Как применять ГПИ ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.04.2010 12:09:01]
 Добрый день, коллеги. Кто в курсе, можно ли устанавливать газовый пожарный извещатель на стене? за фальшполом?
Монти

[06.04.2010 14:10:16]
 Проще надо быть, проще! Зачем такое редкое устройство??
mishitsa

[06.04.2010 14:42:26]
 Коллеги, редкое не значит плохое.
А еще проще, - ведро воды или песка в качестве средства пожарной безопасности.
Мы нашу рссийскую "пожарку" и так упростили до нельзя, теперь вот расплачиваемся.
Весь мир применяет извещатели с газовым каналом, аспирационные ипр., а для нас, - это увы редкость.
Мы как всегда последние. У нас "своя свадьба".
Газовые извещатели тем и удобны, что их можно устанавливать практически где угодно, хоть на полу, ведь газ подобно "запаху" распространяется диффузионно, молекулярно, причем быстро, почти мгновенно, быстродействие высокое.
Мы в своих системах сигнализации на основе традиционных извещателей, не предотвращаем, а фактически регистрируем пожар.
К сожалению, наш так называемый, "Технический регламент..." по-прежнему не стремиться ко всему передовому, инновационному, как и вся НАША RUSSIA.


[07.04.2010 6:09:24]
 to Асстир
Открываем талмуд под названием СП 5.13130.2009 и читаем:
"13.10.1 Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в соответствии с таблицей 13.3, а также в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя, согласованными с уполномоченными организациями (имеющими разрешение на вид деятельности)."
Т.о по табл.13.3 определяем допустимую площадь, а уж про стены и пол - должно быть указано в вышеупомянутой РЭ изготовителя согласованной (и далее по тексту).
Что касается физики процесса, то большую роль играет, на какой газ ориентирован ГПИ. В почивших бозе НПБ 71-98 выделялось 4 основных газа: Н2, СО, СО2, СхНу. Эти газы распространяются по разному, свою лепту вносит и тепловой поток. Чтобы не влезать в нюансы, повторюсь, это должно быть отражено в РЭ, в рекомендациях по применению.
Однако, что касаемо газовых пожарных извещателей, то отмечу, что это, по сравнению с аспирационными извещателями, значительно более дешевое средство раннего обнаружения пожара. Однако выгоднее продвигать и монтировать аспирационные извещатели, а еще и денежка за обслуживание набежит )))
Инженер

[07.04.2010 11:53:43]
 Отечестенных ГПИ не так много. Советуем обратить внимание на извещатель "Эксперт" (Этра-спецавтоматика) - http://www.ervist.ru/index.php?optio...
Проверен на собственном монтажном опыте. В паспорте есть инструкция и рекомендации по установке. Кстати, вторая функция ГПИ, -это защита от угарного газа, очень опасного и вредного. На Западе ГПИ (в комбинации с другими каналами) давно применются в гостиницах, отелях и пр. местах массового скопления людей.


[07.04.2010 12:32:08]
 Помнится, читал года 2 назад статью о газовых пож изв, если не ошибаюсь журнал "Системы безопасности". Говорилось, что на 100 кв.м можно обнаружить 2 тлеющие спички. Правда или рекламный трюк?


[08.04.2010 9:06:52]
 2 спички, точнее две палочки от спичек, наверное это на большой чувствительности. Мне трудно оценить, думаю порядка 1-2 ppm.
Извещатели "Эксперт" и "Сегмент" срабатывают на площади 100 м кв на тлеющий кусок ватина размером с носовой платок на чувствительности 20 ppm. Или на тление изоляции куска кабеля метров 5. Это уже сами проверяли.


[16.07.2010 10:59:20]
 
Цитата Асстир 06.04.2010 12:09:01
Добрый день, коллеги. Кто в курсе, можно ли устанавливать газовый пожарный извещатель на стене? за фальшполом?
--Конец цитаты------
По СП5 можно, насколько мне известно. Хотя я лично против, а в стандартах многих стран такая установка запрещена.
Причина проста: оседающая на верхнюю часть газоанализирующей камеры волокнистая пыль создает колпак препятствующий протоку воздуха через камеру, результатом чего становится необнаружение пожара. При этом даже если извещатель оснащен системой анализа чистоты камеры, сигнала о загрязнении нет, так как крупная волокнистая пыль не проникает в камеру.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как применять ГПИ ?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.