| [СПЗ] | | Макарошки с пюрешкой | 21.11.2024 14:33 | 1 / 388 | Viss | 21.11.2024 19:09 | |
| * * | Несколько раз задавался, но ответа так и не нашел на вопрос, как ставить извещатели в помещении, где уровень потолка меняется ступенчато с одной высоты на другую? Например, в моём случае сначала идет высота 4 м, а потом увеличивается сразу до 7 м. Интуити |
=> | Только догадки по аналогии с фонарями [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Beginner | 29.02.2024 10:47 | 267 / 7331 | так надо | 21.11.2024 9:45 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Поскольку тема про пожар на складе Вайлдберриз безнадёжно захламлена и скатилась до переходов на личности, создаю новую тему.
Ссылка на старую тему: [ссылка]
Кратко напомню, о чём разговор: Применение пож |
=> | тоись гр. Бакальчук поняла наконец-то что на тушение своего же склада нужно еще и лицензию получить. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | KooGa | 06.11.2024 11:40 | 19 / 824 | Рустам74 | 21.11.2024 9:26 | |
| * * | Всем добрый день. Помогите пожалуйста разобраться и правильно принять решение.
Помещение Электрощитовая, площадь 40м2. В помещении также располагаются шкафы автоматики АСУ. Помещение расположено на антресоли здания 1-го этажа и имеет фальшпол высотой 1 |
=> | KooGa® "Если бы вместо одного 600-го лотка было бы три 200-х цельнометалических с крышками, то это было бы обоснование."
Если бы были цельноме | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Andy Smoker | 15.11.2024 18:43 | 29 / 2028 | ifbbpro | 20.11.2024 8:31 | |
| * * | Здравствуте. Работаю на большом предприятии, обслуживаю пожарку. Производство. 800 человек. 9 обжежитий. 10 лет вышло. Нужно делать новую систему пожарной сигнализации и СОУЭ. СОУЭ исполнено на РУПОРАХ, которые сняты с производства, пожарка болид адресный |
=> | >Любой вменяемый пожарный скажет "оно либо есть, либо его нет".
Собственно, вся проблема в невменяемости людей, живущих в мире двухзначной | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Beginner | 24.09.2024 10:42 | 478 / 12713 | Лист 01 | 19.11.2024 18:42 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Проблема: с 01.03.2025 вступают в силу новые изменения в законодательстве, а именно: "Лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано назначить ответственное за обеспечение пожарной безопасности таких здания |
=> | Ну да, ну да, как же еще денюжку зарабатывать) И письма МЧС не в счет) Сколько уж писем настроичили угрожающих бюджетникам, не передать словами: https:/ | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 13.11.2024 14:58 | 49 / 1550 | так надо | 19.11.2024 17:57 | |
| * * | Доброго дня Уважаемые специалисты! Требуется ли в обязательном порядке категорировать лаборантские и кабинеты трудов школы? Или подскажите пожалуйста ветку где есть информация по этой теме? |
=> | ещо рас - категорируются помещения в зданиях и пожарных отсеках класса Ф5 - здания производственного или складского назначения | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Снежный король | 13.10.2024 20:03 | 6 / 5712 | Пенсионер ГПН | 19.11.2024 15:20 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Как-то активно в последнее время обсуждается скорое повышение пенсионного возраста с 20 до 25 лет. Будто бы с 2025 года. Знает кто нибудь что нибудь на эту тему ?? А то как бы не узнать неожиданно, что вместо одного года до пенсии |
=> | Именно под эти слухи я ушел на пенсию в 2019 году при достижении минимально достаточного стажа )).
Примечание, не жалею.
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | bobmos | 14.11.2024 15:33 | 9 / 1000 | Delog | 19.11.2024 13:04 | |
| * * | Здравствуйте.
Непонятная ситуация. Выполнили монтаж АПС в двух подъездах девятиэтажного дома. Адресацию извещателей и исполнительных блоков сделали свою. Для удобства монтажа и обслуживания. Изготовили исполнительную документацию по имеющемуся расположен |
=> | Рустам74 ® тогда заказчик тем более вправе требовать сделать по проекту | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Лейкин | 13.11.2024 13:33 | 2 / 490 | BTS | 15.11.2024 19:24 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, где прописано, как правильно подобрать крепление для трубопровода? Как посчитать вес водозаполненной трубы понятно, непонятно, сколько должно "держать" крепление сверх этой цифры. |
=> | Для АПТ был ВСН 25-09.67-85 и пособие к нему. Но про запасы прочности там не написано. Все альбомы типовых креплений разработаны с учётом допустимых рассто | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Алекссей | 13.11.2024 6:11 | 5 / 531 | Comfire | 14.11.2024 18:01 | |
| * * | Здравствуйте.
В школе есть помещение труда (слесарное дело) категории В3.
Требуется ли предусматривать СПДВ из такого помещения? |
=> | Рaно еще в 123-фз заглядывать. Прежде сходите в школу, пусть учителя объяснят, где классы, а где кабинеты, учебно-производственные помещения и мастерские. | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Толя777 | 12.03.2023 7:59 | 47 / 4933 | digital.sfpe | 12.11.2024 13:24 | |
| * * | Всех приветствую друзья! Среди лицензиатов МЧС появилась новая беда. А именно лицензиата лицензионный отдел лишает (аннулирует) лицензию в арбитражном суде за подачу но не в установленные сроки уведомления о производимых работах мотивируя ч3 ст. 24.3 фз № |
=> | Коллеги, сорри, может и не совсем в тему. Мы разработали программное обеспечение для лицензиатов МЧС, которое систематизирует и автоматизирует многие задач | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Mobl | 27.03.2024 19:10 | 18 / 3824 | s106n | 12.11.2024 11:59 | |
| * * | Подскажите кто сталкивался,как приостановить контракт действующего сотрудника МЧС, связи с желанием принять участие на СВО. Какие необходимо документы предоставить в отдел кадров, что бы приостановили контракт. |
=> | Не получится так, чтоб уехать на СВО и потом вернуться на службу по прибытии обратно. ВВК проходить придется, а там чудеса, там леший бродит... Еще и введу | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Skydiver | 26.09.2024 9:45 | 27 / 1502 | Skydiver | 12.11.2024 9:16 | |
| * * | Коллеги, АСПТ при ручном пуске от УДП и последующем ручном выключении на 2 сек. теряется на C2000М-02. Потом обязательно находится. Никто не сталкивался?? |
=> | Ув. Все ники заняты ®. Наши АСПТ тоже висят за ШКП-RS. Похоже эти ребята тоже вносят задержки в интерфейс. Попробуйте в контроллере постепенно поднимать &q | |
 |  |
 |
| [ГОЧС] | | Sereganika | 17.10.2024 22:29 | 15 / 1045 | Sereganika | 12.11.2024 1:15 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь в настоящее время проектирует реконструкцию/техпер
евооружение объекта с ядовитыми веществами, построенного по СНиП 2.01.51—90 ? Или эксплуатирует подобный объект |
=> | Уважаемый Viss ®! Ответил Вам в почту. Я редко смотрю тот почтовый ящик, поэтому такая пауза.
По твердому диоксиду углерода. В приведенном Вами примере MS | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | visyak | 11.11.2024 16:19 | 2 / 464 | Нина | 11.11.2024 20:54 | |
| * * | Уважаемые товарищи!
Подскажите на какие ГОСТы, СП, СНиП и др. опираться при составлении программы, методики испытаний и регламента технического обслуживания для СПЗ.
И впринципе есть ли какой-то шаблон, на который следует опираться по оформлению?
|
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | koks | 08.11.2024 7:01 | 1 / 436 | Рустам74 | 08.11.2024 9:35 | |
| * * | Всем привет.
Имеется двухэтажное офисное здание. На первом этаже 14 офисов, на втором этаже 17 офисов. Офисы будут сдаваться в аренду.
В соответствии с пунктом 6.3.3 СП 484.1311500.2020 в отдельные ЗКПС должны быть выделены иные помещения, которые наход |
=> | Да, конечно. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ибо | 12.10.2024 11:42 | 33 / 1337 | Comfire | 08.11.2024 5:27 | |
| * * | В одноэтажном складе Ф5.2 потолок деревянный (доски). Хотим обработать их "чем-нибудь", чтоб соответствовать таблице № 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасн |
=> | B таком случае, утрачивает смысл первоначальный тезис "В одноэтажном складе Ф5.2 потолок деревянный (доски). Хотим обработать их "чем-нибудь" | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | yorik616 | 02.11.2024 16:47 | 24 / 1218 | СпециальнаяВО | 08.11.2024 0:02 | |
| * * | Вот я не очень понимаю. Тяну линию адресную через помещения. Линия кольцом. Расположение помещений неудобное, линия выскакивает на коридор. Коридор один. Тяну кольцом. В коридоре ставлю несколько извещателей, затем ухожу в помещения, делаю зону ЗКПС, лини |
=> | Viss: "...Просто примеры [07.11.2024 15:35:55] неправильные."
1. Любые примеры правильные, если от них в какой-то мере, пусть не на 100%, защи | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ибо | 07.02.2024 16:24 | 68 / 3772 | ибо | 07.11.2024 21:55 | |
| * * | Далее представлена реальная ситуация, которую можно оценить как "задачка" для тренировки навыков инспекторской деятельности. Да, здесь много буковок, поэтому осилить текст и вникнуть суть может только заинтересованный надзорщик (любящий свое дел |
=> | был на объекте - ничего не изменилось, как всё описано, так всё и сохраняется. Понятно, что мало кому уже интересна эта тема, просто самому интересно, это | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | zemet4ino | 18.10.2024 13:28 | 23 / 979 | new_pozhar | 07.11.2024 16:00 | |
| * * | Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, могу ли я, как руководитель организации, имеющей лицензию на монтаж СПС, привлекать к работе по договору субподряда самозанятых, не имеющих таковой лицензии? |
=> | По аттестации проектировщиков систем пожарной безопасности у Минстроя имеется свое мнение. Нашел интересное письмо
[ссылка] | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Helga ab | 07.11.2024 11:51 | 0 / 782 | | |
| * * | Уважаемые форумчане, надеюсь на вашу помощь. Складское здание категории "В", в нем тушится более 40% площади помещений, т.е. попадаем на п.4.5 СП 486.1311500.2020. Теперь вопрос: в одном помещении ЛВЖ винилацетат, который тушится пеной либо поро |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Все ники заняты | 05.11.2024 20:37 | 6 / 500 | начальник отдела | 06.11.2024 19:25 | |
| * * | Коллеги, как считаете, необходимы ли те или иные системы противопожарной защиты в отдельно стоящей котельной 2006 года? То есть на момент проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию, 123-ФЗ и сводов правил в поддержку технического регламента о требова |
=> | =Если внутри котельной имеются помещения для оператора, то считаем, что в котельной присутствует постоянный обслуживающий персонал и СПС не требуется?=
Ес | |
 |  |
 |
| [Документация] | | kazakru | 30.10.2024 17:38 | 11 / 941 | СпециальнаяВО | 06.11.2024 18:47 | |
| * * | Всем доброго вечера.
Подскажите, когда все это затухло и даже здесь обсуждали что ОГПН запрещено даже в виде консультаций проверять РД на СПС и СОУЭ в эксплуатируемых зданиях, да и вообще запрещено.
Что то поменялось? Меня тут заставляют получить такое |
=> | asfedot: "...Заказчик хочет подстраховаться и имеет полное право привлекать специалистов по пожарной безопасности..."
Заказчик имеет право с р | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | tuz-toss | 24.10.2024 10:03 | 22 / 763 | tuz-toss | 06.11.2024 17:53 | |
| * * | Добрый день, уважаемые эксперты.
С коллегой возник вопрос что делать если нет возможности организовать второй эвакуационный выход из магазина, расположенного на 3 этаже Торгово-развлекательного центра.
Общая площадь магазина 509,5 кв.м, площадь то |
=> | Рустам74 ® Просто схема которую я приложил не совсем соответствует тому что там по факту на этом этаже построено (более актуальной нет). Вот это перегородк | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Helga ab | 06.11.2024 11:14 | 0 / 462 | | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане. При переходе на новую работу, работодатель хочет чтобы выполнялся расчет пожарного риска. Я в своей практике делала его, но вручную и потом этот расчет никуда не пошел. Поэтому вопрос, подскажите, пожалуйста, программу дл |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | yorik616 | 05.11.2024 17:55 | 3 / 503 | Рустам74 | 06.11.2024 9:51 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите такой вопрос.
Есть чердак в школе. Представляет собой стропильную систему из досок, дальше влагозащита и металчерепица. Пол чердака минеральная вата.
Чердак не отапливаемый, продуваемый, пыльный.
Был выбран линейный извещатель |
=> | Проводульки в термокабеле внешне похожи на кабель и "кабельную линию", но формально - это чувствительный элемент извещателя, а вовсе не кабель. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Mandarins | 27.10.2024 12:03 | 13 / 779 | Рустам74 | 06.11.2024 9:46 | |
| * * | Доброго времени суток. Дано производственное здание и помещение категори Д в нем. В помещение категории Д имеем подвесной потолок. Само помещение мы не оборудуем СПС, а вот в запотолочном пространстве нужно посчитать пожарную нагрузку и по результатам рас |
=> | altroy®
1. Да, может. У нормальных архитекторов так не случается, но в общем случае это может случится.
2. Нет запрета. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Рустам74 | 06.11.2024 9:43 | 0 / 263 | | |
| * * | В СП484 в п.6.6.32 прямо оговаривается возможность установки дымовых извещателей и внутрь воздуховодов, и снаружи воздуховода с подводом в него воздуха изнутри воздуховода, но при использовании специализированных монтажных комплектов.
У System Sensor-а |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Ана | 06.11.2024 8:31 | 0 / 249 | | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста верное решение по размещению ПИ:
помещение с продольными и поперечными балками, по таблице 5 СП484-размещение на нижней плоскости балок. Расстояние от нижней плоскости балки до подвесного-200мм. Установка ПИ (дымовики) |
=> | | |
 |  |
 |
| [Служба] | | 0113 | 06.11.2024 7:06 | 0 / 455 | | |
| * * | Добрый день, требуется расшифровка пункта:
при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует, наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;
Что представляют собой такие наружные открытые лестницы, р |
=> | | |
 |  |