Тип оповещения в храме

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.05.2009 14:40:32]
 Католический храм, три этажа (из них один подвальный с кабинетами , небольши конференцзалом и пр.). Основной зал на 1 этаже на 550 мест.
По НПБ 104-03, табл.2 выбираю п.9 "зрелищные учреждения".
Вопрос какой строкой рукаводствоваться:
число мест 300-800 этажность 2 или чило мест более 800 этажность 3.
Что доминирует - число мест или этажность?
Сергей_1980

[29.05.2009 16:41:14]
 То что строже, то и доминирует... например если по количеству народу выходит 3 тип, а по этажности 1, то надо делать 3. То есть надо выбирать более строгий тип из этих 2-х колонок.


[01.06.2009 9:23:15]
 Читайте примечание к таблице: "Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания".

И еще рекомендую ознакомиться с новым сводом правил СП 3.13130 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", который вышел недавно согласно недавно вступившему в силу Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


[01.06.2009 9:30:29]
 Lisa, спасибо. Примечание не доглядел.
А СП 3.131 мне знакомо, только вызывает сомнение его область применения.


[01.06.2009 9:40:00]
 Пожалуйста :-)


[01.06.2009 11:21:44]
 Непонятка получается.
При определении этажности подвал не считается, т.е. применительно к данному случаю СОУЭ 2-го типа. Хотя подвал (по сути подземный этаж) содержит помещения общественного назначения.
Maria

[01.06.2009 12:02:22]
 По СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" по функциональной пожарной опасности культовые учереждения относятся к предприятиям по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характерны большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала), поэтому я относила храмы к п. 1 "предприятия бытового обслуживания" по НПБ. А по СП 3.13130 к п. 12.


[01.06.2009 13:04:47]
 Maria, не согласен. Вы имеете ввиду класс Ф3.5? "Помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального обслуживания(почт, сберкасс,.., парикмахерских и других подобных, в том числе ритуальных и культовых учреждений) с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей".
В данном случае в строительной части предусмотрено 550 посадочных мест. И не совсем понятно как храм можно отнести к "подобным" парикмахерской. Все таки скорее театр: есть зрительный зал и сцена.
Maria

[01.06.2009 14:12:32]
 slave, да я имею ввиду класс Ф3.5. Мне тоже не совсем понятно, как сюда попали культовые учреждения, но тем не менее я опираюсь на этот документ. Впрочем, в данном случае возможно Вы и правы, так как есть посадочные места. Тогда для Вашего случая, я бы отнесла храм не к театрам, а к клубам, что в принципе, на мой взгляд, логичнее. Тогда по НПБ получается - 2-й тип оповещения (400-600 мест, 3 этажа), по СП - 3-й. А вообще логичнее было бы выделить культовые учреждения в отдельный пункт СП. Я как то ломала голову, к какому типу зданий отнести колокольню (там, кроме звонницы, были еще крещальня и подсобные помещения). Отнесла к бытовому обслуживанию, проект прошел экпертизу.
  Ответ пойдет СЮДА