Расчет плотности людей в торговом зале

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Malik ®

[01.03.2010 23:54:06]
 При проектировании порошкового пожаротушения в торговом зале, согласно требованиям СП5, необходимо учитывать количество людей в зале. Как расчитать количество людей при известной площади зала? Есть ли какие нибудь нормативы на плотность людей в торговых центрах?


[02.03.2010 6:45:01]
 предприятия розничной ТОРГОВЛИ
МГСН 4.13-97
ьььь

[02.03.2010 11:00:49]
 Уважаемый Malik ®, воспользуйтесь СП 1.13130.2009
7.2.5 Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в торговом
зале, следует принимать из расчета на одного человека:
для магазинов — 3 м2 площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием;
для рынков — 1,6 м2 торгового зала рыночной торговли.


[03.03.2010 14:40:21]
 Malik ®

[01.03.2010 23:54:06]А разве можно применять порошок в местах массового пребывания людей?


[03.03.2010 15:05:13]
 Порошок разрешен при кол-ве не более 50. Вот Malik и хочет аргументированно показать, что ему можно порошок в торговом зале. Так?


[03.03.2010 21:32:24]
 Ув. Скиталец ®

[03.03.2010 15:05:13]
То есть в зале 149 м. кв. можно применить порошок, при условии СП-5 п.9.1.3 (помещения должны быть покинуты людьми ДО начала подачи огнетушащих порошков).


[03.03.2010 22:22:00]
 Можно и в зале с большей площадью, соблюдая требования п.9.1.3


[04.03.2010 16:35:45]
 Ув. Скиталец ®

[03.03.2010 22:22:00]
Разве п. 9.1.3 СП-5 не запрещает применение порошка при массовом пребывании людей?


[04.03.2010 17:36:08]
 Хм...
Если ЗАЛ по определению - помещение с массовым пребыванием людей (более 50), то СП запрещает применять порошок.
В моем понимании залы бывают разные и под разные цели.
Может быть зал с S 149м2, может быть и S 200м2. В обоих может быть более 50 чел., а может и менее.
У Малика торговый зал, из поста ьььь принимаем S на одного человека 3м2, слкдовательно макс. S зала при использовании порошка 147м2.
Если рыночный зал, то и того меньше.
Если, скажем зал у нас танцевальный, то S на одного человека другая (а может и нет??), то и S помещения может быть больше.


[06.03.2010 12:11:09]
 Спасибо всем за обсуждения, особенно ЪЪЪЪ.
Для расчета плотности людей в торговом зале можно пользоваться СП1 п.7.2.5


[21.04.2010 0:51:02]
 Фенрих, чтоб вы знали, МГСНы больше не действуют.


[21.04.2010 10:56:22]
 гешан. Я то же не знаю что не действуют, а каким документом это признано?


[21.04.2010 11:43:06]
 СНиП "общественные здания" даёт ответ на Ваш вопрос.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Расчет плотности людей в торговом зале      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.