Протокол замера сопротивления шлейфа пожарной сигнализации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[02.11.2009 9:52:56]
 Добрый день, уважаемые специалисты. Возникла такая сиуация. В 4-х этажном здании смонтировали пожарную сигнализацию. Все по проекту. Начали сдачу объекта пожарной лаборатории. В целом инспектор остался доволен, сделал только одно незначительное замечание. А потом сказал, что для выдачи заключения необходимо предоставить "Протокол замера сопротивления шлейфов ПС". Я раньше никогда таких протоколов невидел и в какой форме они предоставляются соответственно незнаю.
Если кто делал подобные протоколы, подскажите, где взять форму и чем регламентируются?
Заранее благодарен.
Контактный ®

[02.11.2009 10:59:44]
 Такой протокол предусмотрен п.8 обязательного приложения 1 к РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ». Сам документ как документ спорный, т.к. нет Минюстовской регистрации, но во избежания спорных ситуаций пользоваться приходится.
levitskiy84 ®

[02.11.2009 12:45:04]
 Напишите свой адрес я вышлю вам формы актов!!!!


[02.11.2009 15:47:24]
 уважаемый levitskiy84 скиньте мне пожалуста формы актов xfqrf@yandex.ru/ Заранее спасибо


[02.11.2009 15:51:08]
 И мне sma-rostov@mail.ru
levitskiy84 ®

[02.11.2009 16:10:16]
 Выслал если этого не достаточно пишите есть еще пару форм!!!!!


[03.11.2009 8:55:41]
 скиньте пожалуйста на адресок zubik_dima@mail.ru заранее благодарю.


[03.11.2009 22:25:52]
 На каком основании сдаете систему пожарной лаборатории?
Откуда в пожарной лаборатории инспектора?
Контактный ®

[03.11.2009 22:34:34]
 Для Андрона.
Видимо КИМ из Краснодарского края. Друзья рассказывали что уних там такая жо...а началась. ИПЛ закупило передвижную лабораторию, в которой есть всё оборудование-мерять свет, шум, сопротивления и т.п. Лаборатория выезжает по рапорту начальника ОГПН, т.е. прекрасная возможность душить неугодные фирмы...
Плюс говорят выезд на соц.обекты, с массовым пребыванием, образование и здравоохранение - в обязательном порядке....
Модест

[05.11.2009 9:05:49]
 ....мерять свет, шум, сопротивления и т.п. Лаборатория выезжает по рапорту начальника ОГПН, т.е. прекрасная возможность душить неугодные фирмы.....уних там такая жо...а ...

Т.е. вы утверждаете, что проверка соответствия параметров систем на объекте установленным требованиям это ...опа???
Что то неладно в консерватории.

Контактный ®

[05.11.2009 9:40:55]
 Для Модеста
Жо..а не в том, что меряют. Это даже нормально, качество работ будет только повышаться!
Плохо то, что у этой "передвижки" очередь на 2 месяца вперёд, и Заказчику приходится ждать когда он получит своё "консультационное" заключение, а вот фирме-"другу" ГПН такую бумажку даёт сразу, без всяких ИПЛ. Вот таим методом и душат неугодных!!!


[05.11.2009 12:04:27]
 Но ведь очередь может возникнуть только из-за желания заказчика принять ПС при участии ГПН?


[05.11.2009 23:51:36]
 можете формы актов скинуть и на druider@rambler.ru?
Андрей РК

[07.11.2009 14:02:16]
 Господа скиньте и мне формы на andrey.redut@mail.ru Заранее благодарен.


[07.11.2009 16:42:35]
 
Контактный ® "Такой протокол предусмотрен п.8 обязательного приложения 1 к РД 78.145-93"
Вопрос. а кто такой МВД, НИЦ "Охрана", ГУВО МВД?
Какое отношение имеют они к пожарной сигнализации?

К тому же, если посмотреть Пособие к РД 78.145-93, то там прописана процедура и методика измерений для периметральной сигнализации (кабели и провода, проложенные в стальных тубах), а также проверка проводов при входном контроле.

Даже в этом РД нет однозначного требования проверки изоляции шлейфов ПС.
Далее, п.13.7 Пособия требует измерение напряжением 1000В. НО есть такой документ Минэнерго: ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), Приложение 3; 3.1 (таблица 37), минимально допустимые значения сопротивления изоляции электроустановок напряжением до 1000 В в котором говорится: "Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на напряжение, В до 60" напряжение мегоомметра 100В.
Так что я бы не рекомендовал подчинятся требованиям безграмотного, давно устаревшего РД, утвержденного министерством, ни имеющим никакого отношения к пожарной безопасноти.


[09.11.2009 9:40:23]
 Коллеги,скиньте пожалуйста акты на адрес Bullet66@mail.ru. Заранее спасибо.
satoleg ®

[30.11.2009 13:02:46]
 Прошу выслать формы актов. Списибо. satoleg@mail.ru
aleks8414

[28.03.2011 8:35:51]
 Прошу выслать формы актов. Списибо. satoleg@mail.ru
aleks8414

[28.03.2011 8:40:59]
 скиньте пожалуйста (акт выполнения работ по замером сопротивления шлейфа и сопротивления изоляции омической симетрии) на адресок aleksei.taranov@rambler.ru заранее благодарю.


[28.03.2011 10:02:07]
 Что вы спорите, сейчас примут очередной СП "ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ", а там уже все это будет уже законодательно.
Только вот один нюанс, электролаборатория, выполняющая данные замеры, должно быть сертифицирована
сергей

[28.03.2011 13:06:39]
 Leka ®
..зарегистрирована

Вот только я своих монтеров к этому и близко не подпущу
Lewwiu ®

[22.07.2011 22:50:53]
 День добрый, нашел все же нужную тему, нужен бланк протокола измерения омического сопротивления шлейфа, скиньте пожалуйста Lewwiu@mail.ru . Спасибо


[25.07.2011 22:14:19]
 Насколько я знаю обязательных требоваий к этому акту нет. Просто в нем должны быть отражены требования предусмотренные главой 1.8. ПУЭ к изоляции


[25.07.2011 22:19:32]
 Кстати обратите внимание на требование к заземлению ППК.


[25.07.2011 22:32:41]
 Устим Акимыч ®
Просто в нем должны быть отражены требования предусмотренные главой 1.8. ПУЭ к изоляции


Вопрос был по "измерения омического сопротивления шлейфа"
ПУЭ гл.1.8 подобное не предусмотрено, в отличии от сопротивления изоляции кабелей и электропроводок
toha

[31.08.2011 18:16:45]
 12345


[31.08.2011 18:25:26]
 Уважаемые коллеги. Подскажите где достать бланки
"Протокол замера сопротивления шлейфов ПС".
toha ®

[31.08.2011 18:34:05]
 :)


[31.08.2011 18:34:43]
 адрес skr2007@yandex.ru


[31.08.2011 18:43:34]
 скиньте пожалуйста (акт выполнения работ по замером сопротивления шлейфа и сопротивления изоляции омической симетрии) на адресок skr 2007@yandex.ru заранее благодарю


[01.09.2011 3:46:23]
 http://labofbiznes.ru/psd_act.html


[01.09.2011 3:47:42]
 http://www.ktso.ru/normdoc/pos_rd78_...
  Дискусия закрыта