СОУЭ в промышленном здании

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.03.2009 16:48:39]
 Добрый день. Возник следующий вопрос.
В промышленном помещении уровень постоянных шумов 80 ДбА. Необходимо обеспечить уровень звука СОУЭ 95 ДбА.Оповещение речевое. Помещение имеет размеры 35х5.5х3.1 (длина х ширина х высота).
Затрудняюсь с выбором оповещателей. Не нашел потолочных, которые смогут выдать необходимое давление звука на уровне 1.5м от пола. Вешаю настенные, так у меня их получается очень много в помещении.
Я конечно могу поставить их 20 штук, но кажется, буду не прав в выборе технического решения.
И есть ли пожарные сертификаты у оповещателей Bosch ?? Я не видел...
Мне озвучили мнение, что можно поставить в помещении этом строб-лампы для оповещения, и обойтись без динамиков. Насколько оправдан такой подход?
Заранее спасибо за помощь!
ANDRON

[11.03.2009 17:10:13]
 Можете установить на потолок 8 шт речевых оповещателей ET70 компании Wheelock Inc и включить их на 8 Вт (106дБ). При желании можно поставить и комбинированный со строб вспышкой. Источник информации: www.wheelock.ru. Кстати, там же есть и программа расчета мощности включения оповещателей.


[11.03.2009 17:40:52]
 а я бы сделал все на рупорах тогда! на бош сертификаты, кстати, есть!
ЕВ

[12.03.2009 11:24:56]
 ROXTON HP-1530 128 дб, без проблем.


[13.03.2009 0:03:01]
 Какие к черту рупора?!! Там высота и ширина никакие. Представте, если вам в ухо дунет 128 дБ. Нет, ANDRON прав, только распределенная равномерно акустика (лучше потолочная).


[13.03.2009 14:36:19]
 Спасибо за помощь!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ в промышленном здании      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.