Контроль цепи запуска (ОЗК) клапана, нужен ли?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.04.2010 9:17:05]
 Добрый день, уважаемые!
Выполнил проект по автоматизации ОЗК, на базе «стандартного» шкафа управления.
пришли замечания:
- не осуществляется контроль цепи пуска автоматики (ссылка на ГОСТ Р53325-2009)
- не осуществляется контроль линии управления ОЗК (ссылка на ГОСТ Р53325-2009)
-нет возможности передачи на пост с постоянным пребыванием людей сигналов «клапан сработал» и неисправность.
Вопрос: нужен ли контроль линий в системе управления ОЗК?
Подскажите, какое оборудование применяете для автоматизации ОЗК (производитель, марка).
За ранее благодарен.


[15.04.2010 9:51:01]
 slooter
Только что сделал проект на автоматику системы дымоудаления. Использовал такой шкафчик управления. Тока сделал так:
1. Линии сигнализации приходят с С2000-КПБ (осуществляется контроль цепи пуска автоматики)на шкаф управления.
2. На шкафу сделана индикация линий управлений приходящих с клапанов(контроль линии управления ОЗК)
3. Сам шкаф с кнопками пуска клапанов стоит на посту охраны
Тока зачем контролировать неисправность?


[15.04.2010 9:58:11]
 slooter ® Почитайте вот тут http://www.0-1.ru/discuss/?id=12483 в конце как раз примерно к Вашим вопросам пришли.
ven

[15.04.2010 9:59:37]
 Требуется контроль и в ФЗ-123 и в ГОСТе. Мы и раньше управляли вент.заслонками через реле, включенные в линии Старт-8, контроль до и после пуска. Удобней через БУПО, выдает раздельно неисправность 2-х линий, сертиф по НПБ-75.


[15.04.2010 10:06:25]
 2 lanvit:
В принципе «вынашивал» решение подобное вашему, спасибо, за то что быстро откликнулись! Есть так же решение использовать «С2000-КПБ» для запуска клапанов, «Сигнал 20» для контроля состояния клапана и «С2000-БИ» для индикации состояния системы на пожарном посту, в таком случае привода нужно брать на 24В.
Еще вопрос: можно ли использовать оборудование для ПС в системе автоматизации ОЗК?


[15.04.2010 10:53:32]
 slooter
Решение правильное с Сигналом-20 и С2000-БИ, С2000-КПБ для управления дымоудалением подходит. Так а где шкафчик?


[15.04.2010 10:58:12]
 2 lanvit : в этом случае шкафчика нет :)


[15.04.2010 11:20:58]
 slooter
Тока не забудьте возле каждого клапана поставить УК-ВК :)


[15.04.2010 13:52:50]
 2 lanvit :
а для чего УК-ВК?


[15.04.2010 14:18:40]
 возникает в резервировании питания. клапан постоянно потребляет 7Вт=0,3А. при колличестве клапанов =28шт небходимо 5 Скат-2400Р20 8-(


[15.04.2010 14:55:56]
 ну началось.
УК-ВК нужен для клапана, вы же не на один клапан используете линию с КПБ. У меня каждая линия управления с КПБ - это зона где надо закрывать те клапана где произошло возгорание. 0,3А это не постоянное потребление а тока когда привод будет работать, котоорые будут открываться по зонам. Так что смело ставьте Скат-2400И7 и не жужите :)


[15.04.2010 15:23:18]
 2 lanvit: у меня одна зона (300м2 химическая лаборатория) и на каждый клапан у меня свой выход с КПБ... можт я в чем то не прав? поправте :) а лучше скинте Вашу принц. схемку на slooter@rambler.ru
з.ы. УК-ВК позволяет нам осуществлять контроль линии?
PavelChernov ®

[25.06.2014 18:50:01]
 Уважаемые, lanvit ® и slooter ® о каких приводах идёт речь?


[25.06.2014 21:42:37]
 4 года прошло..явно не реверсивные =)
PavelChernov ®

[25.06.2014 21:53:34]
 Скорее всего Belimo BF24
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Контроль цепи запуска (ОЗК) клапана, нужен ли?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.