Извещатель ИП 212-74

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.04.2010 15:47:26]
 Господа!
Директор приехал с MIPS`а и привез от туда ИП 212-74 датчик, настаивает на его дальнейшей установке и уксплуатации.
Хотел бы услышавать Ваше мнение о данном продукте. Кто с ним работал?


[28.04.2010 10:10:54]
 Чувствую в этом вопросе подкоп под директора))


[28.04.2010 11:24:03]
 Директор первый раз на МИПС попал и "промоиспытания" производителя видел? Ну так подождите недельки 2-3, остынет, это временное. Чтоб отвлекся покажите ему ролики с Ютуба про "шар-01".
morsis

[28.04.2010 14:08:42]
 Да простой извещатель, схема подключения стандартная. Полгода стоит в школе нормально. Мне в его виде сетка очень доставляет))) А вот с названием подкачали))) ИП212-74"Detectix-01D" или ИП212-74"Detectix-02D" а корпус одинаковый... 01 - это с отстройкой от пыли, а 02 - простой.


maxogen Прикол с шаром не понял...


[29.04.2010 9:33:21]
 2 morsis
Посмотри в архиве. Прикольно.
Baton

[29.04.2010 12:11:58]
 Брал этот извещатель для тестов на Питерской выставке для тестов.С месяц изголялся над ним повсякому - работает. В январе смонитрвал 65 штук ИП 212-74D01, пока проблем никаких. Красивый, ложняков нет, в монтаже вроде удобный, радует индикация запылённости. Мне короче понравился.


[13.05.2010 17:32:54]
 Всем Спасибо! Закупили начали монтаж...пока довольны!
morsis ®

[15.06.2010 13:43:09]
 http://hranitel-dv.ru/news/2010-06-0...

Вот тута новости про него)))


[16.06.2010 11:01:29]
 С каких это пор допустимыми границами чувствительности дымовых извещателей стали уровни макс. и мин. чувствительности Профи-О?
В соответствии с нормами отношение макс. допустимой удельной оптической плотности к мин. составляет 0,2 : 0,05 = 4, а не 2, как получается по "новым допускам".
А у ДИП-34А сработку конечно установили на верхней границе измеряемеого диапазона? Или где-то нашли 10-летний пороговый ДИП-34?


[17.06.2010 11:27:41]
 А что про 41М не написали, Хранитель? Вот рекорд по времени срабатывания 6 мин. 03 сек! В то время как Профи с высокой чвств. сработал через 1 мин.57сек., а Профи с низкой через 3 мин. 24 сек.
http://hranitel-dv.ru/files/news/82....


[17.06.2010 11:48:33]
 Причем нужно учитывать, уважаемый Bdfy, что чувствительность профи-о высокая 0,08+-0,02дБ/м, а низкая: 0,16+-0,02дБ/м
и трактовать это как допустимые границы по чувствительности совершенно неправильно. Именно такое мнение было и у Игоря Неплохова, когда он на МИПС-е впервые проводил подобные опыты. Но ради правды необходимо отметить, что тогда эти замеры проводились с разрешения и при участии представителей производящих эти извещатели.
Да и количество извещателей в коробе было поменьше и распологались они там единообразно. А при огромной турболентности воздушного потока от двух вентиляторов, когда скорость значительно больше 1 м/ повторяемость результатов не может быть высокой. С помощью такого метода можно выявить только явно "тупые" извещатели, ведь при сертификации испытания в дымовом канале проходят совершенно при других условиях и с другими измерителями удельной оптической плотности среды.


[25.06.2010 13:19:50]
 Высокая и низкая чувствительность ПРОФИ-О ориентировочно - 0,08 дБ/м и 0,16 дБ/м соответственно (по нормам максимальная чувствительность 0,05 дБ/м, минимальная 0,2 дБ/м). Время срабатывания 41М 6 мин 03 сек (363 сек) Профи высок. чувств. 1 мин 57,6 сек (117,6 сек), Профи низк чувств. 3 мин 24,2 сек (204,2 сек): http://hranitel-dv.ru/files/news/82....
Предполагая линейное увеличение удельной оптической плотности получим, что при сработке 41М удельная оптическая плотность примерно была равна: 363*0,16/204,2 = 0,284 дБ/м.
Аналогично для 34А имеем: 245*0,16/225 = 0,174 дБ/м - вполне нормальная величина, а с учетом возможности регулировки день/ночь и формирования ПРЕДТРЕВОГИ, тем более.


[30.06.2010 6:50:40]
 Мы и сейчас с ним работаем, нареканий пока нет


[27.10.2010 15:25:00]
 Сегодня проверил объект на котором поставил 74й первый раз))) все ок, все работает.


[27.10.2010 15:26:42]
 Хотел сказать, год прошел, полет нормальный!!!
Максим

[08.12.2010 17:59:46]
 Приветствую всех!!! Всю информацию по нашим приборам Вы сможете найти на нашей страничке. Адреса страничек ******



Будем рады сотрудничеству.


[08.12.2010 21:52:00]
 morsisМаксим
здесь мимикрия производителя под потребителя мягко выражаясь, не приветствуется