Пожарная сигнализация в изоляторе временного содержания

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
oleg_v ®

[10.08.2009 13:00:10]
 Добрый день! Хотелось бы проконсультироваться по данному вопросу. Необходимо смонтировать пожарную сигнализацию в изоляторе временного содержания. С административными помещениями вся более менее понятно, дымовые извещатели и т. д., а что делать с камерами где заключённые сидят? Надо ли оборудовать их ПС, и каким образом это делать?
Есть ли у кого опыт в подобной ситуации, или подскажите нормативные документы где это можно посмотреть. Заранее спасибо...!
Sege

[10.08.2009 13:43:08]
 Когда делали на вокзале пожарную сигнализацию. Там же было отделение милиции с обезъяником. Они показали нам письмо по которому нельзя ставить в камерах никаких датчиков и прочее


[10.08.2009 13:57:45]
 Добрый. да, надо. В свое время было письмо (может приказ), который позволял не ставить дымовые извещатели в камеры, но сейчас срок действия этого документа истек. (Информация получена от специалистов института "СПИИ", головной проектной организации в этой области)


[10.08.2009 17:41:00]
 tve ®, а можно мне это письмо увидеть, заранее спасибо...


[10.08.2009 19:18:21]
 Имеется приказ МИНЮСТА об оборудовании сизо средствами автоматической защиты, где про оборудование камер временного содержания АПС ни слова если хваитит терпения завтра выложу номер приказа.
N

[10.08.2009 19:19:26]
 Да, интересно было бы письмецо взглянуть.
Сказали так как-то "... надо тогда зарешетить ДИПы в нишах, а проводку скрытно и в трубах, вот поэтому у них всё и отбирают, а за нини наблюдают, иначе может быть провокация из-за пожара якобы, или кто кабелек дернет на случай".


[11.08.2009 12:53:55]
 Приказ ФСИН №222 от 31.03.2005: не нужно оборудовать помещения со строгими условиями содержания осужденных (камеры, ШИЗО, ДИЗО), варочные залы столовых и пищеблоков, аккумуляторные, зарядные, кислотные. Остальной перечень необорудуемых помещений классический из п. А.4 СП 5.
То tve: можно ли уточнить, чем и когда этот приказ отменен?


[12.08.2009 18:17:18]
 Приказ МИНЮСТА №279 от 04.09.06г. глава 60 п.20, глава 61 п.2.
anri ®

[18.08.2009 9:05:49]
 а можно 279-й приказ на e-mail ?
или хотя бы его название ?


[20.08.2009 18:35:45]
 Приказ Минюста РФ №279 от 29.09.06г. "Об утверждении настовления по оборудованию инженерно техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно исполнительной системы№
Zpec ®

[21.08.2009 10:44:29]
 Уважаемый kagik ®! Если не затруднит скиньте мне Приказ Минюста РФ №279 от 29.09.06г. Буду очень признателен!
anri ®

[21.08.2009 12:28:56]
 присоединяюсь к просьбе
в Конс+ и Гаранте этого приказа не нашел...


[21.08.2009 14:33:18]
 К слову. Изоляторы временного содержания не относятся к объектам УИС (уголовно-исполнительной системы). Это структура МВД.
FnU ®

[22.11.2011 19:00:43]
 всем привет...очень нужен текст приказа МИНЮСТА от 04.09.2006г №279 ...если у кого есть скиньте на мыло...или ссылку где можно скачать...очень надо...пожалуйста...


[23.11.2011 2:57:15]
 "В нарушение п.3 Правил пожарной безопасности 01-03, утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (далее ППБ 01-03), табл. 1,3 п. 14 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), утвержденных Приказом МЧС России от 18.06.2003 N 315, помещения камер содержания заключенных под стражу не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; в нарушение п. 60 ППБ 01-03 в помещении комнаты разогрева пищи установлен титан кустарного производства, не оборудованный устройством тепловой защиты. В нарушение п.25 ППБ 01-03 в помещениях камер содержания заключенных допускается курение."http://actoscope.com/sfo/buryatiya/d...
а так есть еще
http://0-1.ru/law/default.asp?doc=/n...(88)


[23.11.2011 3:01:19]
 Это получается, что-то типа судебной практики))
Нельзя их оборудовать:
у них зажигалки и шнурки отбирают, а Вы им и провода и электротехническое изделие из пластика и металла))
Обнаружат признаки пожара сами в дверь постучат.


[23.11.2011 7:36:35]
 Производители аспирационных извещателей позиционируют свои изделия как возможный вариант для установки ПС в камерах. Труба в штробе под штукатуркой, наружу только воздухозаборные отверстия.


[23.11.2011 9:10:26]
 ...которые может элементарно заткнуть любопытный ЗК.


[23.11.2011 14:58:33]
 "...которые может элементарно заткнуть любопытный ЗК."

обязательно заткнет.


[23.11.2011 15:00:29]
 Ставил в камерах только ИПРы.
Правда, это было во времена, когда ещё согласовывались проектные решения с ГПН. Я их и согласовывал, понимая, что строго говоря - нарушаю.
А на мои опасения о том, что их сломают, старшина СИЗО мне ответил так (угрожая дубинкой почему-то именно мне):
"Да пусть только =пи-пи= попробуют! Эти =пи-пи= у меня =пи-пи= будут всю ночь =пи-пи=. И ни одна =пи-пи= не пискнет! А после такой ночи эти б... сами разберутся с этим =пи-пи= так, что он =пи-пи= =пи-пи=".


[30.03.2013 19:18:03]
 Добрый вечер!:)
первый раз столкнулись с проектированием апс в тюрьмах. прочитав приведенные вами документы не нашли главные ответы на вопросы: надо ли оборудовать пожарными извещателями камеры тюрем?
будем благодарны вашим ответам:)


[30.03.2013 21:35:26]
 Я уже как то отмечал, что письмо ВНИИПО по поводу помещений категории Г мягко говоря некорректно. Из этого письма следует, что по приложению А СП5 оборудуются только здания, указанные в таблице А.1. Соответственно никаких тюрем и объектов МВД в данной таблице нет.
Навряд ли данные объекты являются зданиями общественного назначения. В частности пожарное депо не относится к таким зданиям. Данное здание - объект специального назначения.
Далее открываем п.1.3 СП5
Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
- технологических установок, расположенных вне зданий;
- зданий складов с передвижными стеллажами;
- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.
Зданий, проектируемых по специальным нормам, т.е тюрем и объектов министерства обороны. Отсюда либо ищем специальные нормы, либо разрабатываем СТУ
  Дискусия закрыта