Вопрос цены и качества за проведение технического обслуживания АПС, СОУЭ и АУПТ.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[06.08.2009 21:20:13]
 Добрый день, уважаемые форумчане!

Столкнулся с такой ситуацией.
Наша компания проводит работу по определению подрядчика для проведения работ по ТО систем противопожарной защиты в одном из зданий компании.
Из рассмотренных многих кандидатов остановились на одной специализированной организации.
По нашему запросу получили от нее коммерческое предложение на ТО наших систем ППЗ.
Организация указала в ком. предложении соответствующую сумму.
Сумма нас устроила, поэтому направили им спецификацию оборудования систем ППЗ. Получили примерную смету на проведение работ, в которой сумма работ значительно увеличилась в разы, да так что при подсчете за год получается, что дешевле будит каждый год монтировать новую систему ППЗ чем проводить ТО за такие бешеные деньги.
Что интересно, пообщался с менеджером данной организации, и он согласился, что дешевле монтировать каждый год новую систему ППЗ!
Возникает вопрос! Почему получается такая ситуация с суммой работ?
Или подрядчик просто хочет срубить побольше денег, надеясь на то, что заказчик не разбирается в данном вопросе, или сейчас просто время такое,или это нормально когда сумма указанная в ком.пред.отличается от суммы указанной в смете?
Всех форумчан прошу, откликнуться на данную дискуссию и поделиться добрым и эффективным советом, как быть в такой ситуации.
С уважением, макс пэйн.


[07.08.2009 12:15:01]
 ну, если добрым словом то уж конешно)))

Вы, как собственник, можете сами определить размер или порядок суммы, которую готовы платить за обслугу противопожарных систем. Разумеется, "нижняя" граница стоимости услуг стремится к нулю. Обращаясь в специализированную организацию, будьте готовы к тому, что "верхняя" граници стоимости будет стремиться к бесконечности =))
Вот вам и границы интеграла))
А если отодвинуть шутливый тон, то разумеется любую работу возможно осметить. Вот и проведите тендер с обязательным приложением сметы или калькуляции на услуги. Смету можно составить по прейскуранту 2661 001-92 например, а калькуляцию - исходя из стоимости нормо-часа труда специалиста по обслуживанию систем ОПС например.
На практике зачастую приходиться просто договариваться - определяя при етом договорную стоимость, устраивающую обе стороны.

Как-то так =)
макс пэйн

[07.08.2009 12:49:22]
 Для Крошка РУ.
Из практики.
При заключении договора на ТО систем ППЗ к договору прикладывается дополнительная документация, спецификация обсл.оборудования ну и т.д., в спецификации работ указывается ссылка на прейскурант цен № 2661.001-92 разработанный МГО «Защита», работы проводятся по регламенту № 1или 2 или 3 в зависимости от вида установки ППЗ, взятые из РД 009-01-96.
Также подрядчик просит для составления сметы предоставить ему спецификацию всего оборудования установки ППЗ, а потом когда получаешь смету с кругленькой суммой, начинаешь разбираться и задавать вопросы, а какие конкретно работы проводятся, как и что делают и т.д, почему-то не сразу получаешь ответ!.
К примеру, Вы можете сказать какие именно работы проводят при обслуживании извещателя магнитоконтактного или сигнализатора давления или рупора системы оповещения который висит на стене?
А если допустим заказчик указал бы в спецификации как указано в регламенте работ № 2 технического обслуживания систем газового пожаротушения, проверить контроль качества огнегасящего вещества, интересно каким образом это делается?
Т.е получается чтобы проверить качество огнегасящего вещества нужно путем ручного пуска один раз в месяц проводить такую процедуру и смотреть, а хорошего ли качества огнетушащий газ, нужной ли он субстанции, а чтоб лучше проверить качество проверять при закрытых дверях в помещении или лучше открыть, чтоб не надышаться или может в противогазе чтоб наверняка убедиться?
Уверен, что Вы это все знаете.
Никого не хочу обидеть из специалистов организаций занимающихся данным видом деятельности, но порой доходит до смешного, когда некоторые организации путем наживы, продвигают что-то на вроде этого, надеясь на то что, заказчик ничего в этом не смыслит.


[07.08.2009 13:55:05]
 ====
К примеру, Вы можете сказать какие именно работы проводят при обслуживании извещателя магнитоконтактного или сигнализатора давления или рупора системы оповещения который висит на стене?
====

могу )

====
А если допустим заказчик указал бы в спецификации как указано в регламенте работ № 2 технического обслуживания систем газового пожаротушения, проверить контроль качества огнегасящего вещества, интересно каким образом это делается?
====

узнаю родной стиль) проверить контроль качества - это вам не это (с)
а осуществить контроль качества возможно как раз путем проведения работ по регламенту 2:
-произвести отсоединение баллона с ГОТВ(газовое огнетушащее вещество) от системы АУПТ
-произвести отбор ГОТВ
-провести анализ ГОТВ (в лаборатории)
-в случае соответствия ГОТВ заявленным характеристикам произвести присоединение баллона с ГОТВ к системе АУПТ
-в случае несоответствия ОГВ заявленным характеристикам произвести замену ГОТВ с обязательным актированием далее произвести присоединение баллона с ГОТВ к системе АУПТ
- произвести юстировку устройства контроля массы ГОТВ

====
Т.е получается чтобы проверить качество огнегасящего вещества нужно путем ручного пуска один раз в месяц проводить такую процедуру и смотреть, а хорошего ли качества огнетушащий газ, нужной ли он субстанции, а чтоб лучше проверить качество проверять при закрытых дверях в помещении или лучше открыть, чтоб не надышаться или может в противогазе чтоб наверняка убедиться?
====

это совсем не обязательно. эксперименты на людях это не гуманно, ИМХО. Кроме того, проверку качества ГОТВ совсем не обязательно производить 1 раз месяц. ето к сведению.

====
Никого не хочу обидеть из специалистов организаций занимающихся данным видом деятельности, но порой доходит до смешного, когда некоторые организации путем наживы, продвигают что-то на вроде этого, надеясь на то что, заказчик ничего в этом не смыслит.
====

+ (присоединяюсь)
pL_SD ®

[07.08.2009 14:16:48]
 Обслуживаем объект на 300 дымовых извещателей 20 ИПР, 50 табло "Блик", 30 модулей акустических за 1,500р в месяц и не жужжим -_-
макс пэйн

[07.08.2009 14:18:05]
 Крошка РУ, спасибо, с проверкой огнетушащего вещества понятно, а как быть с остальным?
Работы при обслуживании извещателя магнитоконтактного или сигнализатора давления или рупора системы оповещения который висит на стене?
Давайте уж, покончим с этим!))
макс пэйн

[07.08.2009 14:23:38]
 Для pL_SD.
А нам выстовили за 479 ИП 70 тыс.руб в месяц, ну как?


[07.08.2009 15:01:07]
 ====
Давайте уж, покончим с этим!))
====

Открываем техчасть к полюбившемуся Вам прейскуранту 2661.001-92 и убеждаемся в том, что по Регламенту 1 положено:
- произвести внешний осмотр (расшифровываю: обнаружить и поглядеть на извещатель магнитоконтактный или сигнализатор давления или рупор системы оповещения; вспомнить как оно выглядело до этого технического обслуживания; произвести сравнительный анализ на предмет отсутствия визуального несоответствия - отсутствие наружных механических повреждений, надежность крепления к несущим конструкциям, отсутствие возникших за время от последнего техобслуживания условий, могущих повлиять на надежную работу и т.д), и проверку работоспособности ( открыть/закрыть дверь, форточку итп., с сигнализатором давления посложнее, проверка работоспособности как правило, производится в комплеске с узлом, в составе которого находится СД; чтобы проверить рупор, можно брякнуть чтонибуть в микрофон, или запустить в тестовый режим систему оповещения итд)
по Регламенту2 положено:
- произвести профилактические работы и осуществить текущий ремонт. С текущим ремонтом вроде бы все понятно - сломалось - отремонтировали, а вот "профилактические работы открывают нам простор для творчества) я бы на месте монтажника снял бы магнитоконтактный извещатель, загнал бы его на испытательный стенд и проверил бы время срабатывания геркона =)) - чем не профилактические работы? для датчика давления я бы проверил максимально допустимые отклонения значения давления, при котором происходит срабатыывание сигнализатора, с рупора бы снял частотную характеристику) работай - нехочу, как говориться) опять-таки сопротивление контактов измерить не мешало бы) профилактика, одним словом. и точка. ето как диспансеризация у врачей. Есть у них такое страшное слово))

1/2ОФФ
чойто миня в тяпницу налирику потянуло =))


[07.08.2009 15:02:35]
 насчет 470 тысяч... интересно, какой рыночный коэффициент они вам вбахали?)) накладные%, прибыль? ))
КонстантинФ

[07.08.2009 15:09:26]
 макс пэйн, хотите по регламенту - ОК.
Но тогда не звоните среди ночи и не говорите, что у вас дверь с СМК на охрану не встаёт - это так, к примеру.
Стоимость ТО, при равном количестве оборудования, на разных объектах может отличаться в _разы_. Регламент и прескурант это всё для составления документов и бухотчётности. Реальная стоимость определяется с учётом режима эксплуатации и обслуживания, состояния системы, взаимоотношений с заказчикоми т.д. и т.п.

pL_SD, не жужжите, потому как ничего не делаете.
макс пэйн

[07.08.2009 15:24:11]
 Крошка Ру!
А у Вас случайно нет специальной технической литературы в которой конкретно описываются все работы поэтапно, ну соответственно по всему оборудованию, я бы даже сказал по оборудованию систем АПС, СОУЭ и АУПТ?
В регламентах № 1,2,3, указаны только работы, без рассшифровки.
Или рассшифровки работ по ТО ни в одной литературе нет, или рассшифровка приходит сама в процессе долгой трудовой деятельности в процессе практической работы с оборудованием?
А на счет 470 тысяч... Вы неправильно поняли, я имл ввиду 70 тыс.


[07.08.2009 15:38:48]
 специальная техническая литература есть. это, как правило, паспорт и руководство по эксплуатации на оборудование. Эти подчеркну(!)грамотно(!) составленые документы включают в себя описание основных работ по техническому обслуживанию. Навскидку - гляньте руководство по эксплуатации скажем, С2000 АСПТ производства Болида.
а насчет 70 тысяч, ето верно - циферка 4 нечаянно заблудилась наверное.
макс пэйн

[07.08.2009 15:58:53]
 И все-таки, как определиться с выбором специализированной организации?
А, что и в самом деле, такое может быть, чтоб сумма работ за ТО превышала стоимости монтажа установки ППЗ?
Или это только в моей ситуации такое?


[07.08.2009 16:38:16]
 как определиться с выбором специализированной организации? - подскажу, а именно: взаимоотношения со специализированными организациями, проводящими по договору с объектом монтаж, ремонт и обслуживание установок АПТ и АПС, не следует строить на основе презумпции добросовестности исполнителя этих работ. Необходимо установление контроля со стороны защищаемого объекта за качеством выполняемых работ подрядными специализированными организациями на всех этапах создания и эксплуатации на объекте систем противопожарной защиты АУПТ и АУПС. При этом необходимо добиться гарантированного обеспечения 100%-ной работоспособности всех смонтированных, согласно проектным решениям, систем пожарной автоматики и инженерно-технического оборудования. Поэтому при составлении договора с лицензированной организацией обязательно укажите в нём ЦЕЛЬ заключения договора.
ЦЕЛЬ договора в том, чтобы добиться выполнения пункта 98 ППБ 01-03, а именно: «Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации». Это означает, что регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в строгом соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ.
pL_SD ®

[07.08.2009 18:24:50]
 макс пэйн давайте мы вас будем обслуживать -) в цене я думаю сойдёмся ...


[07.08.2009 18:29:28]
 КонстантинФ
мой техник выезжает на объект в случае сработки в течении 2х часов ... в любое время суток ... так-что закрой пасть сынок ...
просто некоторые зажрались и хотят бабло лопатой грести ...


[07.08.2009 18:52:44]
 Для Москвы -расчет стоимости ТО по ТСН-2001 на уровне текущих цен. Программа есть в Смета.ру. "Прейскурант" и все что с ним связано юридически несостоятельно, бухгалтерия просто не пропустит. РД-хотя бы есть в НСИСе.
Типовой регламент (для Москвы)по АПС АУПТ и документация есть в приложениях 7-14 "ППБ в городе Москве" утв. № 880-ПП от 30.09.2008 г,хотя тупо перепечатан с РД но содержится в официальном документе.
макс пэйн

[07.08.2009 19:13:01]
 И все-таки, господа,неужели может быть такое в реальности чтоб сумма ТО в год превышала стоимости монтажа самой установки?
А не проще тогда каждый год монтировать новую установку пожарной сигнализации с гарнтийным ТО, чем переплачивать?
Скажите, кто нибуть согласиться содержать собственный автомобиль если в год, ТО ему будит обходиться в стоимость нового автомобиля?
interes

[07.08.2009 19:56:48]
 в сметах учтены все расходы на откаты :)
сметы то государственные.

Чтобы реально оценить нужно сделать регламент на обслуживание с указанием производственных операций и времени их выполнения.
Тогда можно оценить более менее реальную стоимость работ (без учета управленческих услуг и т.п.).
Но любой обслуживающей организации не выгодно Вам изначально показывать рельную себестоимость работ :)

КонстантинФ

[07.08.2009 20:06:55]
 pL_SD, извините дяденька, я ж не знал, что вы такой храбрый...
Скажите, а зачем ехать на объект в случае сработки, а?
Ещё раз повторю: _невозможно_ качественно и регулярно проводить ТО, платить людям нормальную зарплату, содержать организацию и получать прибыль при стоимости ТО в 1500 р в месяц на объете в 400 единиц оборудования. Если конечно у вас не несколько сот этих объектов - но мне кажется, что это не случай pL_SD.
Сержа ®

[08.08.2009 11:02:07]
 Согласен с Костей,за 1500 - нереал.Тем паче с ночными вызовами.


[08.08.2009 16:05:59]
 pL_SD за 1500 р, говоришь? Минус еще налоги? С выездом в течении 2-х часов ночью? Ага... либо сказочник, либо еще хуже... К тому же -0 с замашками на хамство... Сколько тот техник зарплату получает? И он именно ТЕХНИК, или скоропостижно переученный монтер-электрик? Разницу понимаешь? И сколько раз в год эти самые 300 извещателдей ПЛАНОВО чистить приходится? Сколько составят транспортные расходы даже при однократном ночном выезде? Так что правильно выше говорят - КАЧЕСТВЕННОЕ обслуживание - не может стоить копейки, ибо подразумевает нормальную зарплату хорошему специалисту, с надбавками за ночные и сверхурочны работы (читай КЗоТ), с транспортными расходами и расходами на нормальный ЗИП и инструменты, приборы, оснастку. И дело тут - не в "грести бабло лапатой", а в реальной экономике, привязанной техническим и нормативным факторам.
Не один год проработал на обслуживании. Объекты от 1 шлейфа, до 1000 извещателей.
По основному вопросу - макс пэйн. Может. При некачественно выполненном монтаже, запущенном состоянии установки, изначально заниженной стоимости монтажа(такое - бывает, скажем при осноном "интересе" фирмы в продаже оборудования) и т.д. Рекомендую откровенно поговорить на эту тему с их менеджерами. Ибо в случае "корявого" монтажа - проще сначала договорится об исправлении огрехов за отдельную сумму, а потом сдавать систему на обслуживание. И таки не понял до конца, за какой объем работ и какую сумму вам назвали? Уточните конфигурацию системы и свое место расположение, я думаю, сможем подсказать адекватную сумму.
Бумер

[12.08.2009 7:57:46]
 Давненько не читал форум но этот вопрос меня касается и если можно то отвечу со своей колокольни.
1. Конешно стоимость обслуживания в год не может быть дороже самой системы - так было раньше, но ввиду сегодняшнего дня, вполне возможно что примерно они будут одинаковы попробую пояснить - вы поставили систему стоимостью 1000 рублей - я не буду брать реальные цифры а приблизительно дабы было удобно считать причем я не беру сюда стоимость остального - только аппаратура.
При нормальном монтаже в принципе я с вас за год эту тысячу и возьму - 10% в месяц от стоимости аппаратуры.
Но вся фишка то и в том что в течении года та же цена на аппаратуру возрастет, я уж не говорю про все остальное, но я ведь должен работать имея хоть какую-то прибыль а так практически я работаю в минус. Я уж не говорю про постоянное дорожание всего остального в течении года - при заключении договора на обслуживание я должен это учитывать или нет? Если я не идиот то конешно должен !
Не хочу долго занимать внимание своим постом но в принципе я могу расписать по полочкам почему я с вас возьму определенную сумму начиная от поездки к вам по времени и т.д. там до меня уже все грамотно написано не хочу повторяться. Единственный минус всех кого обслуживают это то что они точно не знают что должны делать обслуга и не контролируют проводились ли работы указанные в перечне регламентных работ и все хомут выявляются либо при пожаре либо при ложной сработке - то лифты не опустились, то на этаже заслонки не сработали, то оказалось что мотор дымоудаления при включении стока потребил ампер что вылетели все предохранители и т.д. и тому подобное! Так что советую при заключении договора на обслуживание очень грамотно подойти к этому вопросу или пригласить специалиста который поможет это сделать.
interes

[12.08.2009 11:14:42]
 Бумер хотелось бы увидеть как Вы распиши по полочкам обслуживание.
Например:
Место нахождение Организации: Москва
Место нахождение Объекта: 50 км. от Москвы (электричка есть)
Наименование объекта: больница 3 этажа, площадь этажа 1000 кв.м.

Состав оборудования:
1. ПЭВМ + монитор - 1 шт.
2. Пульт С2000-М - 1 шт.
3. Контроллер С2000-КДЛ -2 шт.
4. Извещатель адресный ДИП34А - 240 шт.
5. Релейный модуль С2000-СП1 - 4 шт.
6. Извещатель ручной пожарный адресный - 6 шт.
7. Источник питания 24 В - 2 шт.

Стоимость ТО в Вашей фирме???





[12.08.2009 17:34:25]
 Закидайте меня шапками, но в кучу:
,..обслуживание АПС, АСПТ должно производиться специализированной организацией или специально обученным персоналом.
обучитесь САМИ и себе, все себе...обслуживайте сами.

Что это у нас за ГОТВ, что его надо каждый месяц контролировать?

а Болид адресный, весьма малозатратен, причем адресный получается по прейскуранту 2661 дороже, хотя должен дешевле быть.

да и вообще смету составляют опытные сметчики: дай ему сумму и определи время на состовление

а потом люди гибнут


[12.08.2009 18:25:44]
 2 Макс Пейн

>А у Вас случайно нет специальной технической литературы в которой конкретно описываются все работы поэтапно, ну соответственно по всему оборудованию, я бы даже сказал по оборудованию систем АПС, СОУЭ и АУПТ?
В регламентах № 1,2,3, указаны только работы, без рассшифровки.
Или рассшифровки работ по ТО ни в одной литературе нет...<

Конечно ЕСТЬ! Другое дело - это никому не нужно из тех, кто утверждает СМЕТЫ на ТО и ППР в вышестоящих организациях. Первое.

Второе. Вы подняли вопрос, которым уже никто, начиная с момента ликвидации Министерства автоматизации и связи, не занимается.

А сам документ, интерисующий Вас, называется - "Отраслевые укрупненные нормы времени на ТО установок ПА и ОПС" - часть 2.
В нем все подробно расписано по каждиму прибору, датчику отдельно, с учетом периодичности проведения необходимых работ!!!

Третье. мой E-mail: akadem208@mail.ru Александр

макс пэйн

[13.08.2009 9:16:15]
 Alex Net
Спасибо, обязательно посмотрю.
Azot

[05.10.2009 19:10:22]
 Вопрос по поводу : "специализированной организацией или специально обученным персоналом"
Кто-нибудь точно может сказать, можно ли сейчас обслуживать своим персоналом, где его обучать, и сколько людей для этого требуется???
Возможно увожу тему немного в сторону, но это может быть выгоднее чем нанимать организацию с лицензией.
Минхерц

[06.10.2009 12:12:02]
 Уже давно пользуемся приказом МВД РФ от 16.11.2006г. № 937(до этого его предшественниками).
Все подробно расписано.
Если от него отталкиваться, то ни у заказчиков, ни у проверяющих вопросов не возникает. Даже рекомендуемая стоимость у.у. ежегодно определяется МВД. Например на этот год где-то в районе 154р. (так ФГУП считает).
Мы для каждого объекта определяем свою стоимость уу. С детских садов и школ вообще до 85р. опускаемся.
Там кстати и рекомендуемые формы журналов есть.
Azot. Свим персоналом можно, если его обучить: либо по полной программе (ВНИИПО и т.п.). Либо в нашем регионе организованы курсы при пожарной академии. Потом получите лицензию, в которой укажите только монтаж и ТО, и вперед.


[06.10.2009 17:08:11]
 2 Минхерц
т.е. сначала нужно обучить персонал, а затем получить лицензию на монтаж и ТО?
К примеру: Сеть аптек хочет обслуживать пожарку своим персоналом, для этого она должна обучить персонал или взять в штат обученного человека (инженера). А после, аптека еще и пожарную лицензию должна получить?


[06.10.2009 17:35:44]
 Ремонт и обслуживание -- лицензируемая деятельность.

С НГ лицензии отменяются, видимо придется вступать в соответствующее СРО.


[06.10.2009 18:09:51]
 max_sad ®,откуда дровишки?



[06.10.2009 23:28:09]
 Да уж.
Подробнее пожалуйста, расскажите об отмене лицензий, с чего вы это взяли.


[07.10.2009 1:00:19]
 У кого они(лицензии) ещё остались, можно работать до окончания и по ним, а для тех, у кого уже кончились, новые уже не выдаются, надо вступать в СРО и "приобретать" свидетельство на право проведения работ...


[07.10.2009 5:58:54]
 вентиль ®
можно работать не до окончания лицензии, а до Нового года... потом СРО (ПИР)


[07.10.2009 7:52:45]
 вентиль ®,неделю назад сдал документы на 2 лицензию,проблем не было.
Про строительные вопросов нет.
Минхерц

[07.10.2009 9:46:56]
 В МЧС вопрос о СРО еще в зародышевом состоянии.
Правда ВНИИПО пытается создать при себе (иначе быть не может!) не коммерческое партнерство (уже приглашают. Наберется 100 членов - преобразуется в СРО (см. закон о СРО).
о вопросу получения лицензий читайте Административный регламент МЧС от марта 2009г. Номер не помню.
Пора усвоить, что МЧС живет по своим законам, и если лицензии пока не отменяет - так оно и будет.
Поэтому правильно: и принимают документы и лицензии выдают.
Azot. Все так. У меня в пракатике были случаи, когда не аптеки, а некоторые закрытые организации обучали своих электромонтеров и телефонистов в ускоренном и укороченном порядке азам монтажа и ТО, приглашали зицпредседателя за вознаграждение(работа и руководство по совместительству не запрещены) и получали лицензию только на монтаж и ТО. Лаборатория при этом взаимствуется у кого-нибудь на договорной основе. Офис - комнатка выделенная приказом по организации. И т.д.


[08.10.2009 14:45:28]
 Уже вступаем в СРО - подали документы. Существующие лицензии монтаж МЧС, проектирование и монтаж Госстрой до 2012 года


[22.10.2009 18:03:42]
 По-моему лицензии нужны для оказания услуг на сторону, если работы проводятся для себя (услуга-то не оказывается), то лицензии не нужно, достаточно обученного персонала... или я ошибаюсь?

по поводу сро - ссылка на статью в алгоритме безопасности: http://www.algoritm.org/arch/arch.ph...


[22.10.2009 18:33:13]
 2 ARMED см. сайт ВНИИПО, там четко написано: 1 000 000 - взнос в компенсационный фонд, помимо 10 000 руб. взнос на вступление. Либо - 350 000 руб с учетом обязательного страхования на сумму 700 000 руб., но тогда 350 000 - вносятся ежегодно!

Виы работ там приведены!

Но при этом работу никто не гарантрует!!!

Думайте, господа, думайте!



[22.10.2009 18:33:17]
 2 ARMED см. сайт ВНИИПО, там четко написано: 1 000 000 - взнос в компенсационный фонд, помимо 10 000 руб. взнос на вступление. Либо - 350 000 руб с учетом обязательного страхования на сумму 700 000 руб., но тогда 350 000 - вносятся ежегодно!

Виы работ там приведены!

Но при этом работу никто не гарантрует!!!

Думайте, господа, думайте!



[23.10.2009 6:33:55]
 Alex Net ® вы ошибаетесь, "но тогда 350 000 - вносятся ежегодно!" - он вносится один раз, и вносится дополнительно, если комп. фонд будет опустошён...


[26.11.2009 10:46:34]
 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ППБ 01-03)



96. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Есть обученный персонал, который имеет высокую квалификацию,опыт работ на монтаже и ТО, есть на предприятии сертифицированая лаборатория КИП, нужна ли лицензия, ведь в п 96 ППБ четко написано "или"?