О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Отключение датчиков

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.04.2010 13:42:17]
 Господа-товарищи!
Подскажите пожалуйста, не противоречит ли нормативным актам возможность отключать пожарные извещатели в определенных помещениях при проведении технологических работ, связанных с увеличением температуры в помещении, появлению воздушно-пылевых облаков (пар) и т.д. К примеру: сварка, пропарка оборудования.
Можно ли их отключать их на время проведения таких работ, если да то где это написано?
Заранее благодарен.


[15.04.2010 13:54:32]
 Тепловые извещатели выбираются из условий температуры в здании. Плюс 20 градусов (СП-5 п.13.1.6).
Дымовые при ремонте закрываются(защищаются) колпаками.
Световые должны быть рассчитаны на условия сварки , можно установить на время сварки экран.


[15.04.2010 14:34:04]
 Отключить можно,но усилив противопожарный режим.Все зависит от объекта.


[15.04.2010 15:06:23]
 Сержа: да знаю что можно. В каком документе это прописано. Или что не запрещено - разрешено.
Andorra1 - а если сварка где дымовые датчики, колпаками закрывать? (бред и не удобно)


[15.04.2010 15:28:50]
 Если подходить формально, то теперь по статье 83
Пункт 6. "Пожарные извещатели и побудители автоматических установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения."
Ключевое слово "своевременное".
Придется продумать систему своевременного включения извещателей ... на всякий пожарный :)

И не спрашивайте про критерий "своевременности".


[15.04.2010 16:03:57]
 В мое время на охраняемых объектах были разработаны инструкции по проведению огневых и других пожароопасных работ.Вот в этих инструкциях и описывался порядок отключения АПС при проведении этих работ.Днем поработали - к вечеру АПС включили.Больше про эту фигню я нигде не встречал.


[15.04.2010 16:48:44]
 На время неисправности пожарной сигнализации ( на время её ремонта, скажем), издается приказ и организуется наблюдение дежурными.


[15.04.2010 17:29:43]
 To all:
Про компенсационные мероприятия и усиление противопожарного режима при отключении датчиков (ремонт, неисправность и т.д.) где можно подчерпнуть инфу?
Т.е. как провести эти мероприятия понятно, а вот основание в НПА где?


[15.04.2010 18:15:11]
 Честное слово - не знаю отменили этот док или нет, но под Ваш случай подходит капитально.
РД 009-01-96
СИСТЕМА РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
1.3.9. Администрация объектов обязана обеспечить в период выполнения работ по ТО и ППР, проведение которых связано с отключением установок, пожарную безопасность защищаемых установками помещений компенсирующими мерами, поставка в известность об этом органы управления Государственной противопожарной службы и, при необходимости, вневедомственной охраны.


[16.04.2010 9:19:12]
 Fosfor: СУПЕР!!!

из той же РД-шки:
1.1.5. Министерства, ведомства, предприятия и организации могут разрабатывать и издавать ведомственные правила и инструкции по содержанию установок пожарной автоматики, исходя из особенностей и специфики производственного процесса, не допуская при этом снижения требований настоящих Правил.

Под этот пункт мы наши технологические работы и подведем. Осталось узнать отменени или действующий этот НПА.


[16.04.2010 9:23:35]
 узко ведомственный документ.Давно отменен.Используют как справочный материал.


[16.04.2010 9:50:53]
 Сержа:
1.1.3. Требования настоящих Правил обязательны к выполнению на территории Российской Федерации объектами независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, оборудованными установками пожарной автоматики.
И где же он "УЗКО ВЕДОМСТВЕННЫЙ"?
Отменить может только тот, кто издал, а отзвыва этого документа не было. (искал по сайтам баз НПА - везде пишут действующий)

1

[16.04.2010 11:49:17]
 РД 009-01-96 и РД 009-02-96 согласно письму ГУГПС МВД России № 20/2.2/2237 от 16.10.1997 г. не являются нормативными, обязательными к применению на территории Российской Федерации — их положения распространяются только на объекты, обслуживание которых осуществляют предприятия, входящие в ассоциацию МА "Системсервис".
Приказом МА "Системсервис" № 2 от 14.08.97 г. приостановлено действие РД 009-01-96 и РД 009-02-96 на период их доработки.


[16.04.2010 13:04:27]
 Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики отменили с вводом ППБ-93, А ЧТО ВЗАМЕН???
По поводу отмены правил: кто пишет что отменили, а кто что нет.

А как быть нам с нашими технологическими работами!


[16.04.2010 13:17:03]
 ППБ 01-03
п. 96 В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия должен принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

Уважаемые,
можно ли подвести под этот пунк правил, проведение технологических работ связанных с отключением отдельных линий пожарной сигнализации но не попадающих под определение ТО и ППР?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Отключение датчиков      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.