 Пожарная сигнализация, автоматика, Системы ограничения и контроля доступа [ОПС]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Тип СОУЭ в школе 3 этажа + подвал

Eugene_Siberia 02.07.2022 15:20 7 / 216 Comfire 04.07.2022 18:26    
 * *Доброго времени суток. Имеется здание школы см. картинку [ссылка] Исходя из СП3.13130.2009 необходимо применять 4 тип СОУЭ, так как максимальное количество этажей, включая подвал, р =>В СП 3 нормируется наибольшее число этажей. Это не этажность. В СП 3 перепутали наибольшую этажность зданий и наибольшее число этажей. См. СП3,4…118 и пр. 
    

Должен ли электропривод противопожарных ворот иметь предел огнестойкости?

Олег321 04.07.2022 14:20 8 / 111 ifbbpro 04.07.2022 17:50    
 * *Добрый день, уважаемые коллеги! На производственном объекте запроектировали и произвели монтаж распашных противопожарных ворот с электрическим приводом. Цех относится к категории В1. Ворота установлены в проеме, между цехом и коридором. Коридор использу =>>где можно посмотреть требования ПБ к приводам (электрическим, гидравлическим и т.п.) для противопожарных ворот? Требования к средствам обеспечения п 
    

СМК на дверях шкафов с оборудованием - это охранка?

kazakru 01.07.2022 15:02 29 / 430 Sege 04.07.2022 16:26    
 * *в свете пункта 5.21 СП 484 Стоят несколько шкафов вне поста с аппаратурой СОУЭ, если я подключу адресные смк со дверей этих шкафов к СПС (к КДЛ) - это будет уже охранная сигнализация и так делать нельзя? Или это можно притянуть к какой нить диспетчериз =>1. Это не охранка, а технологический шлейф. Такой же, как СМК на фрамуги ДУ, концевые выключатели клапанов ОЗК и пр. 2. Если уж слишком перестраховаться,  
    

Подтверждение работоспособности это Проверка или испытание?

CSB 18.06.2022 11:24 63 / 1271 Гостьь 04.07.2022 16:13    
 * *Чем подтвердить, что СПС работоспособности испытанием или проверкой? =>Ув.Comfire лирика не имеющая отношения к делу. Ну так и быть, проверка приходит на объект, лицо юр, попутно за нарушение требования лицензиата, не важно ке 
    

И снова про п. 6.6.38 СП484

Timbu$ 01.07.2022 14:53 28 / 498 Sege 04.07.2022 10:15    
 * *Доброго дня всем!

Смотрю в книгу, вижу фигу. Подскажите, правильно ли расставил извещатели? ссылка: [ссылка]

Маленький круг- радиусом 2,3 м по таблице 3 СП484.
Большой круг- радиусом 6,4 м по таблице 2 СП 484.

=>С балками в текущей версии СП484 - явный пробел, да считаю больше - провал. Считаю, что либо надо выпустить изменения с более развернутыми формулировка 
    

Запрос к производителю о продлении срока эксплуатации

Брандмауэр-СБ 28.06.2022 6:33 13 / 715 Дмитрий_птз 01.07.2022 10:59    
 * *Доброго времени суток. Кто-нибудь уже писал запросы производителям ТС о продлении срока эксплуатации? Какие данные нужны к примеру для дымовых извещателей? =>Применим 6 пунктом с подпунктами, и то не всеми. 
    

Расположение спринклеров относительно коммуникаций

Brightnet 30.06.2022 12:00 12 / 244 Comfire 01.07.2022 10:50    
 * *Коллеги, добрый день. Строю спортивный комплекс. Проектом предусмотрена система АПТ. Изначально в проекте было нарушение. По всему зданию были предусмотрены потолки, а запотолочное пространство с горючими материалами(тепловая изоляция трубопроводов) не =>Karpov, не развивайте эту тему. Для начала подготовьтесь, внимательного перечитывания ст.2 для этого недостаточно. Начните с ГОСТ Р 12.3.047-2012. 
    

Какое минимальное расстояние от спринклерного оросителя до стены

Пузырьков01 30.06.2022 15:22 3 / 154 Пузырьков01 01.07.2022 6:49    
 * *
Подскажите пожалуйста, где посмотреть минимально допустимое расстояние от спринклерного оросителя до стены?
=>СПАСИБО! 
    

Уклон трубопроводов водозаполненной системы ПТ

Авантюрист 28.06.2022 10:49 15 / 294 Авантюрист 30.06.2022 8:22    
 * *Добрый день.
Скажите, кто как проектирует водозаполненные системы пожаротушения, с уклоном или нет?
Ситуация следующая. В недалеком прошлом, в НПБ 88-2001, было прописано требование к уклонам труб, оно касалось только "воздушных" систем (см. п.4
=>"В обоснованных случаях допускается прокладка трубопроводов с меньшим уклоном или без уклона, но при этом должны быть предусмотрены мероприятия, обесп 
    

Можно ли сейчас производить монтаж по Проект по СП5 от марта (октября) 2021

Орион 22.06.2022 23:38 2 / 380 Sanqio 27.06.2022 11:58    
 * *Доброго времени суток! Коллеги помогите разобраться как поступить. Ситуация: есть проект сделанный по СП 5, Госэкспертизы пройдены после 1 марта 2021 года, на самом проекте стоит дата 10.2021. Можно ли сейчас производить монтаж по данному проекту? Какие п =>Вот тема на Такире, тут все коротко и ясно описано: [ссылка] 
    

Разные алгоритмы для разных частей зданий

kazakru 21.06.2022 11:50 25 / 532 smrnv 24.06.2022 10:29    
 * *Добрый день, имеются много типовых зданий учебных учреждений состоящих из трех частей разной этажности разделенные коридорами по первому этажу типа таких: на карте - [ссылка] =>[QUOTE ifbbpro ® 44171#20] Адрес роли не играют. [/QUOTE] C этим невозможно не согласиться, формальный адрес (в первую очередь он "почтовый") никак не 
    

Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м.

Ник35-1 22.06.2022 17:35 12 / 371 krit 23.06.2022 14:58    
 * *Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м. =>аналогичных извещателей уйма... даже с лучшими характеристиками. ИП329/330 вбейте в яндексе. и у полисервиса и у спецприбора... 
    

Кто должен разрабатывать инструкцию по эксплуатации АУПС , при сдачи в эксплуатацию вновь смонтиро

Andrey1963 17.08.2021 5:16 10 / 457 asol611 20.06.2022 10:08    
 * *
Кто должен разрабатывать инструкцию по эксплуатации АУПС , при сдачи в эксплуатацию вновь смонтированной системы.Проектировщик, специалист ПНР, или кто то другой? Какими документами это регламентируется? =>>>>Какими документами это регламентируется?> ;>>
Регламентируется договором с исполнителем работ (проектировщиком, наладчиком и т.д.).
 
    

Сколько стоит сейчас по России расчёта пожарных рисков и экспертиза проект (по отдельности)

Dimma 10.06.2022 11:08 6 / 683 01-911 20.06.2022 9:21    
 * *Меня в основном интересует для Воронежа. Предполагайте, что в проекте будет на ПС, и пожаротушение и оповоещение. В интернете пишут якобы от 6000 рублей за расчёт пожарных рисков, а экспертиза проекта 25000 рублей. =>К сожалению, на этом рынке услуг сейчас дикий капитализм... Соответственно, жить с последствиями качественного/некачественного (ненужное зачеркнуть) выбор 
    

каким пунктом СП 484 руководствоваться при установке аспирационных извещателей

MilaV 16.06.2022 14:49 11 / 276 myfild 17.06.2022 16:12    
 * *Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста каким пунктом СП 484 руководствоваться при установки аспирационных извещателей. Ни где не нашла точного определения какое количество аспирационных извещателей необходимо устанавливать (один или два). Например п =>[ссылка] по этой ссылке Секуритон 
    

Совместная прокладка силовых и слаботочных сетей систем противопожарной защиты

dizel2012 05.04.2021 13:05 28 / 2543 Igor_70 17.06.2022 9:32    
 * *Неожиданно выплыл вопрос. СП5.13130.2009 успешно отменен. А там был пункт.
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и
=>>Отметив некоторые пункты СП5, никто не отменял более суровые требования ЭОМ: Отменив СП5 в этом месте образовалась дыра потому что МЭК 60449 не расп 
    

как оформить Паспорт ОКЛ

Nail_N 16.06.2022 8:06 14 / 401 Nail_N 17.06.2022 7:22    
 * *
Всем доброго времени суток!
Прошу оказать помочь по паспорту ОКЛ.
К слову мы собираем к примеру одноблочную установку, в составе проекта есть огнестойкая кабельная линия.
Заказчик требует паспорт ОКЛ (паспорт качества на электромонтажные из
=>Доброе утро!
Владимир, времена сейчас такие кто то зарабатывает деньги придумываю всякую ересь на подобии этого, а кому то приходится выпутываться из т
 
    

Пожаротушение аммиачной компрессорной

svale 01.06.2022 10:47 25 / 489 Comfire 16.06.2022 21:07    
 * *Здравствуйте, При производстве проектируется отдельностоящее здание компрессорной. В качестве хладагента - аммиак. Категория помещения компрессорной "А". Само помещение компрессорной(300+) требуется защитить АУП. Можно ли использовать в дан =>Согласен полностью. С этого и началось обсуждение. Никто и не был против. 
    

В проекте заложено порошковое пожаротушение подземной стоянки

Dimma 09.06.2022 23:25 14 / 438 Асашай 16.06.2022 18:16    
 * *1. Проект вроде как прошёл экспертизу 2. Но, я здесь читал, что в подземных стоянках нельзя использовать порошковое пожаротушение, писали здесь, даже боксового типа 3. Если действительно нельзя делать порошковое пожаротушение(проект я не видел, но зна =>Jamal! Можете прислать ответ ВНИИПО по поводу доставки первичных средств пожаротушения к зданиям производственных объектов? Почта fireman36@mail.ru 
    

Наружные сети или нужно ли строить для СПЗ отдельную кабельную канализацию?

Koui 25.02.2022 12:38 21 / 986 KMAs 16.06.2022 10:06    
 * *Разобьём вопрос на 2: 1. Распространяется ли требования СП6 на оптический кабель? 2. Между двумя зданиями организована связь по RS-485 (экранированный кабель, 2 пары). согласно СП6 п.6.6, нужно строить отдельную кабельную канализацию для кабелей СПЗ? н =>Добрый день! Koui , как все таки решился Ваш вопрос?  
    

Прокладка линий ПС под слоем штукатурки

vladS 20.10.2007 21:48 3 / 706 emo 16.06.2022 8:04    
 * *Господа, а правильно ли при монтаже шлейфов АПС в новостройке прокладывать линии «под слоем мокрой штукатурки» . ГПН что то внимания не обращает ,им лижбы СОУЭ соответствовало . Но вкрадывается сомнение: где то я читал , что шлейфы ПС должны прокл =>А если стена покрыта деревянной дранкой и слоем штукатурки - допустимо ли прокладывать кабели ПС в бороздах под штукатуркой? 
    

как защитить пространство под куполом в православном храме со световым барабаном

emo 15.06.2022 22:06 1 / 173 Comfire 16.06.2022 4:11    
 * *Всем добрый день.
Есть объект - православный храм со световым барабаном, увенчанном куполом.
Не совсем понимаю, как защитить пространство под куполом. Диаметр барабана 7м, высота в самой верхней точке - 17м, т.е. обычные дымовики под куполом мы
=>8.1.2 При отсутствии технической возможности оборудования культовых зданий инженерными системами пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормат 
    

внутришкафная проводка шкафа пожарной сигнализации

Mikhail_PM 20.02.2021 2:47 31 / 458 newtrad 15.06.2022 11:09    
 * *Добрый вечер, коллеги. Вопрос про внутришкафную проводку шкафа пожарной сигнализации. 1) могу ли я внутри шкафа использовать ПуГВнг(А)-LS монтажный провод (не FRLS) с показателем пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, Если не мог =>Требования к кабелям касаются в основном линий электропроводки, а ШПС это что-то вроде единицы электрооборудования, которая должна отвечать требованиям по 
    

Как выбрать помещения пожарного поста там, где его нет?

Koui 10.06.2022 8:56 8 / 447 Александр_аск 14.06.2022 12:13    
 * *Всем добра. сразу оговорюсь: я читал (как мог) темы с бурными спорами о пожарном посте, потому ПОЖАЛУЙСТА, давайте не будем это разводить снова. кратко и лаконично. частенько попадаются здания, типа гостиниц небольших, офисов продаж, где на 1-м этаже кр =>Если требуется помещение - сделайте его (требований к ограждающим конструкциям нет): например у нас в здании районной администрации выгородили коморку из г 
    

Общежитие в многоквартирном доме надо оборудовать адресными или безадресными?

bulka2337 11.06.2022 16:04 1 / 266 Крюгер 13.06.2022 6:55    
 * *Здравствуйте, возник вопрос насчёт общежития на 1 этаже 17 этажного дома. В соответствие с сп484 его надо оборудовать адресными или безадресными. Общежитие само 300 кв, но на первом этаже 17 этажного жилого дома высотой больше 28 метров
[Ув. bulka2
=>СП 486, п.4.3 "...тип оборудования СПС определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных ос 
    

Возможно ли интегрировать внутреннее видеонаблюдение в автоматическую пожарную сигнализацию

Пузырьков01 26.05.2022 10:36 18 / 685 bulka2337 11.06.2022 22:19    
 * *Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает, Возможно ли интегрировать внутреннее видеонаблюдение в автоматическую пожарную сигнализацию не нарушая п. 5.21 СП 484. Спасибо. =>Орион про интегрируется со многими системами видеонаблюдения, например трассир. По сработке создаёшь просто сценарий управления какое нужно. 
    

Какие иностранные производители пожарной автоматики ушли из России?

j_flack 06.06.2022 20:27 8 / 656 j_flack 10.06.2022 23:22    
 * *
Нет понимания на чём сейчас можно построить систему пожарной автоматики от европейских производителей, кто слышал какие компании объявляли об окончании поставок продукции (запчастей)/ отказе от дальнейшего сервисного обслуживания? =>Предыдущий пост понимать как up. Ветку можно закрыть. Буду как и многие другие, и дальше развлекаться с волшебным Болидом ) 
    

Техническое обслуживание по ГОСТ 59636 , 59638 , 59639

Minevro 07.06.2022 7:26 11 / 622 южный 10.06.2022 13:51    
 * *Здравствуйте дорогие друзья, встал вопрос о ТО согласно ГОСТам 59636 , 59638 , 59639. Вопрос состоит в следующем, согласно данным ГОСТам ТО должно проводиться минимум раз в три месяца, хотя раньше ТО проводилось согласно ТД завода изготовителя и закон это =>ГОСТ становится обязательным для заказчика и обсл орг если он указан в техзадании на торги 
    

Объясните процедуру, как правильно сдавать аттестацию проектировщика

Timbu$ 07.06.2022 15:11 11 / 732 Dimma 10.06.2022 11:14    
 * *Добрый день! Объясните, как надо сдавать нормально саму процедуру?
Првый раз сдавал, отказали, типа п. 17, подозрение на списывание. Окно браузера не полностью было развернуто на экране, все разрешения на запись давал.
Вторую процедуру завалил,
=>...или для них проводят аттестацию в кабинетах очно? 
    

Автономность работы С2000 АСПТ

Кунар 08.06.2022 13:27 6 / 299 Кунар 10.06.2022 10:59    
 * *Коллеги. Нет возможности оперативно проверить - работает ли сейчас С2000 АСПТ автономно от С2000М2/Сириус? Подскажите, пожалуйста. =>Sege ® Спасибо. Особенно за новости с touch-memeory -чуть не вляпался. 