проверка работоспособности извещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[23.03.2009 17:14:46]
 Подскажите пожалуйста кто и как проверяет работоспособность дымовых пожарных извещателей. У нас их на объекте около 2000шт, что можете посоветовать.


[23.03.2009 18:08:52]
 встречал вариант, что проверяли беломором.


[23.03.2009 22:57:09]
 Видел в прайсах сенсора девайс такого рода - некая штанга, подключается к генератору "дыма" вроде холодного пара. ей проверяется. название не помню. Стоит это чудо техники довольно некислые деньги. Это для богатых.
В прайсах рубежа есть аэрозоль для проверки. Но конечно в повседневной практике его особо не поиспользуешь.
Реальность. Если датчики типа ИП212-87, то проверяем лазерной указкой, продается отдельно. От обычных китайских указаок не срабатывает.
Есть датчики с проверкой от магнита, тоже в принципе удобно, но не так удобно как с указкой.
Если этих доп. приблуд нет. то из пластиковых труб сооружаем составную штангу, на конце штырь, который и вставляем в датчик. Длина штанг подбирается из учета возможности транспортирования в легковой машине.
Тепловые трудно проверить, но учитывая достаточно высокую надежность устройств, достатчно проверить шлейф. У того же сенсора есть устройство типа кипятильника на штанге, но опять таки очень дорого.
вентиль

[24.03.2009 8:55:45]
 Работоспособность пожарных извещателей проверяется на специальном стенде.... Остальное всё от лукавого...
Павел О

[24.03.2009 10:54:58]
 Продаются баллончики с аэрозолем для проверки ДИПов.
Maria

[24.03.2009 12:30:29]
 Если потолки не очень высокие, то берем хлыст пластикового короба и через него пускаем сигаретный дым в извещатель. А на специальном стенде на заводе проверяют, только почему-то не все в итоге работают :(.


[24.03.2009 16:39:20]
 У нас в фирме все приспособления для проверки на сработку есть, а именно:
- SOLO100-001 универсальная телескопическая штанга длинной -4.5 м.
- SOLO101-001 удлинители для нее длинной по 1.13м.
- SOLO200-001 Устройство для съема дымовых детекторов на высоте( не для всех извещателей подходит, оптимально 3СУ, не снимает 212-58 и такие же низкопрофильные. У Систем сенсора для них есть своя приспособа. Есть определенные проблемы при съеме датчиков на большой высоте, а ставить ей еще неудобнее, чем снимать, поэтому пользуемся редко)
- SOLO330-001 Устройство для проверки дымовых извещателей на высоте. Не требует электропитания.(очень удобно, рекомендую)
- Аэрозоль - SOLO A3-001.
- SOLO461-001 Автономное устройство для проверки тепловых извещателей на высоте. В комплекте 2 аккумулятора и зарядное устройство. (не подходит для проверки максимальных датчиков, греет слабо).
- SOLO424-001 Устройство для проверки тепловых извещателей на высоте. Электропитание - 220 В (намного эффективнее предыдущего устройства, им можно также можно датчики от пыли продувать.)
- SOLO610-001 Сумка для хранения оборудования и переноски ( в ней все очень удобно хранить и по объектам ездить.
стоит это все вместе дорого, но можно выбрать только то, что вам необходимо. http://www.bolid.ru/ishop/124022205/...