[09.02.2010 16:56:36]
 Народ подскажите можно ли делать противопожарные перегородки класса конструктивной пожарной опасности К0 из листов гипсокартона, поскольку в большинстве своем он имеет группу горючести Г1, что противоречит табл. 6 ФЗ 123. Либо необходимо целиком испытывать перегородку, поскольку гипсокартон можно защитить металлическими листами, либо покрыть слоем штукатурки?


[09.02.2010 20:03:22]
 СП-2
5.3.3 ….Противопожарные преграды должны быть класса К0.
Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2 — 4-го типов класса К1.

Класс К1 зависит от класса конструктивной опасности здания ( С0- С3).

Для класса конструктивной опасности здания С2 и С3 допускается класс пожарной опасности строительной конструкции К1 ( ФЗ-123 табл 22)


Для класса К1 группа горючести не выше Г2+, воспламеняемости В2+, дымообразуемости Д2+ (табл 6 ФЗ-123).

То есть, если здание степени огнестойкости здания III и IV степени, тогда конструктивной опасности здания С0- С3, можно применить противопожарные преграды класса К1 с группой горючести не выше Г2+.

Для справки:
Здания класса конструктивной опасности здания С2 и С3 соответствуют степени огнестойкости здания III и IV степени.
Первый тип 0,75 часа, Второй тип 0.25 часа (табл 23 ФЗ-123)
К0 непоражоопасные строительные конструкции.
К1 малопожароопасные строительные конструкции.


[09.02.2010 21:03:15]
 спарк ®
Гипсокартон марки ГКЛО (огнестойкий) имеет группу горючести Г0. Поэтому им и защищают строительные конструкции, а не его, как ВЫ пишите надо защищать металлическими листами, либо слоем штукатурки.
Спарк44

[11.02.2010 9:43:55]
 KEA63 ®

Гипсокартон ГКЛО по сертификату имеет группу горючести Г1!!!
KEA63 ®

[11.02.2010 11:34:08]
 Спарк44

Я сегодня постараюсь взять сертификат последний на ГКЛО и всё Вам напишу


[11.02.2010 21:13:45]
 Спарк44
ГКЛО действительно имеет группу горючести Г1, здесь я немного ошибся. А вот Вам для противопожарных перегородок подойдёт его (производителя) последняя разработка - плиты негорючие "КНАУФ-ФАЙЕРБОРД" (сертификат C-RU ПБ37.В.00053). Отличие от ГКЛО в том, обе стороны покрыты не картоном, а стеклохолстом и ещё внутри гипсового листа проходит стекловолокно.


[11.02.2010 21:16:42]
 используй стекломагниеве лситы и вопросов не будет (сертификат не забывай)


[11.02.2010 21:18:20]
 А гипсокартон не прокатит ни когда, прока не пройдет огневых испытаний на заданную толщину и ширину перегордки
Спарк44

[12.02.2010 9:23:29]
 Спасибо всем за ответы!