Нужен разед о дымоудалении из СНиП 2.04.05-86

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.11.2009 8:57:30]
 На просторах интернета не смог найти этот СНиП. Может у кого-нить есть возможность отсканировать этот раздел. Ну или хотя бы написать, есть ли разница между ним и СНиП 2.04.05-91 по защищаемым помещениям. fire1{собака}andrweb.ru


[05.11.2009 11:51:37]
 Нина, спсибо за работу, но мне нужен СНиП 86-го, а не 91-го года


[05.11.2009 12:16:30]
 Я Вам отправил письмо про Пособие к этому СНиПу. Интересует?


[05.11.2009 12:30:41]
 Нет, не интересует :)
Пособия в инете есть. Сам СНиП нужен.


[05.11.2009 21:53:39]
 Уважаемый Surveroyor Andrey®, всегда хочется помочь людям - что самое старое нашел из этой темы это СНиП 2.04.05-91 (без звездочки). Раздел о дымоудалении один в один повторяется в документе со здездочкой. Думаю, что этот раздел СНиПа 86-го года ничем не отличается. Еще попробую порыться в запасах страрой литературы, шансы малы, но они есть!
Surveyor Andrey ®

[06.11.2009 5:49:39]
 StoM, спасибо за намерения :)
Но в инете СНиП 2.04.05-91 (без звездочки) я тоже нашел. Хотелось бы тоже думать, что СНиП 86 года не отличается от 91 года. Но видя какие изменения произошли в СНиПе 2003 года эти думы подвергаются сомнению.


[10.11.2009 14:19:38]
 Извлечение из СНиП 2.04.05-86
4.69. Вытяжную противодымную вентиляцию следует проектировать для удаления дыма:
а) из коридоров или холлов (на путях эвакуации) всех этажей жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий высотой более 30 м от средней планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа; противодымную вентиляцию из коридоров или холлов этажей, на которых из всех помещений предусматривается непосредственное удаление дыма, проектировать не следует;
б) из каждого производственного и складского помещения (с постоянными рабочими местами) без естественного освещения или из каждой части помещения с естественным освещением (без фонарей), находящейся от наружных стен с окнами на расстоянии l, м, и более, если помещение отнесено к категории:
А, Б или В;
Г или Д – в одноэтажных зданиях IVа степени огнестойкости. Расстояние L следует определять по табл. 1 в зависимости от приходящейся на 1 м длины наружных стен помещения площади окон, А, м2, расположенных на 0,2 м и более выше дверей эвакуационных выходов;
в) из каждого помещения без естественного освещения площадью 50 м2 и более, предназначенного для хранения или переработки горючих материалов, в жилом, общественном и административно-бытовом здании.
Таблица 1
А м2/м 0,3 и менее 0,4 0,5 и более
L, м 15 20 30

Требования настоящего пункта не распространяются:
на часть площади помещения категории В, находящуюся на расстоянии 1, м, и более от стен с окнами при площади этой части помещения 200 м2 и менее;
на помещения площадью 200 м2 и менее категории В и на помещения, указанные в подпункте в), оборудованные автоматическими установками водяного и пенного пожаротушения;
на помещения категории В площадью 50 м2 и менее, не оборудованные автоматическими установками пожаротушения , если предусмотрено удаление дыма из коридоров или холлов;
на помещения любой площади, оборудованные автоматическими установками газового пожаротушения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужен разед о дымоудалении из СНиП 2.04.05-86      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.