Планета ОПС - кто ставил? как себя ведет?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.10.2009 16:09:52]
 Здравствуйте коллеги.Многие наверно знают про модуль АМ-99 от System Sensor,так вот недавно мне предложили примерно аналогичную отечественную систему - адресная система "Планета"( на базе адресного модуля "Планета АПКП-М").Вот их сайт:www.planetaops.ru.
Есть ли на форуме люди кто устанавливал/эксплуатирует данную систему?
Кто пользуется приборами ООО «ПТФ Планета ОПС» отпишитесь пожалуйста.

Заранее благодарен за ответы.


[03.10.2009 8:48:07]
 Что никто не юзал данную АСПС?
Для мелких объектов на 10 -30 помещений само-то.Адресность,контроль состояния извещателей вроде все есть, а то Граниты,Сигналы и т.п. с обычными датчиками уже прошлый век....
Михаил

[03.10.2009 21:01:59]
 Около 1,5 года назад ставил "Планету"
недостатки:
1. Работа осуществляется с дополнительным ППК Сигнал 2/4, стоимость больше чем сам ППК "Планета", обошлись без него (ППК Сигнал 2/4)подключив резистор (R - 7,5 кОм)к клеймам + 24 В и клейма для подключения ППК Сигнал 2/4.
2. Потребуется программатор извещателей следовательно с этой системой работать на постоянной основе.
3. Шлейфы прокладываются витой парой 2/0,52.
4. Отсутствует переопрос сработавшего извещателя, следовательно возникает проблема с достоверность сигнала "Пожар".
5. Для получения сигнала "Пожар" применяется формула четный - нечетный, но это же адресная система (один извещатель в помещении, с учетом требований норм. литературы)
Достоинства:
Цена дымовых пожарных извещателей и ИПР ниже чем у болидовских и АМ-99.

На примере одного из городов России
Организация устанавливающая эту систему постоянно пролетает с заказами по цене по сравнению с обычными системами, как Вы выражаетесь "Граниты,Сигналы и т.п. с обычными датчиками уже прошлый век...." А ЗАКАЗЧИКУ (а особенно муницыпалам) порой абсолютно безразницы в чем преимущества и недостатки вышеуказанных систем. Для объектов 10-30 помещений система экономически невыгодна и это просчитано и доказано собственным сравнением сметной документации по обоим системам адресн. и обычной для одного и тогоже объекта.
User555

[04.10.2009 23:14:31]
 Михаил : У нас то же сравнивали стоимость обычной и адресной, граница выгоды оказывалась в районе 10 помещений, естественно если датчиков в два раза меньше и с учетом стоимости монтажа. Вы учитывали стоимость монтажа? Сколько считали на датчик? На провода? А с учетом новых требований по негорючести проводов (и соответственно их цены) ситуация еще больше в пользу адресных, как мне кажется.


[05.10.2009 6:32:22]
 Ну вот....уже есть результат.По поводу пролета по заказам(тендерам и т.п) - согласен и не в оборудовании дело(это уже все знают),т.е. это меня не интересует.Меня больше интересует вопрос о ложных срабатываниях, "глюках" и т.п.Согласен с User555 - где-то на 10-15 разница не существенная(если брать не самые дешевые обычные извещатели).За адресными системами будущее....


[05.10.2009 6:46:10]
 Тo Михаил: А я вот планирую подключать данный прибор к передатчику (радио ,gsm,дозвон - неважно ,короче монитороинг) и не использую еще промежуточный ПКП (Сигнал2/4) .Оповещение собирается на Танго-ПУ (Старт-8) как положено с контролем линий и т.д..Обслуживание адресных датчиков ведется по мере загрязнения,а не тотально как у обычных...В отличии от АМ-99 у Планеты и ручники адресные , но минус отсутствие метки времени по событиям....

Есть ли еще кто юзал данный прибор (Особенно в сравнении с АМ-99 и Leonardo).
Михиал

[05.10.2009 12:55:09]
 Для User555 все описанные события происходили около 1,5. года назада, о тех. регламенте и своде правил даже и непредполагал, и если на то уж пошло то применяйте "Один дома" по новым рекомендуемым правилам допускается до 10 помещений в один шлейф и ни какая из Ваших адресных систем не выйграет по стоимости материалов и стоимости монтажных работ.
User555

[05.10.2009 15:45:53]
 Про "Один дома" была недавно дискуссия, получалось, что его можно ставить один на помещение, если он один в шлейфе. Т.е. с ним не все однозначно на счет выгоды.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Планета ОПС - кто ставил? как себя ведет?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.