Естественное освещение

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Termit ®

[17.06.2009 21:55:39]
 Добрый день.

Проконсультируйте пожалуйсто. Одни ( восновном пожарные) говорят что естественым освещением является лишь свет из окон наружных стен. Другие (проектировщики-архитекторы) говорят, что естетвенным светом могут считать свет через 2 - 3 остекленных проема (окна, двери) Кто прав?
И если есть нормативные ссылки подскажите, пожалуйсто.


[18.06.2009 2:42:54]
 Уважаемый Termit ®, вот тут какая интересная история. Существуют Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" (утв. постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995 г. N 18-78) (с изменениями от 29 мая 2003 г.). Это действительно уникальный СНиП 23-05-95*, потому что значимость его не исчезает и в рамках действия ТРоТПБ. СНиП 23-05-95* включён в Библиографию СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ". Библиографическая запись - элемент библиографической информации, фиксирующий в документальной форме сведения о документе, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его состав и содержание в целях библиографического поиска. То есть значимость СНиП 23-05-95*, как важного документа, позвляющего идентифицировать определения и термины, не исчезает и в условиях действия ТРоТПБ. В Приложении А (обязательное) СНиП 23-05-95* определено: "Естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях". Следовательно Ваши пожарные совершенно не правы, раз они так поверхностно и напрасно игнорируют возможность освещения помещений "светом неба (прямым или ОТРАЖЁННЫМ)". Вообще же естественное освещение этим СНиП нормируется, рассчитывается и комбинируется... мало никому не покажется...



[18.06.2009 8:48:46]
 в данном случае вопрос состоит не в освещенности помещений, а в наличии "световых проемов в наружных ограждающих конструкциях" и, соответсвенно, разном распространении дыма при пожаре при наличии или отсутсвии этих проемов.


[18.06.2009 12:37:02]
 Спасибо за ответы.

У меня еще вопрос. Говорят о том что в помещениях без естественного освещения или в помещениях с постояными рабочими местами без того же освещения положена система дымоудаления. Подскажите, где данный норматив прописан?

Живой пример. Коридор, разделен на 3 части тремя перегородками стеклянными. В первой секции есть стекляная дверь на эваукуационую лестницу. с естественным освещением. Надо ли делать дымоудаление во 2 и 3 частях?






[18.06.2009 15:59:50]
 СП 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования Часть 7 Противодымная вентиляция


[01.08.2009 3:01:55]
 Может путаете с понятием "второй свет"?.


[03.08.2009 13:06:28]
 Второй свет, это когда стоишь на втором этаже атриума и свесившись вниз наблюдаешь пол первого этажа, по аналогии третий свет, четвёртый и т.д.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Естественное освещение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.