| | | undead211 | 15.06.2018 6:41 | 4 / 444 | Лист 01 | 15.06.2018 18:00 | |
| * * | Подскажите кто знает. Вот приходит на предприяти инспектор проверять. А шкаф пожарный без рукава так как не перекатке рукав. Ты ему все объясняешь. Вот скажите это нарушение и что может предъявить инспектор? Также на предприятии имеются огнетушители, это |
=> | Даже если катаете вы в соседнем помещении, инспектор имеет право записать это нарушение в акт, предписание и составить протокол об АПН. На момент проверки | |
 |  |
 |
| | | eraser03 | 14.06.2018 15:15 | 2 / 392 | 9254474 | 14.06.2018 21:18 | |
| * * | Всем привет!
Было письмо ДНД о том, что при несоблюдении противопожарных расстояний между зданиями можно было всего лишь выполнить расчет рисков и расчет тепловых потоков. И при выполнении этих мероприятий СТУ можно было не выполнять. Очень нужен скрин э |
=> | Не забудьте о методике расчёта тепловых потоков, действующей тут отписаться | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 13.06.2018 7:36 | 1 / 403 | Под именем | 14.06.2018 17:21 | |
| * * | В прошлом году по требованию Дирекции Железнодорожных Вокзалов начали делать ОПС на ж.д.вокзалах на Рубеже (раньше делали на Болиде). Сейчас по одному из вокзалов пришло замечание от Регионального Центра Безопасности РЖД:
"В нарушение требований пос |
=> | ППРФ от 26.09.2016 № 969 не регулирует пожарную сигнализацию, только охранную. | |
 |  |
 |
| | | Йоханссон | 08.06.2018 23:11 | 5 / 700 | Йоханссон | 14.06.2018 17:16 | |
| * * | Приветствую уважаемых коллег.
Ситуация. Имеется производственное здание, требующее АУПТ. Предусмотрено водяное спринклерное. От насосной до пож.резервуара расстояние порядка 100 метров.
Вопросы. Вот смущает это расстояние до резервуара. "Всасёт&q |
=> | DSeaman, спасибо за наводку. Нашел эту информацию в документации Грундфоса, с картинками. | |
 |  |
 |
| | | Marat92 | 13.06.2018 15:43 | 9 / 647 | ВотТакойНик | 14.06.2018 16:30 | |
| * * | Здравствуйте, не могу разобраться, подскажите, пожалуйста, к каким разделам в 87 постановлении отнести:
“Систему видеонаблюдения”,
“Охранную сигнализацию”,
“Систему контроля и управления доступом”
“Структурированную кабельную систему (для компьюте |
=> | пихайте, куда хотите, только не в МПБ. К ПБ это никакого отношения не имеет. Адекватный эксперт потребует из раздела это удалить и будет прав. | |
 |  |
 |
| | | гоха | 13.06.2018 13:37 | 0 / 318 | | |
| * * | И снова про вероятность нахождения людей!
коллеги, кто-нибудь помнит пример из ГОСТа 12.1.004-91 приложение 6 п.3.1, где рассматривается вероятность наждения отдельного человека в гостинице равной 18 часам.
Интересуют ваши мнения. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | -Nik-Nik- | 11.06.2018 15:54 | 6 / 458 | FIRE_MAN | 13.06.2018 11:15 | |
| * * | Всем привет, или забыли или и не знал... Подскажите пожалуйста, каким пунктом какого нормативного документа установлено количество подъездов для пожарных машин к зданию надземного многоэтажного паркинга? |
=> | Раздел 8 СП 4.13130. | |
 |  |
 |
| | | Богиня Иштар | 06.06.2018 22:09 | 9 / 1430 | zvygin_1964 | 11.06.2018 18:30 | |
| * * | Всем жителям сайта 01 огромный привет!
Вопрос такого характера. На предприятии есть личный состав отдела, который чистил вентиляции до недавнего времени и чистил их исправно. Но месяц назад на предприятии издали указиловку в которой прописано, что вент |
=> | BG-34 ® "слесарем, нельзя его заставлять работать уборщицей",- Выписка из реальной инструкции: "Поддерживать рабочее место в чистоте и поряд | |
 |  |
 |
| | | Гость | 08.06.2018 14:20 | 20 / 414 | FlintFD | 11.06.2018 9:08 | |
| * * | Форумчане, есть Торговый центр 3 этажа Ф3.1, площадь этажа 1400 м.кв. В здании две лестницы Л1(закрытые)с 1 до 3 этажа (наружу) и 1 открытая с 1 до 3 этажа.Объем этажа от 5-10 тыс.
Сколько должно быть эвакуационных выходов с этажа их ширина (каждого)?
В |
=> | Всё правильно, расчётная общая ширина допустим должна быть 5 метров, при наличии всего двух выходов, каждый по 5 метров, при наличии трёх, каждый по 2,5 ме | |
 |  |
 |
| | | VOV4IK | 07.06.2018 16:28 | 13 / 657 | zvygin1964 | 09.06.2018 20:57 | |
| * * | При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или противопожарных дверей, ворот, штор, люков и клапанов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В от др |
=> | Даже не представляю сколько кулонов электричества нужно пропускать через электролит, чтобы выделить такое огромное количество водорода. Уберите оттуда хран | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 08.06.2018 11:34 | 13 / 661 | Кобра | 09.06.2018 18:12 | |
| * * | Коллеги, есть вопрос!
Имеется жилой дом 5-секционный, техподполье разделено на 5 секций перегородками с дверями. Площадь каждой секции 400 кв. м. Имеется 2 выхода по лестницам наружу из крайних секций техподполья. Площадь техподполья 2000 кв. м. Вопрос - |
=> | Я думаю, что Асашай ® прав в том случае если инженерное оборудование расположено не в центральной (третьей ) секции. Загвоздка в том, что из помещения, в к | |
 |  |
 |
| | | LRoman | 09.06.2018 11:53 | 5 / 386 | Асашай | 09.06.2018 16:02 | |
| * * | Ув. форумчане, помогите разобраться:
Какой класс функциональной пожарной опасности назначить стоянке с экспл. кровлей (спортивные площадки). Эвакуация с эксплуатируемой кровли по внутренним лестницам паркинга. Вопрос возникает из-за уклона маршей лестниц |
=> | ФЗ-123
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
3. К эвакуационным выходам из зданий и соо | |
 |  |
 |
| | | RAZOR | 09.06.2018 9:38 | 1 / 398 | asol611 | 09.06.2018 15:50 | |
| * * | Здравствуйте. Всегда занимался промкой - таких проблем не возникало: всегда делали сначала проект, потом рабочку.
Исходные данные:
1. Есть здание, проводится ремонт (реконструкции с момента постройки не было), проект на здание утерян, нужно сделать ра |
=> | Если требуется проходить какие-либо экспертизы, то надо делать проект.
Если экспертизы проходить не требуется, то достаточно рабочки. | |
 |  |
 |
| | | Мастер Тукс | 07.06.2018 21:14 | 6 / 513 | ГПН73 | 08.06.2018 23:47 | |
| * * | Отменить приказы МЧС России от 12.09.2016 №492 "О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства"...
По всей видимости это один из первых приказов нового министра МЧС России.
Интересна дата вступления Приказа в силу (с учётом перво |
=> | при чем здесь "новый министр", если и так предыдущий приказ истекал 31.12.2018? | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 07.06.2018 18:53 | 5 / 454 | Гоша | 08.06.2018 19:16 | |
| * * | ТК 465 «СТРОИТЕЛЬСТВО» И ТК 274 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» подписали соглашение о сотрудничестве!
Соглашение о взаимодействии между техническими комитетами по стандартизации ТК 465 «Строительство» и ТК 274 «Пожарная безопасность» подписано 6 июня в рамках |
=> | Слава богу круг замкнулся . Было соглашение тк274 ВНИИПО и тк 001 НСОПБ, тк 465 Минстрой и тк001 НСОПБ, теперь три тк вместе урааааа | |
 |  |
 |
| | | 43421 | 05.06.2018 16:12 | 11 / 791 | 43421 | 08.06.2018 15:46 | |
| * * | Здравствуйте. В СП 4.13130.2013 есть два пункта, регламентирующие расстояния от открытого склада дров до зданий производственных объектов, это п. 6.1.7 (ссылается на таб. 4) и п. 6.8.26 СП 4 (ссылается на таб. 37). Так какое в итоге требование принять для |
=> | Не хило так под тыщу кубов воды на наружное пожаротушение какой-то там охапки дров. Что-то здесь не то... Может есть у кого-нибудь разъяснение мчс по этому | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 08.06.2018 11:36 | 1 / 362 | ogpn8 | 08.06.2018 13:04 | |
| * * | Коллеги, есть вопрос - как по СП 8 можно определить расход воды на наружное пожаротушение СООРУЖЕНИЙ класса Ф5, а не ЗДАНИЙ? |
=> | Интересно. В СП8 только здания и ограниченный перечень сооружений типа открытых складов и автостоянок, требований по сооружениям нет. СП31 в части требован | |
 |  |
 |
| | | Хрюн Моржов | 07.06.2018 7:25 | 2 / 408 | Ждун | 08.06.2018 2:42 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, а размещение помещений кухни под зрительным залом в здании дома культуры допускается? В перечень указанный в СНиП 31-06-2009 помещения указанного функционала не входят?
|
=> | Помещений кухни в СП нет | |
 |  |
 |
| | | Владир | 04.06.2018 17:21 | 38 / 1008 | zvygin1964 | 07.06.2018 15:39 | |
| * * | Инспектор в предписании написал заменить пожарную сигнализацию (отдельные её части, которые превысили срок эксплуатации) сославшись на ФЗ-384 ТР о безопасности зданий и сооружений и ГОСТ Р 54101-2010.
Но какое отношение ФЗ-384 имеет к пожарной |
=> | А как к пожеланиям инспектора относится его начальник ? На пенсию соскочить успеет или пойдёт паровозом как организатор ? | |
 |  |
 |
| | | babkinaolga | 05.06.2018 17:15 | 11 / 445 | Асашай | 06.06.2018 21:58 | |
| * * | Уважаемые спецы! На предприятии в административном здании на первом этаже затеяли сделать прачечную с промышленными стиральными машинами для обслуживания производства. Помещения прачечной имеют категории В3,В4. Следует ли отделять группу помещений прачечн |
=> | СП 4.13130.2013
5.6.4 Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го ти | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 19.08.2015 14:49 | 39 / 5961 | Июнь | 06.06.2018 18:12 | |
| * *
 | 5.4.16. Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных кле |
=> | FIRE_MAN ®
Спасибо
| |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 04.06.2018 16:17 | 27 / 5727 | cimurg911 | 06.06.2018 17:57 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты!
Нужна Ваша помощь по вопросу измерения расстояний от ТП до открытых площадок (парковок). В соответствии с п. 6.11.3 СП 4.13130.2013г. необходимо выдержать 9м со стороны стен с проемами, допускается не нормировать данн |
=> | познающий 01 ®, сделайте рр (с теплотехническим расчетом) в качестве обоснования. По другому шансы с вашими 6 м пройти сомнительны. Напишите, пжст, чем у | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 01.11.2017 15:35 | 15 / 502 | FIRE_MAN | 06.06.2018 17:47 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Требуется помощь.
Есть предприятие по производству автомобилей. В конце производственного процесса автомобиль должен выехать своим ходом из цеха.
Как должен осуществляться процесс заправки автомобиля горючим и горюче-смазочными |
=> | Это и указано в основаниях необходимости, и их согласовали и ДНД и в Минстрое. | |
 |  |
 |
| | | шестнадцатый | 05.06.2018 17:02 | 4 / 367 | 9254474 | 06.06.2018 13:36 | |
| * * | Уважаемые форумчане, готовлю тех задание, подскажите пожалуйста где взять сведения о характеристиках строительных материалов (группы горючести, воспламеняемости, дымо... токси... и т.п.)? надо для определения класса констр пож опасности здания склада. что |
=> | Техническая информация "В помощь инспектору ГПН" | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 05.06.2018 15:08 | 2 / 409 | Вечный_студент | 06.06.2018 11:56 | |
| * * | Подскажите, кто имеет права делать данные расчеты? И как его оформлять, если проекта локальных сетей и электрики в конкретном помещении нет?
Поступила просьба сделать данный расчет, ибо прокуратура прислала заяву. Арендуется пара помещений в ТЦ, локалка |
=> | Не знаю насчёт коробов, но по кабелям информацию я находил у производителя кабеля. Для того, чтобы сложить параметры всех кабелей, идущих параллельно на на | |
 |  |
 |
| | | Br | 29.03.2017 17:24 | 4 / 503 | morozofkk | 06.06.2018 11:52 | |
| * * | Всем доброго дня!
В СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" установлено:
5 Классификация АЗС
5.2 Топливозаправочный пункт - АЗС, размещаемая на территории предприятия и предназначенная для з |
=> | Письмо ВНИИПО № 653-1-29-13-5 от 18.11.2016г.
Имеется АГЗС (только пропан) с подземными двустенными резервуарами.
Какими нормами регламентируется устройс | |
 |  |
 |
| | | НЦУКС | 08.11.2012 12:57 | 7 / 890 | 9254474 | 06.06.2018 11:32 | |
| * *
 | Жилое здание, на первом этаже офисы, есть один выход непосредственно наружу. Достаточно ли его?
Читаю СП 1, там для Ф4 необходимо с каждого этажа минимум 2 эвакуационных выхода, но потом приписка, что для Ф4.3 можно и один, если этаж расположен не выш |
=> | Отталкиваться от площади в 96 кв. м. - некорректно. В данном случае надо воспользоваться ППР 2012 | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 03.06.2018 21:10 | 4 / 886 | morozofkk | 06.06.2018 11:26 | |
| * * | Распространяется ли п.5.4.18 СП 2.13130.2012 по высоте 1,2м в открытой автостоянке?
То есть можно из перекрытия поднять стенку из монолита толщиной 200мм, а можно просто поставить металлическое ограждение. Разница в экономике и скорости выполнения рабо |
=> | То есть монолитная стена она же ограждение по сути- это не участок наружной стены?
у вас там только будка кпп и лестницы, стен больше нет
Так же есть | |
 |  |
 |
| | | Дамир | 04.06.2018 7:55 | 2 / 331 | Дамир | 05.06.2018 7:38 | |
| * * | Добрый день всем! У меня вопрос, прошу помочь. На производственном объекте планируется поставить резервуар со сжиженным газом (не СУГ, не СПГ) к нему необходимо поставить насос для перекачки газа. Но в СП 4.13130.2013 не нашел требований к противопожарным |
=> | Видимо в нормах не предусмотрены требования для насосов перекачивающих от отдельно стоящего резервуара со сжиженным газом. | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 01.06.2018 14:59 | 4 / 216 | гешан | 04.06.2018 11:32 | |
| * * | Существует завод по производству пива. В котором имеется силосный корпус для пшеницы. Завод прошел экспертизу в 1977 году. Сдан в эксплуатацию в 1980 году. Может кто подскажет, какие нормы применять в отношении галерей для транспортировки зерна в дробильн |
=> | какие нормы применять в отношении галерей для транспортировки зерна в дробильное отделение??=ONDS ®
СНиП II-М.2-72* "Произв. здания пром. предприя | |
 |  |