[13.05.2010 15:28:38]
 Необходимо управлять около 20 задвижками в одном помещении, есть несколько помещений с 4-мя задвижками. Используются для пожаротушения. Ставить отдельный шкаф на задвижку не целесообразно. Есть ШУЗ-4-380 от Эффект-Л, но там нет возможности контролировать линию дистанционного пуска на КЗ и обрыв. Есть ли производители шкафов на несколько задвижек сразу, хотя бы 3-4, сертифицированные?


[13.05.2010 16:53:28]
 Пардон, ШУЗ-4-380 можно использовать. Может еще есть варианты?
Валерий

[14.05.2010 6:00:12]
 Посмотрите,может подойдет вот это http://www.380.ru/fors_22.php


[14.05.2010 13:22:03]
 
Цитата kvant 13.05.2010 15:28:38
Есть ли производители шкафов на несколько задвижек сразу, хотя бы 3-4, сертифицированные?
--Конец цитаты------
Есть производители приводов для задвижек г.Омск ТЭК. Интеллектуальные привода РэмТЭК которыми можно рулить напрямую хоть от С2000-КПБ, никаких шкафов не надо. Правда дорого, зато просто надёжно и современно.
D_T

[14.05.2010 13:46:24]
 А если набрать на комплекте Спрут-2 производства Плазма-Т?

2 шт. ПУ исп.10 + ШАК исп. "20 задвижек".

И на чем организована автоматизация пожаротушения - неужели нет блоков/шкафов/модулей управления задвижками?

To:Petrovich_pg
> Есть производители приводов для задвижек г.Омск ТЭК.

Есть ссылка на паспорт/этикетку? Интересные задвижки.


[14.05.2010 15:25:49]
 
Цитата D_T 14.05.2010 13:46:24
Есть ссылка на паспорт/этикетку? Интересные задвижки.
--Конец цитаты------
http://www.npptec.ru/235-1-elektropr... только учтите что стандартное подключение по дискретным каналам применяется с однопроводной схемой, специально для систем пожаротушения делают двухпроводную. Применяются РэмТЭК-02 и РэмТЭК-03 в зависимости от задвижки и необходимого времени открытия (по времени дают до 10сек. легко), короче если интересно лучше звоните на завод, всё объяснят толково.


[17.05.2010 9:07:49]
 
Цитата D_T 14.05.2010 13:46:24
И на чем организована автоматизация пожаротушения - неужели нет блоков/шкафов/модулей управления задвижками?
--Конец цитаты------
Автоматизация на Болиде.


[17.05.2010 9:19:11]
 У НПФ СВИТ есть готовые шкафы ШЗ-М (подбор идёт только по мощности движка) под любой прибор подключаются, есть минус - на одну задвижку - 1 шкаф, правда шкафчики небольшие (хотя кому то может это и +). В своё время мы их очень активно использовали, сейчас отказались в пользу TREI, а на Болиде сделали как раз С2000-КПБ - РэмТЭК.


[17.05.2010 9:27:13]
 Струт-2 по сути аналог СВИТовской адрески пожаротушения. Завязывать с Болидом будет больно и коряво. Лучшим вариантом будет нечто типа ШЗ-М с управлением от КПБ и сигнализацией на 20П.


[17.05.2010 10:08:31]
 шкафы управления не подлежат обязательной сертификации по ПБ, можно любой с сертификатом соответствия, или не типовой по отдельному ТЗ разработать, тогда сертификаты на детальки нужны и все.


[17.05.2010 10:15:04]
 привлеките автоматчика любого, для них задача примитивная, стандартные решения будут очень громоздкими и не удобными.


[18.05.2010 11:00:10]
 Шкаф на одну задвижку не пойдет, заказчик вообще хочет в одном шкафу. Ищем компромисс. РэмТЭК-02 интересный вариант, но уже поздно. Остановились пока на ШУЗ-4-380. Единственное смущает, что управление дистанционным сигналом контактного типа (замыкания 220в). Т.е. управление будет с С2000-СП1, соответственно без контроля на КЗ и обрыв. Производитель говорит, что это не регламентируется.


[18.05.2010 14:41:19]
 
Цитата kvant 18.05.2010 11:00:10
Единственное смущает, что управление дистанционным сигналом контактного типа (замыкания 220в). Т.е. управление будет с С2000-СП1, соответственно без контроля на КЗ и обрыв. Производитель говорит, что это не регламентируется.
--Конец цитаты------
Упс. А как насчёт контроля пусковых цепей? А что мешает вам или производителю поставить внутри шкафа релюшку на 24В?


[18.05.2010 17:17:34]
 Я им писал письмо :
> Здравствуйте.
> ШУЗ-1-380 открывает/задвижку при приеме дистанционного сигнала контактного типа. В соответствии с СП 5 в установках пожаротушения необходим контроль линий дистанционного пуска на обрыв и КЗ. Как возможно обеспечить это условие?

Ответ:
Линия дистанционного пуска - это линия от кнопки дистанционнного пуска до прибора управления. Прибор управления контролирует линию
дистанционного пуска на обрыв и КЗ. (Сигнал-20 контролирует шлейф с ручником - мое прим.)
ШУЗ-1-380 имеет возможность подключения цепей управления от внешних
приборов управления и СП, а также НПБ не регламентирует наличие
контроля этих цепей.
Александр

[27.05.2010 11:38:17]
 Подскажите пожалуйста, где можно приобрести по выгодным ценам Шкаф управления электроприводными задвижками 0.37квт
Заранее благодарен. Пишите в ICQ 487684584
Александр

[27.05.2010 11:38:20]
 Подскажите пожалуйста, где можно приобрести по выгодным ценам Шкаф управления электроприводными задвижками 0.37квт
Заранее благодарен. Пишите в ICQ 487684584
Александр 44

[27.05.2010 11:38:39]
 Подскажите пожалуйста, где можно приобрести по выгодным ценам Шкаф управления электроприводными задвижками 0.37квт
Заранее благодарен. Пишите в ICQ 487684584