Установка розеток

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2009 20:13:11]
 Где сказано о запрете установки деревянных подрозетников инспектора ГПН делают замечание дают ссылку на ПУЭ, но там не нашла в ППД тоже


[01.04.2009 10:22:14]
 Тоже что-то не припоминаю, пусть укажут конкретный пункт конкретного документа, тоже очень интересно.
beldenis1980

[01.04.2009 18:30:20]
 скажу больше! прежде чем подписывать предписание или акт внимательно прочтите его! каждое замечание не подтвержденное конкретным пунктом нормативного документа считается юридически не обоснованным, а следовательно должно исключаться из предписания. А в ПУЭ вносятся изменения почти каждый год так что пусть указывают пункт


[01.04.2009 18:43:23]
 Такого пункта в ПУЭ нет. Если рассматривать розетку как часть электропроводки, то можно натянуть требование к прокладке проводов и кабелей в горючей изоляции по сгораемым основаниям на разетки, но - это с большой натяжкой. Если деревянные подрозетники установлены на бетонной или кирпичноё стене, то это требование абсурдно и необоснованно.


[02.04.2009 2:50:20]
 Не можно натянуть. По ПУЭ розетки относятся к электроустановочным устройствам и не могут рассматриваться как часть электропроводки. Конкретно требования к установке розеток такие:
ПУЭ изд.6:
6.5.21. Аппараты, применяемые при открытой электропроводке, должны устанавливаться на подкладках из непроводящего материала толщиной не менее 10 мм. Эти подкладки могут являться конструктивными частями аппаратов.
ПУЭ изд.7:
6.6.22. Устройства, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки, специальные кожухи или размещаться в отверстиях железобетонных панелей, образованных при изготовлении панелей на заводах стройиндустрии. Применение горючих материалов для изготовления крышек, закрывающих отверстия в панелях, не допускается.

6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.

О горючести подкладки ничего не сказано.


[02.04.2009 6:22:05]
 ВитЯк не тупи. Речь речь идёт конкретно о подразетниках и приведённые Вами аргументы не примутся в серьёз электротехническим персоналом. С уважением cornet.


[02.04.2009 6:45:08]
 to cornet.
Не понял, что именно не примет электротехнический персонал? Требования ПУЭ или то, что розетки не являются частью электропроводки? Или что подрозетник - не подкладка? Тогда под выключатель что ставится - подвыключательник? :)
С уважением.


[02.04.2009 7:05:48]
 Для "электротехнического персонала":
ПУЭ 2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.


[02.04.2009 9:13:52]
 да ! доработались гпн. смотрите правила.а так ради бога ставь подрозетник деревяшку на негорючую основу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Установка розеток      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.