Всем ДД кто имеет дело с Орфеем?Пара вопросов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[09.03.2009 17:44:33]
 Есть ли на него сертификаты? На Орфей-Р нашел, на просто Орфей на сайте нету... Ну и вообще...нужно сделать один бюджетный объект СОУЭ по НПБ получается 2го типа, АПС Болид-кто что посоветует насчет оповещения, что-то после праздника голова не варит. Правда 2ой тип, но хочу сделать 3й ибо по Предписанию нужно принимать сигнал ГО и ЧС в FM или УКВ диапазоне, хотел принять тюнером и дале закинуть в оповещение. Вот и пришла мысль об Орфее, но никогда на нем ничего не делал...можно/нет? Каковы его вообще возможности-описание с офиц. сайта-2страницы ничего не понятно


[10.03.2009 17:49:53]
 Орфей имеет небольшую мощность, вообще с точки зрения соответствия нормам неплохо рассмотреть "Речор" производства Спецвидеопроект.http://rechor.ru/. Контролирует даже капсуль микрофона.
Алан

[11.03.2009 10:43:52]
 Однако у Речора БАС ( 50 Вт, на 1 зону)- 25 т.р., это 10 шт. БРО Орфей по 16 Вт. Можно с микрофона коммутатора зон RM-05A на 5 БРО Орфей по зонам транслировать сообщения или 1 из 4-х записанных, и есть оповещение персонала. И тот и другой линию управления (вход)не контролируют, как Танго.


[12.03.2009 14:01:57]
 Есть на Орфей сертификат на сайте. Просто сайт... эээ... своеобразный. ;-) Нужно искать в разделе "пожарное оборудование", а не "охранное и охранно-пожарное". Тоже самое с технической документацией. Там рядом с кратким описанием есть ссылка "техническая документация" и можно скачать руководство по эксплуатации. Что касаемо FM/УКВ не копенгаген, ни разу не сопрягал, а вообще там вроде линейный вход с высшим приоритетом для ГО и ЧС.
Alex S-P

[12.03.2009 16:07:13]
 БРО Орфей контролирует линию управления, если снята перемычка П1(снимается также для программирования- мигает Авар) и БРО управляется импульсами от АИБ-О (Радуга-2А/4А) или от БРП (Аккорд-512). Если управление замыканием вх Упр (П1 стоит)- то не контролирует (можно запускать контактами реле, включенного в линию БУПО). Я подключал к БРО выход Р/приемника - качество звука от настройки, от плэйера с выхода на наушник - тихий звук, а нужно было вместо д/головки подключить))
Дмитрий

[23.03.2009 17:35:03]
 На линейном выходе усилителя обычно 220-250 мВ, нужно было на линейный вход БРО (ВХС-ВХО) подавать сигнал 0,8-1,0 В, тогда громко будет:-)
mmiillaa ®

[30.03.2009 7:38:43]
 на основе прибора речевого оповещения "РУПОР" можно замутить колонки Орфей Ам-1 3 ВТ, но имейте ввиду что у рупора 2 выхода мощностью по 10Вт на каждый выход т.е. в сумме 20вТ Т.Е. НА каждый "Рупор" максимум по 6 шт АМ-1, на такой системе проходили экспертизу все в ожуре)))..и в Болид легко все слить)))
Alex S-P

[01.04.2009 12:18:12]
 Мы от БРО Орфей ведём одну линию оповещения тремя жилами. В две активные жилы (от М1 и М2) включаем параллельно динамики (АМ исп1), третью жилу (от клеммы "О"1) соединяем у последнего, 16-го динамика, с двумя активными жилами через резисторы 100 Ом. От БРО до первого АМ линия не более 1 Ом. Тогда БРО отдает все 16 Вт (по 3-1 Вт на АМ) в одну ЛО, есть контроль ЛО :))
михаил

[01.04.2009 13:02:38]
 Alex S-P уточните каким кабелем (а именно сечение)ведете линию оповещения. Из руководства по эксплуатации на БРО Орфей пункт 2.6 Сопротивление линий оповещения (ЛО), соединяющих между собой БРО и АМ, должно быть не более 3 Ом.
tls

[01.04.2009 13:48:38]
 Михаил, в РЭ п.п.2.6 , 8.3.3 и 8.3.5 говорится про условия получения MAX мощности и звукового давления АМ ).
tls

[01.04.2009 14:59:05]
 Михаил, в РЭ п.п.2.6 , 8.3.3 и 8.3.5 говорится про условия получения MAX мощности и звукового давления АМ ). Чем длиннее провод ЛО, тем большая мощность потеряется на нем. Если ЛО 3 Ом, это 60 м ШВВП 2х0,75 то зв. давл 90 дБ. Если ЛО 7 Ом, то зв давление 85 дБ на расст. 1 м.


[01.04.2009 17:07:01]
 Возмржно ли применить Орфей-р совместно с ПС на базе Болид?
VSj

[02.04.2009 9:32:52]
 Возможно, от реле любого ППК в шлейф датчика РИГ, он передаст на РРОП (АСБ-РС) сигнал (тревога/пожар/неисправность), с него команда на запуск Орфей-Р (одно из 3-х записанных в память сообщений). На сайте Аргуса (www.argus-spectr.ru), инфа на рекламной странице Орфей-Р или Орфей-Р-У.


[02.04.2009 9:58:06]
 Спасибо!
Вен

[02.04.2009 14:16:55]
 Обещали показать на MIPS Орфей-Р-У (Орфей-Р уличн в рупоре IP65 )
Sasho

[02.04.2009 16:28:07]
 Смотрю тема разрослась. Но я нашел выход)) Сделал на Jedia-сертификаты есть, тюнер есть, все ясно и понятно. Просто как я понял Орфей ну не очень удобен, когда объект ~6 000м2
tls

[02.04.2009 17:41:21]
 Инициатор появился! Подсчитали наверно уже, сколько усилителей и км провода в металтрубе на 6 000 м2 нужно, и цену тюнера Jedia, блока контроля исправности линий учли? У Вас же бюджетный объект. Качество звука важнее выживания родного производителя? Мы через Старт-8 и реле запустили 8 БРО Орфей на этажах, с короткими ЛО. Доказали, что линии управления контролируются от ППК до БРО. Тут предлагали БУПО применять для запуска БРО. С точки зрения ФЗ123 не противоречит.
Sasho

[02.04.2009 17:48:36]
 Подсчитал, учел. Зачем металлтруба? Уже давал и я и другие участники ссылку на кабель от СПЕЦКАБЕЛЯ, да тюнер дорогой, да контроль линий, но зато я не вешаю на каждую комнату (утрирую) свой БРО и не думаю потом, как мне на них завести сигнал от тюнера. А повторяю в у меня есть предписание-в связи с невозможностью прокладки проводного вещания предусмотреть прием сигнала ГО и ЧС в FM диапазоне и транслировать его! Зато удобно все и все понятно, а так-куча БРО раскиданных по объекту, вдруг какой отвалился или еще что....ну....
Да объект бюджетный, но бюджет там, как выяснилось....огого))
Вен

[03.04.2009 10:06:38]
 Я тоже считаю, что отечественный производитель сейчас зависит от нас. Есть системы Октава (812)449-10-92, Танго, Стриж и др. Козлы на откатах НАГЛО бюджетные деньги делят. Ставил Орфей с Радуга-2А, разводит потоки по времени и направлениям. Поехали на МИПС, посмотрим на НАШИ новинки !!


[13.04.2009 22:51:35]
 Также есть трансляционноая система Inter-M, но тоже слишком дорогая.
По этому наша госфирма ипользует в основном Орфей, Рокот (если заказчик "бедный"), Речор.
Вен

[08.05.2009 11:40:33]
 Был на МИПС, из новинок видел "Рупор" исп.01 (Болид)- работает только с С2000 (удивило время работы от АКК в деж.реж -до 14 час). Аргус-Спектр показал "Орфей-Р-У" - работает только со Стрельцом (уличный рупор 105 дБ, питание от батареек или внешнее):))
osokin

[14.07.2009 10:46:00]
 Минхерц, поделитесь впечатлением об "Орфей-Р-У", plis
Минхерц

[14.07.2009 11:43:01]
 Проблемм абсолютно никаких. Первый объект оборудован Орфеем-Р-У из установочной партии Аргуса. Нефтебаза. Работает устойчиво третий месяцю. Единственной замечание: затруднено совмещение оповещения с вещанием через микрофон (диспетчерская связь, ГОиЧС). Слишком большое запаздывание. Но это я думаю устранимо. Просто у нас были старые РРОПы с жесткой привязкой по структуре. И еще в них зашиты речевые сообщения от обычного Орфея, т.е. для помещений. Пришлось самим придумывать, согласовать с заказчиком и зашивать. Они об этом просто не подумали.
Паша К

[20.08.2009 12:34:21]
 Подключили (01.04 Alex S-P)одну линию (8 штук АМ) к клемам М1 и М2, а другую к М3 и М4 (10 шт АМ), в ней последний динамик что-то тихо говорит.
Alex S-P

[21.08.2009 11:30:28]
 Паша, уменьшай R провода.При подключении к БРО одной ЛО на М1 и М2, он отдаст в неё все 16 Вт (в две ЛО по 8 Вт), которые падают на R провода и на R динамиков. При параллельном включении АМ, отрезок ЛО с 8 шт АМ должен иметь R=1-1,5 (не больше 2 Ом). От БРО до первого АМ не больше 1 Ом. Контроль ЛО отдельной (третьей) жилой через резисторы 100 Ом :)


[21.08.2009 19:35:15]
 А кто нибудь пробовал на БРО Орфей использовать реле неисправность? У нас на объектах БРО раз в час ровно на одну минуту размыкают реле. То есть 59 минут исправно 1 минуту неисправно и так каждый час. В аргусе ничего толком не смогли объяснить изза чего это.

Еще вопрос. Если использовать для запуска оповещения контакты К1..К4. Оповещение работает пока замкнут контакт. Контакты замкнуты по сигналу от ППКОП. Сгорает или выходит из строя ППКОП - БРО отключается. То есть нет разделения сигналов включить оповещение и выключить оповещение. Как с этим быть ведь это неправильно. Можно использовать нормально замкнутые контакты ППКОП и держать реле все время включенным. Но тогда при любом отключении питания ППКОП все БРО начнут орать.
Михаил

[24.08.2009 11:41:08]
 AB ® , 1)про это уже писали, если сопротивление двух ЛО с одной колодки различается более чем на 30%(РЭ п.8.3.4), то БРО "ругается", отрабатывает реле "ВН" при контроле ЛО 1 раз в час.2)запускайте через промежуточное реле (с самоблокировкой), но оно сработает и нужен сброс питания реле. Мне 2 года назад в ТП Аргуса сказали ))
arben

[26.08.2009 17:24:05]
 AB ® , выход Неиспр "ВН" можно включить в линию БУПО, в неё же включить реле котор будут замыкать К1-Общ. Тогда по линии БУПО будет и запуск и контроль Неиспр нескольких БРО, вынесенных далеко от ППКП. Если БРО с бл. питания ставить в середине зоны оповещения, то линии оповещения (ПВС 3х0,75) будут короткие ))
lvn

[22.01.2010 9:51:07]
 Согласен, что 16 выходов, - это контроль 16/32 динамиков. Но делает он контроль 1 раз в час или при включении, т.е. час не узнаем что оборван динамик!!
Вова

[05.02.2010 10:09:00]
 Периодичность контроля нигде не ограничена, кроме времени устранения отказа. У БРО, пока все 16 линий не убьешь - неисправность, но не отказ)) И без аккумулятора (сгорел предохранитель) работает, но только тише)
anti-dot

[10.02.2010 9:42:57]
 Вова, 16- это для раздельно оповещения персонала)) пофиг контроль, многие одной веревкой АМ соединяют, без провода контроля. Лишь бы БРО поближе к динамикам и орали сносно:)
  Дискусия закрыта