| | | Sany | 18.03.2023 11:51 | 1 / 70 | BillyQE | 20.03.2023 14:10 | |
| * * | отваливаются три охранных зоны сбрасываешь питание прибор их видит но через минуту опять потеря связи
[Ув. Sany. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Размещение копии постов несколько веток считается спамом. Правила |
=> | Поизучайте для начала меню самого прибора, там много чего можно найти ... в том числе и качество связи с устройствами на адресной линии связи посмотреть, и | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 14.07.2022 1:38 | 3 / 668 | BillyQE | 20.03.2023 13:58 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
Поделитесь опытом, существуют ли в природе устройства контроля положения для задвижек типа клиновых.
Есть задача по модернизации автоматики существующей насосной пож.тушения. Все задвижки стоят клиновые, отечественного произво |
=> | как пример [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Koui | 09.03.2023 9:42 | 41 / 640 | ifbbpro | 20.03.2023 13:31 | |
| * * | Имеется подземная стоянка. Оповещение 4-го типа. зоны СОУЭ разбиты в соответствии с эвакуационными выходами.
Вопрос: можем ли мы запускать СОУЭ только в той зоне, где обнаружен пожар, а остальные зоны не запускать даже с задержкой? |
=> | >Кстати, производители в технической документации (паспорте) как правило пишут "Оповещатель пожарно-охранный световой", а не "Оповещатель | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 15.03.2023 22:34 | 16 / 339 | tabak | 20.03.2023 10:32 | |
| * * | Приветствую всех! Попался объект с мукой (кондитерское производство, склад хранения муки с растариванием, просеиванием и транспортировкой через трубопроводы в бункеры и далее на тестомес). Информации у заказчика как всегда 0, исходных данных нет, желан |
=> | У гефеста все варианты коробок есть:
маркировка вида взрывозащиты:
1Ех ib IIС Т6...Т4 Gb X. Е | |
 |  |
 |
| | | GrubSerg | 16.03.2023 0:36 | 14 / 378 | DSeaman | 18.03.2023 15:26 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги! Возник вопрос по поводу оборудования сан. узлов с СМК, УДП, Табло "Порошок не входи", "Автоматика отключена", если при выходе из него мы попадаем в защищаемое порошком помещение. Я считаю, что оборудовать |
=> | GrubSerg ®
[16.03.2023 11:03:35] <То есть, если я волей судеб оказался в туалете и уже не могу выйти из-за пожара, то в ручную не смогу запустить пожар | |
 |  |
 |
| | | MrMaes | 17.03.2023 8:12 | 4 / 120 | Gun | 17.03.2023 12:02 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу помощи. Имею железнодорожную рампу для разгрузки сахара в мешках пристроенную к складу. раньше был над ней навес, теперь этот навес обшили по периметру профлистом. Площадь рампы 1100м2. Согласно анализа нормативных документов при |
=> | Ув. MrMaes ® Вам нужно открыть №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, определиться с термином "Помещение" (см. термины | |
 |  |
 |
| | | makuc | 16.03.2023 15:57 | 3 / 168 | zemet4ino | 17.03.2023 9:02 | |
| * * | 12. Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов опов |
=> | Вот прям недавно в проект заложил контроллер "Панель-2-ПРО исп. Л", ретрансляторы "РР-ПРО исп. Л", браслеты "Браслет-ПРО исп. 1М с | |
 |  |
 |
| | | Sege | 14.03.2023 15:11 | 15 / 480 | СпециальнаяВО | 16.03.2023 13:58 | |
| * * | Коллеги!
Столкнулся с интересной проблемой. Суть которой состоит в реализации алгоритма B для шлейфовых приборов Болида (Сигнал-10, Сигнал-20П, Сигнал-20М, С2000-4).
1) Де-юре, реализация данного алгоритма пока возможна только для прибор |
=> | Ув. Sege, вы просто не поняли, что в шлейф типа "21" должен распознавать "двойную сработку" по терминологии Болида, то есть быть двухпо | |
 |  |
 |
| | | южный | 22.02.2023 14:19 | 58 / 1512 | южный | 16.03.2023 9:49 | |
| * * | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной |
=> | Это письмо про превышение срока.. А если оборудование новое?
И опять же в этих ГОСТах про работоспособность, а не исправность, в техдокументации изготовит | |
 |  |
 |
| | | AleksKem | 14.03.2023 14:40 | 2 / 171 | AleksKem | 14.03.2023 14:58 | |
| * * | Коллеги, доброго дня!
На предприятии есть собственная пожарная часть, на которой установлен АРМ "ОРИОН ПРО". У АРМа стоит преобразователь интерфейсов (ПИ) 232/485, на который стекаются сигналы 232 через ПИ с объектовых С2000-М, объединённых в о |
=> | Брандмауэр-СБ: "Когда обновили Орион и подключили Сириус, вроде тоже заработало."
А устройства через Ethernet подключены к АРМу по 232, в итог | |
 |  |
 |
| | | zenitchik_ | 08.02.2023 6:40 | 22 / 699 | Брандмауэр-СБ | 14.03.2023 12:11 | |
| * * | Всем доброго дня!
В соответствии с СП485 п.5.7 - Кроме проектной и/или рабочей документаций на АУП, разрабатываемых по ГОСТ Р
21.1101-2013, проектная организация должна подготовить паспорт АУП согласно ГОСТ Р 2.601-2019,...
Прошу поделиться опытом в ра |
=> | >>> ну да, например инструкцию по эксплуатации.. только проектировщики говорят - это за отдельную плату.
я не спорю. хоть за две отдельных плат | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 12.03.2023 12:48 | 23 / 397 | Timbu$ | 13.03.2023 7:58 | |
| * * | Очередной чудо-объект и сомнения. Фото прикрепляю
[ссылка]
[ссылка]
[ссылка]
Вот как это применить и какую таблицу использовать?
Обратимся к букварю.
"...Размещение точечных ИП при наличии на пото |
=> | Не пойму, почему говорим Тимбус, подразумеваем термокабель.
По воподу проблем с линейным тепловым: наверное, потому,что при линейном тепловом я не могу | |
 |  |
 |
| | | Гость | 06.03.2023 12:17 | 0 / 126 | | |
| * * | Здравствуйте! Прошу помочь с одним вопросам. У нас на парковке на выходе из тамбуров эскалаторов есть дренчерные завесы. Сейчас они запускаются по сигналу "ПОЖАР", даже если этот сигнал пришел с 3 этажа. Вопрос: Дренчерная завеса должна запускаться от пож |
=> | | |
 |  |
 |
| | | User321 | 27.02.2023 20:13 | 8 / 358 | Viss | 03.03.2023 8:38 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Помогите советом.
Есть ли на российском рынке в данный момент стробоскопы с характеристиками аналогичными оборудованию омега-саунд?
Что применяете на практике?
Для большинства известных мне стробов производители не |
=> | Доп. информация по теме:
[ссылка] - Исследования
[ссылка] Информационная сист | |
 |  |
 |
| | | Karpov | 02.03.2023 14:58 | 0 / 102 | | |
| * * | Коллеги, ситуация такова:
Есть ПП Ж/б заглублённый резервуар.
Глубина промерзания в данном районе - 1,36 метров.
Высота обваловки грунтом - 0,7 м.
Толщина бетона - 0,3 м.
Т.е. общая высота - 1,0 м.
1,0 меньше, чем 1,36.
Есть ли какой-то опыт |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Устим Акимыч | 01.03.2023 13:43 | 0 / 151 | | |
| * * | Добрый день! Впервые сталкиваюсь с установкой извещателей за потолком "грильято". С пунктом 6.6.7 СП 484 более менее понятно. Может быть есть какие то еще ньансы? например расстояние от извещателя до грильято, или зона контроля извещателя уменьш |
=> | | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 16.02.2023 17:27 | 20 / 680 | южный | 01.03.2023 11:14 | |
| * * | Согласно Гост 59636-2021 у нас установка водяного ПТ проверяется на общий расход и расход через диктующий ороситель.
1) Согласно проверки на общий расход обеспечивается минимально рабочее давление (как я понял через расходомер сливаем в канаву воду) и |
=> | Karpov ® [28.02.2023 15:27:43]
Ну так что РР показывает? надо ВПТ? тогда надо и канализацию..
у нас еще хуже было - объект культурного наследия, па | |
 |  |
 |
| | | blober | 23.11.2022 10:25 | 9 / 815 | Sashko_88 | 28.02.2023 19:58 | |
| * * | Приветствую, подскажите кто как обеспечивает требующуюся огнестойкость кабелей СПЗ в стояках.
СП6.13130.2021:
6.4. Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за иск |
=> | Промрукав, ЛуисОКЛ, СПКБшные ОКЛ можно посмотреть, Спецкабель, ПТК. Но как таковую вертикальную прокладку(именно методики проверки) на данный момент нет. | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 23.02.2023 21:05 | 11 / 370 | Все ники заняты | 25.02.2023 21:07 | |
| * * | Коллеги, задумался я над одним вопросом и как-то подзавис.
Иногда дымовые ИП начинают ложнить. Например, в кафе на кухне установлены тепловые ИП, а в зале дымовые. Иногда дым проникает из зоны приготовления в зал, что приводит к ложному срабатыванию дым |
=> | 1. Итак, комбинированные извещатели применяем по преобладающему фактору пожара. Если преобладающий фактор тепло, то расставляем их как тепловые. Если преоб | |
 |  |
 |
| | | Groul | 22.02.2023 15:27 | 2 / 139 | BillyQE | 22.02.2023 23:22 | |
| * * | Добрый день! Принесли КД пожарной сигнализации на базе ГСМ, есть несколько помещений (операторная, насосная и т.д.)оборудованных ОПС, также на площадке есть 2 ИПР, но нет СЗ. Какими нормативными документами регламентируется установка СЗО именно на площадк |
=> | Вопрос про свето-звуковые устройства на фасаде здания вообще прикольный 8)
Как по мне - это пережиток какого-то старого РД вневедомственной охраны, когда | |
 |  |
 |
| | | Mizar | 22.02.2023 10:51 | 10 / 277 | гешан | 22.02.2023 18:44 | |
| * * | Добрый день.
Канализационная насосная станция пром.стоков. (домик 3х3м, под ним емкость 10 кубов.) Согласно Опросному листу в состав стоков возможно включение нефтепродуктов до 700мг/л. (в КНС стекаются воды с дороги).
Обогрев домика осуществляется элек |
=> | т.е. разлитый бензин, по сути испарится до того пока он смоется дождем, а солярка, масло продукты не испаряются и опасности не представляют?=Mizar ®
Не | |
 |  |
 |
| | | sokolE | 22.02.2023 13:46 | 0 / 154 | | |
| * * | Коллеги, приветствую!
Сбросили на проверку проект по пожарной сигнализации в части которой содержатся решения по передачи сигналов в шкафы приточных систем, приточно-вытяжных систем, тепловых завес клапанов ДУ и ОЗК.
АПС построена на базе Notyfire b |
=> | | |
 |  |
 |
| | | BillyQE | 17.02.2023 1:22 | 1 / 284 | BillyQE | 17.02.2023 17:24 | |
| * * | Добрый вечер. Хочу спросить совета. Делаем общежитие на Рубеже-R3 (RS-485, не R3-link). Пожарка адресная, табло "выход" по проекту неадресные с подключением через РМ-4К. Делается пожарка поэтапно, с верхних этажей к первому. ППКП уже установлены |
=> | Проблема была в общем расширенном сценарии, какие-то там косяки в прошивке с переопросом приборами релейных модулей друг друга. В итоге для каждого ППКП б | |
 |  |
 |
| | | Esser | 15.02.2023 20:38 | 2 / 291 | Koui | 17.02.2023 2:54 | |
| * * | Добрый вечер, Друзья!
Помогите у меня один вопрос в магазине делают примерочные. Потолок кабин будет ГКЛ. На чистом потолке есть дымовые извещатели и АУПТ. Нужно ли установить дополнительные датчики в каждом кабине. |
=> | если есть зазор между потолком и шторкой в 60 см, то не надо. п.6.6.40 СП 484. | |
 |  |
 |
| | | СпециальнаяВО | 14.02.2023 1:07 | 101 / 4887 | Админ | 16.02.2023 16:03 | |
| * *
 | Мне некогда было реагировать на все реплики воскресного «бурного потока» обсуждений ветки № 1. Но на одну реплику ув. товарища Viss мне бы хотелось ответить, только для этого и открыл это продолжение, так как для меня вопрос дублирования световых табло с |
=> | Полагаю что если вы за две серии не нашли компромисса во взглядах, то вероятно третью серию открывать не стоит. | |
 |  |
 |
| | | Viss | 15.02.2023 20:58 | 4 / 580 | gpn750 | 16.02.2023 10:46 | |
| * * | Посмотрел, вроде у нас это на сайте опубликовано не было.
Перечень от 13 февраля 2023 г. № 318 - 145 стандартов, ранее их было 252!!
[ссылка]
P.S. Заголовок новости: Дней без обновления приказов/стандартов/
постановлений |
=> | так ну и что, как 1190 не выполняли так и на этот забьют будут читать только добровольного применения, почему так сложно уже набраться смелости и четко ска | |
 |  |
 |
| | | Viss | 08.02.2023 21:40 | 21 / 477 | начальник отдела | 15.02.2023 11:33 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, Уважаемые коллеги! Кому-нибудь удалось на практике реализовать в Ф 1.3 пожаробезопасную зону 4-типа именно на лестничной клетке Л1?
Таким образом как это указано в нескольких письмах ВНИИПО - Л1 без дополнительных требований к СПД |
=> | =Важно, что мы обязаны выполнять эти "не пожарные" требования=
Мы это кто? Разработчики 11-го раздела?
б) обоснование принятых конструктивных, | |
 |  |
 |
| | | Koui | 15.02.2023 9:39 | 0 / 169 | | |
| * * | Проектируются жилые здания высотой до 32-х этажей.
на 2-м и выше этажах существует пожаробезопасная зона в лифтовых холлах. в них размещается двусторонняя связь с диспетчером.
кабель прокладывается в слое штукатурки, в месте установки переговорных устр |
=> | | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 09.02.2023 17:14 | 5 / 461 | 10_rus | 13.02.2023 17:07 | |
| * * | Коллеги, подскажите, у кого есть базовые программы испытаний установок противопожарной защиты?
[Ув. KOKOS_KOKOS. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь [ссылка] =Админ |
=> | [ссылка]
Обычно руководствуюсь данным порядком проведения испытаний. | |
 |  |
 |
| | | bulka2337 | 12.02.2023 22:36 | 2 / 214 | Гостьь | 13.02.2023 8:55 | |
| * * | Здравствуйте. Многоэтажном доме 25 этажей, в коридорах стоят пожарные краны. Так же есть система дымоудаления и оповещение. Вопрос:
1. При сработываний УОС при открытии крана что должно запуститься? задвижка и пожарный насос?
2. При нажатий кнопки УДП |
=> | bulka2337 Добрый день, 1.Идет проверка давления и открытие задвижек электрофицированных при их наличии соответственно. 2 УДП (противодымной вентиляции) соо | |
 |  |