О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Класс пожарной опасности строительных конструкций

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.04.2010 9:13:33]
 Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, к какому классу пожарной опасности будет относиться бесчердачные покрытия, выполненные из металлических ферм. Потолок утеплен минераловатными плитами, также используется гидроизоляция и прессованая фанера. Огнезащита не предусматривается.


[24.04.2010 19:12:39]
 Бесчердачные покрытия, выполненные из металлических ферм относятся к классу пожарной опасности КО (непожароопасные) в соответствии со статьей 36 и табл.6 тех.регламента ПБ.
Идиллию портит начинка покрытия, которая должна иметь соответствующие документы, характеризующие пожарную опасность строительных материалов,чтобы можно было затем определить класс ПО конструкции в соответствии с ГОСТ 30403-96 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности».
Есть каталоги, например, на сэндвич-панели. Но у вас покрытие самодельное. « По-правильному» надо тащить кусок вашего покрытия на испытание (вместе с фермой).
Или принимать по наиболее пожароопасному показателю пожарной опасности. Особо безрадостно наличие фанеры - если она у вас относится к конструкции покрытия, то утащит его в К3, какой бы глупостью это не казалось на первый взгляд.
Предел огнестойкости покрытия при этом, естественно,останется RE15.


[25.04.2010 11:34:37]
 Спасибо за разъяснения. Прийдется фанеру менять на ГКЛ. Плохо что нет полных справочников по определению пожарной опасности строительных конструкций.


[25.04.2010 18:36:17]
 ГКЛ-группа горючести Г-1.Может лучше СМЛ?
Уточните гидроизоляцию.


[25.04.2010 20:34:34]
 9254474 ®

[25.04.2010

Боюсь показаться не грамотным, но пожалуйста поясните, что такое СМЛ.
Я точно знаю, что ГКЛ "Кнауф" выполняет панели противопожарного исполнения, т.е. не горючие.


[25.04.2010 21:39:23]
 Это что-то типа: стекломагнезитовый лист. Точнее не скажу, я пожарный, а не строитель. Вроде негорючий. Есть ли пожарный сертификат - не знаю.


[25.04.2010 22:32:00]
 Штирлецъ ® [25.04.2010 20:34:34]. Поясните с какой целью вы интересуетесь вопросом класса пожарной опасности:)


[26.04.2010 19:44:38]
 Для 9254474 ®
Делаю небольшой проектик. В архитектурной части расстояния приняли согласно 2 степени огнестойкости класса С0, а я делаю ППМ, где нужно все это дело привести в соответствии с нормами.