| | | Cobectb | 31.01.2023 16:19 | 0 / 14 | | |
| * * | Здравствуйте, Вопрос: Стены в кабинетах обшиты деревянными панелями, панели обтянуты тканью ремонт ещё 1991 года не о каких сертификатах и речи не шло их и нет. Какое предписание получит организация и с каким обоснованием |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Abram431 | 31.01.2023 10:08 | 0 / 47 | | |
| * * | Подключал модуль GSM, подключил все работало, тампер был завязан, после того как отвязал тампер, пропала индикация и перестали нажиматься кнопки, что может быть? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Sergeyiu3 | 30.01.2023 19:34 | 1 / 112 | МаксимР | 31.01.2023 2:33 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Помогите пожалуйста с одним вопросом. Есть отдельно стоящее здание склада (ангар). Он подлежит оборудованию АПС. В пункте 293 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г указано: "Запрещается в помещениях складов пр |
=> | Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада,...
это обычно выноситься рубильник и все - то есть "аппарат управления". а | |
 |  |
 |
| | | Ирина | 30.01.2023 8:15 | 4 / 170 | Ирина | 30.01.2023 12:21 | |
| * * | Добрый день! Ребята, помогите пожалуйста с оповещением в 25 этажном доме. Есть проект, в котором в каждой квартире установлена сирена, и нет никаких ссылок на нормы, зачем так делать?
Я бы установила только в подъездах. Может быть и я не права? Возможно |
=> | Спасибо всем большое за ответы.
Получается, что руководствоваться СП3.13130 п4.1-п4.3?
А дальше по совести)))) | |
 |  |
 |
| | | viksa | 27.01.2023 9:09 | 3 / 160 | южный | 27.01.2023 13:42 | |
| * * | Доброе утро. Подскажите пожалуйста.
Наша организация снимает помещение. В этом здании расположено как минимум 3 организации.
Я располагаюсь на 4 этаже. В случае пожара мне можно бежать направо , или налево. Правая сторона здания полностью наша. |
=> | 26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением о | |
 |  |
 |
| | | viksa | 27.01.2023 9:09 | 1 / 141 | Асашай | 27.01.2023 9:47 | |
| * *
 | Доброе утро. Подскажите пожалуйста.
Наша организация снимает помещение. В этом здании расположено как минимум 3 организации.
Я располагаюсь на 4 этаже. В случае пожара мне можно бежать направо , или налево. Правая сторона здания полностью наша. С |
=> | Правила противопожарного режима в Российской Федерации
26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их
свобод | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 24.01.2023 8:15 | 4 / 245 | Maxx4ever | 26.01.2023 14:11 | |
| * * | Всем здравствуйте! На объекте произошла ложная сработка установки АУГПТ в дистанционном режиме. Приёмно контрольный прибор РОСА-2SL-2П Сработка произошла поздней ночью почти под утро. Запуск АУГПТ в дистанционном режиме возможет только с РОСА-2SL-ПДП.
|
=> | Не могу уже сказать, это было лет 10 назад. | |
 |  |
 |
| | | mtz55 | 26.01.2023 12:29 | 1 / 145 | Comfire | 26.01.2023 12:40 | |
| * * | Уважаемые коллеги госпожнадзора, кто может сталкивался с этой статьей 3.11, можем ли мы с вами по ней направить материалы в суд, если уполномочены и можем, то поделитесь своим опытом и мнением. Хочу на главу города составить такой материал по этой статье, |
=> | Это спецсубъект. Нужно внимательно подойти к вопросу
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Лодырь | 04.01.2023 7:01 | 6 / 1240 | Лодырь | 24.01.2023 13:36 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Имеется такой вопрос: хочу перевестись на нижестоящую должность, но естественно руководство отказывает мне в подобном желании (да и ТК не обязывает их удовлетворять подобные хотелки), говорят что можно через увольнение. Вот |
=> | Что-то мне подсказывает что никаких. | |
 |  |
 |
| | | sqwer86 | 24.01.2023 8:06 | 7 / 184 | sqwer86 | 24.01.2023 12:22 | |
| * * | Коллеги : Разделение коридора 2 этажа многоэтажного офисного здания перегородкой. Можно ли на ночь закрывать на ключ, но ключ будет висеть рядом в ящичке?
Ситуация есть коридор (2 этаж) с одной стороны один собственник с другой другой. два эвакуационных |
=> | устройства дистанционного пуска
кстати точно, как раз думал что то похожее и считайте безопасность. | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 09.01.2023 14:08 | 15 / 472 | Владимир | 20.01.2023 11:23 | |
| * * | Всем, здравствуйте!
Вопрос к специалистам имеющим опыт работы с ПО Winmag Plus.
Возможно ли на АРМ с ПО Winmag Plus для мониторинга работы и управления пожарной сигнализацией на базе Esser сделать индикацию дымовых извещателей находящихся в неиспр |
=> | А датчики уже стоят? Что ESSER TOOLS выдаёт? Причин может быть множество, а что хуже, больше, чем одна :) | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 19.01.2023 17:08 | 0 / 199 | | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, как правильно понимать п. 5.2.11 СП 4.13130.2013. Кладовые площадью не более 10 кв.м допускается устраивать в жилой части дома и отделять от коридоров п/п перегородками. Эта площадь в 10 кв.м – максимальная для всех кладовых или |
=> | | |
 |  |
 |
| | | GromovD2014 | 18.01.2023 12:41 | 1 / 171 | rfcrf | 19.01.2023 14:14 | |
| * * | Добрый день!
Если день ежеквартальной проверки огнетушителей выпадает на выходной, то проверку необходимо провести до или после выходного?
И это как-то сдвинет дату проверки в следующем квартале? |
=> | Желательно до. Почему так строго? | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 13.01.2023 15:32 | 6 / 245 | dalexeus | 16.01.2023 10:20 | |
| * * | Здравствуйте.
Допускается ли эвакуационный выход из помещения предусмотреть через дверной проем в коридор пристроенного здания такого же класса функциональной пожарной опасности (Ф4.3)? |
=> | То есть возможен такой путь эвакуации, который можно назвать поэтапной горизонтальной эвакуацией, не противоречащей ст. 89 (если я правильно понял): помеще | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 13.01.2023 15:50 | 1 / 181 | MK | 13.01.2023 16:46 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Подскажите, является ли стеклянная перегородка высотой около 3 м в помещении высотой около 15 м препятствием для использования ПК ВПВ? Ведь по сути её можно разбить и спокойно применять ПК. |
=> | е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огне | |
 |  |
 |
| | | Minevro | 13.01.2023 12:07 | 3 / 295 | Minevro | 13.01.2023 13:45 | |
| * *
 | Добрый день.
Прошу руку помощи, так как найти самостоятельно не смог в документа (гост,фз,сп)
Вопрос состоит в следующем, есть помещение ЦОД, там стоит АУПТ газовая с хладоном 125. У главного инженера есть большая опасность, что во время нахожден |
=> | ifbbpro
Спасибо тебе большое друг, теперь вопрос будет закрыт) | |
 |  |
 |
| | | VasiaVasia | 10.01.2023 17:03 | 10 / 438 | Нина | 13.01.2023 11:19 | |
| * * | Доброго времени суток. Вручили мне впервые делать проект по СОУЭ. Раньше ничего подобного не делал (в основном слаботочкой занимался). Да и в конторе опытных специалистов нет в этой отрасли. Вопросов выше крыши, но сейчас хочу уточнить следующее. Использу |
=> | Это замечание, скорее, к самой методике расчета, у Тромбона своеобразный подход к расчетным точкам, они также подчеркивают влияние эмпирики на методические | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 11.01.2023 9:13 | 6 / 230 | Jamal | 12.01.2023 16:42 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть двухэтажная вставка в производственном здании. В данном случае площадь этажа в пределах пожарного отсека по табл. 6.1 в СП 2 определяется как для одноэтажного здания или двухэтажного? |
=> | снова эта история с определением высоты и площади со встройками/вставками. мнения тут разделяются 50/50. кто-то считает, что площадь и высота Ф5 определяет | |
 |  |
 |
| | | Maxim1985! | 25.04.2022 7:21 | 2 / 1279 | eraser03 | 12.01.2023 13:07 | |
| * * | Добрый день!Кто сталкивался с такой проблемой, как после установки на компьютер программы АП Континент, ЕРКНМ не видит сертификат ЭЦП, однако в Росреестр запрос подписывается??? |
=> | Тоже сейчас воюю с этой проблемой. Нашел кто нибудь решение? | |
 |  |
 |
| | | Raritet | 11.01.2023 8:05 | 8 / 419 | Comfire | 11.01.2023 13:07 | |
| * * | Доброго всем дня, уважаемые форумчане!
Имеется подвальное помещение, разделённое на 2 отсека ( Ф 4.3 и Ф 5.1). Вопрос: разрешается ли в подвале разместить небольшую (70 кв.м.) стеклодувную мастерскую? При условии, что баллоны с кислородом и газом будут р |
=> | В Ростехнадзор и МЧС России пишите. | |
 |  |
 |
| | | Арзамас | 23.12.2022 11:28 | 6 / 640 | Арзамас | 11.01.2023 9:50 | |
| * * | Коллеги!
Подскажите, кто какой программой пользуется. Может кто подскажет самую удобную и понятную.
Сидеть с калькулятором и справочником не вариант. Очень запущенное хозяйство в этом отношении. И очень большое.
Смотрел историю обсуждения, данн |
=> | Ув. spayn. По ссылке сходил. Меня смутило, что люди до сих пор на ППБ 01-03 ссылаются.
Открывающая вкладка в часто задаваемых вопросах (Для каких помещен | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 09.01.2023 16:49 | 4 / 339 | Асашай | 10.01.2023 23:17 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 7.2009 говорилось, что система ПДВ не требуется при наличии открывающихся управляемых фрамуг.
В СП 7.2013 про фрамуги в этом пункте ничего не говорится. Это значит, что наличие открывающихся фрамуг не отменяет необходимость оснащения |
=> | все подробно написано в п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 - читайте.
автоматическое открывание фрамуг по п. 8.5 не требуется | |
 |  |
 |
| | | aguguchkin | 01.01.2023 23:55 | 13 / 1669 | VSp | 10.01.2023 13:30 | |
| * * | С новым,2023 годом, уважаемые форумчане! У меня вопрос к пожарникам и электромонтерам опс. Имеется 25 этажный многоквартирный одноподьездный жилой дом. Проектом в нем предусмотрена и смонтирована пожарная сигнализация, дымоудаление и пожаротушение. Соглас |
=> | А если прошел сигнал пожар, то консьержка должна звонить сразу 01, 101 и потом встретить пожарных. В инструкции же наверное это должно прописано быть. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 28.12.2022 10:47 | 7 / 356 | Comfire | 09.01.2023 16:22 | |
| * * | Здравствуйте.
Одна часть здания - двухэтажная. Вторая часть - состоит из двухсветного помещения. Эти части разделены п/п перегородкой 1-го типа.
В п. 7.10 СП7 указано, что "Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зда |
=> | СП 7.13130.2009
3.10 многоэтажное здание: Здание с числом этажей два и более. | |
 |  |
 |
| | | Лёха_З | 09.01.2023 13:43 | 10 / 292 | Лёха_З | 09.01.2023 15:49 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Подскажите, не могу понять смысл п. 292 ППРФ 1479 "Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрас |
=> | Так я об этом же с самого начала писал. Вскрывать (ремонтировать) тару с ЛВЖ, ГЖ, расфасовывать ЛВЖ, ГЖ, приготавливать их смеси - всё это п. 292. Т.е. в н | |
 |  |
 |
| | | fangmingzhu | 27.12.2022 8:56 | 3 / 304 | Gun | 30.12.2022 12:51 | |
| * * | Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь в следующем вопросе: планируется возведение складского здания рядом с другим производственным зданием. Правильно ли я понимаю, что, согласно п. 6.1.3 СП 4.13130 допускается разрыв между зданиями в 1 м, при условии, что |
=> | ув. Асашай ®, вот я не совсем согласен с пунктом 6.1.3 СП 4.13130.2013. Блокирование зданий Ф5.1 и Ф5.2 в пределах пожарного отсека какого функционала Ф5.1 | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 27.12.2022 10:41 | 2 / 285 | Timbu$ | 28.12.2022 10:15 | |
| * * | Здравствуйте.
В п.8.1.12 СП 4 указано, что "При длине здания более 100 м в лестничных клетках, вестибюлях или лифтовых холлах в уровне входов в здание, сооружение или пола первого этажа для прокладки пожарных рукавов следует предусматривать сквозные |
=> | Не хотите допущением того же пункта воспользоваться?
Указанные сквозные проходы допускается не выполнять в случае, если водопроводная сеть с устройством | |
 |  |
 |
| | | Не премированный | 26.12.2022 22:25 | 1 / 530 | по колено | 27.12.2022 0:27 | |
| * * | Уважаемые коллеги, надзорщики!
С новыми подходами к надзорно-профилактической деятельности значительную часть работы занимают проф.визиты, указания приходят один за одним: пожароопасный сезон, пасха, майские, лагеря, выпускные, начало учебного года, отоп |
=> | Да точно так же, как сумасшедшие бегаем по профвизитам, особенно ежедневные профвизиты ПВР это вообще дичь какая то, никаких оснований для их проведения, | |
 |  |
 |
| | | magistr2015 | 25.12.2022 19:14 | 1 / 330 | Comfire | 25.12.2022 20:57 | |
| * * | Добрый вечер!
Помогите разобраться пожалуйста с профилактическими визитами, на конкретном примере.
Есть 5 школ высокого риска. Четыре школы давно работают, а вот пятая в августе текущего года введена в эксплуатацию. Ст. 52 248-ФЗ и п. 47 Положен |
=> | Вам бы почитать распоряжение МЧС России от 07.12.2022 № 1345 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 23.12.2022 13:44 | 10 / 381 | Dimma | 25.12.2022 19:43 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Как я понял, приобрести стробоскопы STR сейчас проблематично. Можете подсказать наш аналог? Маяки-12-СТ мне доверия не внушают |
=> | Но по нормам, на ШУМНОМ объекте нужно устаналивать мигающие световые извещатели. | |
 |  |