| [СПЗ] | | МиклоПикло | 15.05.2024 18:50 | 0 / 27 | | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался... В связи с большой загрузкой потолочного пространства инженерными сетями, типа коробов ОВ, лотков и т.д., отсутствует доступ для ТО к ДИП. Не могу найти никакого нормативного |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | Дара | 15.05.2024 11:05 | 3 / 139 | misterx | 15.05.2024 18:13 | |
| * * | Добрыйй день.
Пришло замечание с требованием прописать все участки линии от точки до точки коммутации в кабельном журнале согласно нового ГОСТ Р 70444-2022.
Я всю жизнь в охранных и пожарных системах в в кабельном журнале указывала длину кабеля шлейф |
=> | 1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на слаботочные кабельные системы и устанавливает требования к составу, содержанию и правилам веде | |
| |
|
| [СПЗ] | | Дара | 14.05.2024 11:03 | 3 / 195 | Нина | 15.05.2024 19:38 | |
| * * | Добрый день. на объекте устанавливаются оповещатели Гром-24. табло Молния-24, комбинированный оповещатель Маяк-24-К. Шлейфы оповещения подключаются через модуль нагрузки МНП к ППКУП Сириус. В заводской документации на МНП, указано, что они могут устанавли |
=> | Из переписки с Омелтой
"По Вашему запросу сообщаем, что для подключения к линии оповещения у оповещателей МАЯК-24-ЗМ1 и МАЯК-24-СТ предусмотрен кабел | |
| |
|
| [Документация] | | Loginov3301 | 14.05.2024 10:09 | 1 / 204 | Асашай | 14.05.2024 19:42 | |
| * * | как отказ ответственности за пожарную безопасность,
я ведущий инженер по обслуживанию пожарной сигнализации не маленького объекта , мне работы своей достаточно понавешали с верху ответственность за пб подскажите как отказаться есть ли статьи какие нибудь |
=> | просто не ставить подпись в приказе о назначении ответственным за ПБ | |
| |
|
| [Прочее] | | Loginov3301 | 14.05.2024 10:08 | 0 / 100 | | |
| * * | как отказ ответственности за пожарную безопасность,
я ведущий инженер по обслуживанию пожарной сигнализации не маленького объекта , мне работы своей достаточно понавешали с верху ответственность за пб подскажите как отказаться есть ли статьи какие нибудь |
=> | | |
| |
|
| [ГОЧС] | | Loginov3301 | 14.05.2024 10:08 | 0 / 98 | | |
| * * | как отказ ответственности за пожарную безопасность,
я ведущий инженер по обслуживанию пожарной сигнализации не маленького объекта , мне работы своей достаточно понавешали с верху ответственность за пб подскажите как отказаться есть ли статьи какие нибудь |
=> | | |
| |
|
| [Служба] | | nND | 14.05.2024 8:25 | 0 / 135 | | |
| * * | Коллеги по статье 54 №248-ФЗ предусмотрена альтернатива проверки. Что это в нашей области если не НОР. Пару лет назад писал в ДНПР ответ был размывчатым и ни о чем |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | ПТО ТЕХ | 13.05.2024 16:38 | 2 / 186 | ivanov_d1782 | 15.05.2024 14:47 | |
| * * | Добрый день, коллеги и просто неравнодушные.
Пытаемся сейчас определиться, какую выбрать огнезащиту для небольшого технического объекта (без подробностей, просто минимальная вероятность стандартного пожара, но всё-таки не исключаем её, для этого и защи |
=> | Добрый день. Имеется некоторый опыт по работе с эпоксидками, нанесение и инспектирование. Для вразумительного ответа нужно немного конкретики: вы только из | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 11.05.2024 14:40 | 4 / 393 | Не мудрый | 13.05.2024 11:19 | |
| * * | Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания полимерных материалов узлов электрооборудования? Нашёл на сайте проектанта 15,4 мДж/кг. Но там нет информации откуда данные цифры. Подскажите кто знает? [ссылка] |
=> | Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении. Думаю можно взять п. 28 Радиоматериалы - 34,8 МДж/кг или п. 29 электротехнические матери | |
| |
|
| [Документация] | | Barmalej | 10.05.2024 11:52 | 1 / 195 | Рустам74 | 13.05.2024 12:52 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите:
1. Если мы имеем 2 источника форового шума по 80дБ, стоящих рядом, надо ли считать суммарный уровень фонового шума равным 83 дБ?
2. Так же прошу подсказать модель стробоскоба, которую можно устанавливать в помещениях с |
=> | 1. Шум будет 83дБА в точке, отстоящей от обоих источников шума на расстояние 1 метр.
2. Шум в разных точках помещения будет разный.
3. При проектировани | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 10.05.2024 8:00 | 8 / 297 | Не мудрый | 11.05.2024 14:37 | |
| * * | Уважаемы форумчане подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания совтола. В интернете теплота сгорания совтола, МДж/кг - 1,6.
Но почему то плохо верится. Совтол это смесь полихлордифенила, пентахлордифенила и трихлорбензола в соотношении 9:7,5:1. Из инт |
=> | Спасибо всем, всё понятно. Информацию берём из официальных данных. | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 09.05.2024 18:16 | 0 / 122 | | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть помещение, в котором стоит вытяжка(аирпур). Она вытягивает СОЖ(смазочно-охлаждающая жидкость) из помещения где происходит металлопрокат. Будет ли данное помещение вытяжки относится к венткамера |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 08.05.2024 7:42 | 4 / 208 | igor1 | 08.05.2024 10:12 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть здание детского садика 2012 г. постройки. По каким нормам проектировались проезды и подъезды для пожарной техники для этого здания, в СП4.13130.2009 ничего не нашёл, данная информация появилась |
=> | Самое интересное, что с июля 2012 года по июль 2013 года, требований к подъездам и проездам для пожарной техники вообще не было. | |
| |
|
| [Прочее] | | nibel84525 | 07.05.2024 22:02 | 23 / 516 | Comfire | 15.05.2024 15:31 | |
| * * | Рассматривается возможность переоборудования под общежитие гостиничного типа (предварительный класс Ф1.2) первых четырех этажей восьмиэтажного офисного здания (класс Ф4.3).
Предварительная численность проживающих составит 324 человека:
1 этаж – 48 чел |
=> | Kryger, тема про общежития-гостиничного(?) типа. Отсюда и комментарий про гостиницы.
===Какой Закон пять лет назад поставил точку?===
Федеральный за | |
| |
|
| [СПЗ] | | Loginov3301 | 06.05.2024 12:35 | 2 / 381 | ifbbpro | 07.05.2024 8:32 | |
| * * | Добрый день коллеги есть вопрос по поводу соуэ помню что соуэ должно быть на двух языках на русском и иностранном языке подскажите ПОЖАЛУЙСТА СП ИЛИ ГОСТ объект аэропорт За ранее спасибо:3 |
=> | В ППР есть требования по английскому языку только для зданий для проживания людей.
В аэропорту нужно наряду с надписями и иными указателями на русском п | |
| |
|
| [СПЗ] | | Alexidis | 04.05.2024 10:20 | 14 / 905 | Sterh30 | 12.05.2024 14:58 | |
| * * | На сайте Росстандарта выложено уведомление о начале публичного обсуждения новой версии СП 6.13130
По ссылке:
[ссылка]
Мое краткое мнение - это точно такой же косноязычный и кривой, полностью оторванный от реальности в плане техрешений |
=> | "Не будем применять "ОКЛ"."
Я имел ввиду, не будем применять несуществующий термин "ОКЛ" | |
| |
|
| [ГОЧС] | | Loginov3301 | 03.05.2024 13:21 | 10 / 382 | Рустам74 | 03.05.2024 15:49 | |
| * * | 1. Какая территория максимум может быть у ответственного по пожарной безопастности?
2. Есть ли какая либо информация ответственного за пб по аэропорту , пассажирский терминал ?
3. Вопрос еще какая ответственность предусмотрена?
4. Я нечего не подписыв |
=> | У нас на Севера вахтой на заработки ездят за 100-200тр, а за 40тр там жить и работать печаль-тоска. | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик2 | 03.05.2024 12:32 | 4 / 259 | Асашай | 03.05.2024 21:00 | |
| * * | Доброго дня, коллеги. Какие есть требования ПБ для следующих объемно-планировочных решений: в помещении площадью примерно 100 кв.м. устраиваются офисные рабочие места. Выгораживаются рабочие места перегородками высотой 2,5 метра (по типу, как в офисах США |
=> | если путь эвакуации с учетом перегородок будет более 25 м, то потребуется второй эвакуационный выход из помещения | |
| |
|
| [Документация] | | AVL2006 | 30.04.2024 19:27 | 11 / 897 | Лёха_З | 03.05.2024 11:27 | |
| * * | Тут уже были темы про огнестойкость тэнтовых сооружений, но все таки хотелось еще раз проговорить этот вопрос.
Сейчас строятся масса спорт.сооружений в виде арочных каркасов с тентовым покрытием, имеющим группу горючести Г1. Вот например тут можно озн |
=> | Странный всё таки человек Comfire. Упрекает участников форума в том, что они ссылаются на отменённые нормы, но в то же время сам ссылается на недействующие | |
| |
|
| [Документация] | | AVL2006 | 30.04.2024 18:36 | 13 / 306 | AVL2006 | 02.05.2024 13:45 | |
| * * | В п.4.6 СП2.13130 написано "Высота зданий кроме специально оговоренных случаев определяется согласно СП 1.13130".
По п.3.1 СП1.13130 высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического эта |
=> | >Не кажется ли Вам, что данное определение не работает для одноэтажных зданий, высотой 3, 3,5 м?
Безусловно, что пожарно-техническая высота 1,2-1,7м | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 28.04.2024 14:16 | 19 / 598 | Асашай | 02.05.2024 8:24 | |
| * * | Всем привет. Столкнулся со следующим вопросом - проектируется общественное здание в плотной городской застройке. Здание планируют расположить на расстоянии ровно 6 м от рядом расположенных общественных зданий. Проектировщик утверждает, что рядом расположе |
=> | да уж, задача непростая (впихнуть на земельный участок здание и соблюсти противопожарные расстояния) | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 27.04.2024 16:29 | 4 / 413 | Не мудрый | 28.04.2024 19:35 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, существуют ли какие то критерии недопустимого риска безопасности жизни и здоровья людей при нарушении требований ПБ? Данный вопрос связан с законностью применения новых норм капитального характера на старые здан |
=> | Comfire ® Огромное спасибо! Ход мыслей понятен, далее сам. | |
| |
|
| [Прочее] | | smasspb | 27.04.2024 11:00 | 1 / 185 | ifbbpro | 27.04.2024 11:37 | |
| * * | Добрый день.
Прошу подсказать по следующему вопросу, а то немного запутался.
Вопрос касается противопожарных клапанов.
Существуют НЗ клапана с установкой в воздуховоде - они устанавливаются в системах вентиляции.
Существуют НЗ клапана с установкой в в |
=> | Напрммер: вытяжка механическая, а приток - естественная вентиляция через решетку в стене. | |
| |
|
| [СПЗ] | | staf | 27.04.2024 10:52 | 1 / 206 | Comfire | 27.04.2024 12:51 | |
| * * | В соответствии с СП 486 специализированные дома, дома - интернаты для престарелых и инвалидов, детей - инвалидов должны оборудоваться системой автоматического пожаротушения.
Вопрос: надо ли оборудовать системой автоматического пожаротушения здание частн |
=> | Медицина и соцзащита - это разные федеральные законы, разные стандарты и своды правил. Это разные учреждения:
"дом-интернат: Стационарная организация | |
| |
|
| [Документация] | | ifbbpro | 25.04.2024 11:33 | 0 / 565 | | |
| * * | Законопроект
№ 610819-8
О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
[ссылка] |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | Antony_76 | 25.04.2024 11:20 | 5 / 366 | начальник отдела | 27.04.2024 15:52 | |
| * * | Добрый день всем участникам. Вопрос в следующем.Проходим ГГЭ по резервуарным паркам с ЛВЖ. Получил замечание что не определены ЗКПС и алгоритмы принятия решения о пожаре на объекте. Имеем 2 группы резервуаров- 1. менее 5 тыс.кубов и 2.более 5 тыс кубов. |
=> | Тоже правомерное замечание. Вы должны обосновать почему вы выбираете, например, алгоритм А, а не В или С. Согласно п.6.1.1. СП 484 одной из основных целей | |
| |
|
| [СПЗ] | | GRY | 25.04.2024 7:01 | 9 / 398 | GRY | 27.04.2024 4:34 | |
| * * | Исходные данные:
Имеется многоквартирный жилой дом высотой более 28 метров (17 этажей), площадь квартир в одной секции менее 500 кв.м.
Эксперт говорит, что устанавливать адресные извещатели в жилых помещениях квартир не нужно (удорожание проекта), нужно |
=> | Решение с руководителем проекта было принято следующее. Так как проектная документация уже прошла экспертизу, в которой было предусмотрено оснащение адресн | |
| |
|
| [Служба] | | RiddleDAV | 24.04.2024 21:45 | 1 / 266 | Нина | 27.04.2024 10:40 | |
| * * | Здравствуйте! Объясните пожалуйста пункт 6.6.40 СП 484, а именно "... верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее." То есть расстояние от потолка до конструкции не более 60 см?
На объекте расстояние от потолка до сплошной констр |
=> | п. 6.6.40 для стеллажей, перегородок не до потолка и т.д., то есть того, что стоит на полу.
Ваш пункт - 6.6.39. | |
| |
|
| [Документация] | | Katya_ek | 24.04.2024 15:06 | 6 / 267 | южный | 24.04.2024 17:02 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли на планах эвакуации отмечать систему оповещения(громкоговорители и т.д.)?
В ГОСТе 34428-2018 есть пункт 9.3.9.12 При помощи знаков безопасности на плане следует показать места включения ручных
пожарны |
=> | "Мое мнение- хотя бы один на этаж."
и посетитель побежит к этому тел через весь этаж?
в тех кабинетах где есть - там и рисовать, краски жалко ч | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 24.04.2024 13:44 | 1 / 227 | dalexeus | 24.04.2024 15:46 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.7.12 СП 2 сказано:
"На третьем этаже допускается располагать следующие помещения: групповые ячейки старших возрастных групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, прогулочные веранды, служебно-бытовые помещения. При это |
=> | Также в п. 5.2.5 СП1 сказано:
"5.2.5. Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать при соблюдении следующих требований: | |
| |