В течении этого времени он требует работу противодымной вентиляции, а затем ее отключение и сработку порошка.


[21.05.2010 13:11:02]
 "Инспектор требует чтобы при порошковом пожаротушении работало и дымоудаление"
"а он и не требует одновременную работу порошкового пожаротушения и противодымной вентиляции"

b-gp ® вы что курите?


[21.05.2010 13:42:21]
 Скитальцу - может и курю, но прочитай мою первую реплику. Вся фишка в том нужно ли проектировать дымоудаление на несколько секунд, до срабатывания порошка.


[21.05.2010 13:50:39]
 уже на ТЫ?
http://www.0-1.ru/discuss/?id=12749 + поиск по дискуссиям


[21.05.2010 17:29:48]
 ув. b-gp ®
тут целый учебник (и еще начало в поиске)
http://0-1.ru/discuss/?id=12749#end

да так и нужно делать. включать ДУ и СО на 1,5 мин. только потом порошок.


[21.05.2010 17:39:53]
 А не мало, 1.5 минуты?
Кассу не взять....
))))))


[24.05.2010 6:58:58]
 Для Andorra1®. Объект встроенно-пристроенный в жилой дом. Необходимо делать систему пожаротушения. Первый этаж встроенно-пристроенных помещений закрыли МУП ТРВ. Под частью первого этажа находится подвал с подсобно-производственными помещениями и рсчетным кол-вом человек не более 10 и временем эвакуации их 1,5мин. Его то и защищаем порошком.


[24.05.2010 7:36:57]
 Ув.b-gp ®

[24.05.2010 6:58:58]

Вам необходимо определиться, с НЕОБХОДИМОСТЬЮ устройства дымоудаления.
Это первично.
Если требуется ДУ, оно делается, и естественно ВКЛЮЧАЕТСЯ по сигналу пожар, - автоматически.
Порошковое тушение получает импульс на выпуск порошка, ПОСЛЕ отключения системы ДУ, т.к. совместная работа систем не допускается.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Порошковое пожаротушение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.