Пожаротушение в саунах (парилках)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.01.2010 8:37:54]
 Коллеги - какой именно РД указывает на необходимость установки АУПТ (спринклеров) в парилках . Кому не лень срочно напомнить???


[22.01.2010 8:42:13]
 если про перфорированные трубы - то вроде СНиП общественные здания.


[22.01.2010 8:49:35]
 да вроде там - сейчас посмотрю, а может в ППБ -01-03?
Мы вместо перфорации 2 спринклера ставили- ГПН доволен


[22.01.2010 9:01:01]
 СНиП 31-05-2003
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

п. 6.3.9

Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную.


и как раз в тему... а кто как думает, в одном из СНиПов говорится что перфорировать трубу надо с шагом в 200мм. а куда направлять струю?


[22.01.2010 9:06:40]
 На потолок и заднюю боковую стенку...


[22.01.2010 9:10:12]
 to вентиль:
то есть каждые 200мм. делать два отверстия?


[22.01.2010 9:11:37]
 Да, с шагом 150-200 мм и d=3-5 мм


[22.01.2010 9:16:40]
 to вентиль:
ок. спасибо. и совсем наглость, а нет ли возможности посмотреть проект с таким сухотрубом?


[22.01.2010 9:20:44]
 Под рукой, нет...


[22.01.2010 9:25:50]
 to вентиль:
ладно, ок. тогда еще вопрос: сухотруб должен быть обязательно кольцевым? или можно делать тупиковый?


[22.01.2010 10:09:22]
 Я делал кольцевым по всему периметру сауны с наклоном для слива


[22.01.2010 10:15:53]
 а красить входящую турбу надо каким нить спец. цветом?


[22.01.2010 10:33:58]
 Сталь, оцинковка, нержавейка.. В синий? Нах.. По требванию заказчика. Можно её покрасить в гламурный розовый..:)


[22.01.2010 10:45:29]
 Странно, что Вы не спрашиваете меня про интенсивность? Трубу можно вапще не красить..


[22.01.2010 10:53:09]
 эм... интенсивность?
это вы имеете ввиду расход воды? я его знаю :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожаротушение в саунах (парилках)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.