О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Количество извещателей пламени

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.05.2010 6:46:52]
 Согласно СП 5.13130.2009 п. 13.8.3 Зона контроля должна контролироваться не менее чем двумя извещателями пламени,
включенными по логической схеме «И», а расположение извещателей должно обеспечивать контроль защищаемой поверхности, как правило, с противоположных направлений. Означает ли это, что необходимо ставить по 3 извещателя пламени в зоне контроля, т.к. при установке двух извещателей, в случае выхода из строя одного извещателя не будет формироваться сигнал "Пожар"?
banderlogs@yandex.ru ®

[05.05.2010 12:23:32]
 Уважаемый Perry_1!
А что говорит норматив про случай выхода из строя одного извещателя?


[05.05.2010 13:00:00]
 СП-5
14 Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и
инженерным оборудованием объектов

14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищае-
мой зоне должно быть не менее:
ТРЕХ пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три
независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;


[05.05.2010 13:59:02]
 Получается, что необходимо ставить 3 извещателя?
banderlogs@yandex.ru ®

[05.05.2010 14:50:37]
 Пока не касаемся раздела 14, к чему призывает мой добрейший товарищ.
Давайте разберемся с разделом 13.
Есть что - нибудь про три извещателя в 13 разделе?


[05.05.2010 15:09:58]
 Уважаемый Зубр.
Согласен, если применяется схема ИЛИ.
Раздел 13 п.13.3.1. разрешает ставить ДВА извещателя (в штуках) НО ПО СХЕМЕ «ИЛИ».
Для совместной работы с оповещением, указывается схема «И», и указывается уже не штуки извещателей, а сколько СИГНАЛОВ должно быть выдано. П.14.1.
Сигналов должно быть выдано ОДНОВРЕМЕННО два. (Два сигнала).
Для выработки этих ДВУХ сигналов, указанных в п. 14.1 должно стоять ТРИ извещателя (п.14.3)
banderlogs@yandex.ru ®

[05.05.2010 15:43:17]
 "КАА: "Так они называли меня земляной жабой?"
"Багира: "Да, да, да! И еще земляным червяком!"

И все-таки есть или нет в 13 разделе указание на установку как минимум трех извещателей пламени в защищаемом помещении (зоне)?
Да или нет?


[05.05.2010 16:33:40]
 Отвечаю:
Нет указаний про ТРИ извещателя в разделе 13.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Количество извещателей пламени      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.