СОУЭ на слаботочных лотках

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.05.2009 20:04:32]
 Можно ли прокладывать линии СОУЭ на слаботочных лотках?!


[06.05.2009 9:19:21]
 Вопрос в напряжении на линии СОУЭ. Если у Вас оповещатели кушают 12/24В, то кабели оповещения можно прокладывать НА ОДНОЙ ПОЛКЕ со слаботочкой. Применительно к лоткам, можно, если лоток с крышкой и перегородкой, отделяющей оповещение от остальной слаботочки. Если "слаботочный" лоток открытый, Вам все равно придется вести кабель оповещения в металлорукаве. Если у вас оповещатели сильно голодные и кушают 220В, как электропоросята, то аднозначно ,в разных лотках и на разных полках, с отдалением от слаботочки не менее 200 мм.


[06.05.2009 9:52:37]
 С введением с 1.05.2009 Свода правил СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" вообще все кабельные линии систем противопожарной защиты должны прокладываться ОТДЕЛЬНО!!!???. Вне зависимости от напряжения других кабелей. Дословно: "4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты
с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке." Вот такой бред. И получается: или отдельный лоток(короб,труба и т.д.) или на клипсах по стенам. Можно даже без гофры или металлорукава. Правда кабеля теперь должны быть огнестойкими. Это п.4.1 СП 6.13130.2009 .
Пункт раздора 3.9 НПБ 104-03 в СП 3.13130.2009 изменился (см. пункт 3.4).


[08.05.2009 12:05:13]
 можно


[08.05.2009 12:06:25]
 но с учётом замечаний Sikhartha ®


[08.05.2009 12:26:09]
 >>>>Если у вас оповещатели сильно голодные и кушают 220В

а если не сильно и кушают 100В )))?


[08.05.2009 20:23:52]
 СП 6.13130.2009 касается электропитания установок противопожарной автоматики. По нему получается - нельзя совместно прокладывать линии электропитания противопожарной автоматики совместно с другими системами. Согласно исходной формулировке.


[12.05.2009 9:40:36]
 Dengio
Без разницы. 100В (или 110) уже явно не слаботочка. Но с таким аппетитом оповещателями не пользовался.


[12.05.2009 23:58:23]
 Sikhartha а телефон - это слаботочка? ;)


[13.05.2009 11:19:28]
 PauLS. А почему СП 6.13130.2009 касается только "электропитания установок противопожарной автоматики"? Он касается к "электрооборудованию систем противопожарной защиты зданий" (п.1.1) И ниже п.3.1. "электрооборудование систем противопожарной защиты: Совокупность электротехнических устройств, предназначенных для функционирования систем противопожарной защиты." А к электротехническим устройствам относится практически всё:и станции, и приборы управления, и извещатели, и шлейфы, и оповещатели и т.д.


[13.05.2009 14:33:48]
 Юрий - требования к шлейфам есть в других СП.
"Совокупность электротехнических устройств, предназначенных для функционирования систем противопожарной защиты." - если бы написано из соства систем, а то для функционирования...


[13.05.2009 15:12:24]
 А если так?
ФЗ-123
Статья 2. Основные понятия
...
37) система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-
диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления;
38) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;
39) система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты;
40) система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий, сооружений и строений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;
41) система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);


[13.05.2009 15:16:27]
 Или так?
Сведения о разработчике с указанием его почтового адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты
Разработчик - ФГУ ВНИИПО МЧС России
Адрес: мкрн. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел.: 529-80-41 (Боков Г.В.), 521-99-73 (Рябиков А. И.),
факс: 521-99-73; E-mail: fire_test_сable@mail.ru

Исполнители:
Начальник отдела 3.3
ФГУ ВНИИПО МЧС России Г. В. Боков

Начальник сектора отдела 3.3
ФГУ ВНИИПО МЧС России А. И. Рябиков



[13.05.2009 16:58:44]
 Согласен с Ниной ®. Все СП верстались в авральном режиме и я думаю разными отделами (командами). Никто сверять их между собой и не думал. Накрапал свой СП, вернее скопировал то, что уже было, отчитался и свободен. Прочитав все СП ничего нового для себя не открыл, за очень-очень редким исключением, как-то ранее спорная высота установки ручника 1,5 ± 0,1 и то, что всё это рекомендуемые требования. Но гвоздь, который ничем не выдернуть, забит. Все СП и НС выполнить до последнего пункта по определению НЕВОЗМОЖНО!!! Соответственно готовьте ваши денежки (и не малые) на оценку пожарных рисков, ущербов третьим лицам, декларации, аудиты и всякую прочую хрень


[14.06.2009 21:48:35]
 можно,хотя стоит помнить не только о ограничениях СП,но и о реальном объекте.а на реальном объекте (немаленьком, с двумя постами)если у вас неусиленый сигнал подается из поста на усилители,отстоящие метров на 50-100 любое соседство с любыми линиями нежелательно.если кабель экранирован и заземлен в одной точке- прокатит. или если в вашем СОУЭ сигнал идет в цифре до цапов и усилителей.к лотку(в т.ч. слаботочному) любят прицепиться кто ни попадя и даж ВЧ волноводами парни из сотовой связи.итог-в вашем неусиленом сигнале помеха,усилитель( иногда даже если заявлена защита) возбуждается и из него валит дым. СОУЭ падает.
резюме- можно, но каким кабелем и в какой защите.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СОУЭ на слаботочных лотках      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.