| | | застройщик | 21.08.2015 15:52 | 17 / 1147 | nicodimus | 17.01.2019 17:01 | |
| * *
 | Годы пролетели, ясности не добавилось..[ссылка]
П. 5.84 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84" требует: При строительстве и реконструкции мостовых сооружений..труб должны быть запроек |
=> | п. 13.2.20 СП 225.1326000.2014 | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 14.01.2019 12:42 | 19 / 593 | гешан | 17.01.2019 13:44 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Такой вопрос. На объекте были помещения для просеивания муки и замеса теста. Потом, спустя некоторое время, заказчик убрал первое помещение, справедливо полагая, что из за процесса могут возникнуть проблемы, но оставил второе.
Вопр |
=> | >чисто теоретически по формулам определяем категорию А или Б, а потом противопожарным режимом доносим до работников меры безопасности и снижаем категори | |
 |  |
 |
| | | Gidrant | 17.01.2019 11:35 | 1 / 327 | newtrad | 17.01.2019 12:24 | |
| * * | Вопрос возник по п.7.6 СП7. Как понимать данное требование? Что такое отдельные системы? Понятно, что нельзя на одном этаже в одну и туже шахту удалять дым из склада, офиса и коридора, но на объекте считается 1 пожар, и дымоудаление будет работать в корид |
=> | ИМХО, отдельные системы должны иметь разные, не связанные между собой механизмы побуждения - разные вентиляторы, разные шахты. Это также следует из ч.1 ст. | |
 |  |
 |
| | | EliseyIvanov | 16.01.2019 22:44 | 0 / 479 | | |
| * * | Рассматривается вопрос об усложнении получения классности
[ссылка]
наверно нужно к дизлайкам присоединиться.
А то выходит,ичто наличие любого взыскания на момент сроков с |
=> | | |
 |  |
 |
| | | EGORik | 16.01.2019 13:58 | 0 / 743 | | |
| * * | Программный продукт "1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Пожарная безопасность" ([ссылка]).
Среди прочего предлагает ведение эксплуатационных паспортов на огнетушители в электронном виде |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Лас | 14.01.2019 20:50 | 9 / 427 | kazakru | 16.01.2019 1:50 | |
| * * | Здлавствуйте, товарищи. Делаю проект по расширению существующей системы АПС и СОУЭ для больницы. А именно - установки данных систем в отдельно стоящее здание хозблока (кухня, прачечная и т. д.) и подключению на пульт, стоящий в больнице. В самой больнице |
=> | во только что посмотрел прошлогодний садик двухэтажный
комплект соловья с БРП, блоком расширения, микрофона и 165 колонок стоит порядка 140 тысяч, стоимос | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 10.08.2018 11:40 | 8 / 772 | asol611 | 15.01.2019 14:12 | |
| * * | Здравствуйте. На реконструируемом объекте прокладка п/п водопровода в траншее невозможна. В СП8 и СП31 запретов на питание ПГ от сухотруба не нашел. Получается, можно так сделать? Естественно, сухотруб утепляется. |
=> | У гидранта кнопка включения насоса. | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 11.01.2019 15:30 | 11 / 571 | Аларик | 15.01.2019 13:57 | |
| * * | Требуется устанавливать два гидранта если расход на наружно водоснабжение составляет 15 лс и более. Правильно я понял, что в этом случае надо что бы каждый гидрант имел 15 лс или это общий расход? То есть будет достаточно что бс с каждого было по 7,5 л/ |
=> | нет, ув. cimurg911 ®. Банальное резервирование.
| |
 |  |
 |
| | | 123456789 | 09.01.2019 16:02 | 4 / 519 | 123456789 | 15.01.2019 13:27 | |
| * * | Помогите, кто сможет. Нужен план проведения семинара или конспект с ответственными за пожарную безопасность в Торговых центрах.
Спасибо за помощь.
[Ув. *** Точнее формулируйте вопрос в теме Правила здесь - [ссылка] = |
=> | ogpn8 ® нужен конспект. Если есть вышлите. | |
 |  |
 |
| | | Vladimir 186086 | 11.01.2019 15:15 | 2 / 597 | EGORik | 15.01.2019 6:20 | |
| * * | Всех с новым годом ! Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста прописано где то ли, что в организации должен быть именно приказ "О назначении лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ" или хватит приказа "Об организации работ повышенной оп |
=> | Если у Вас ОПО то есть ФНП утвержденные приказом №485 от 20.11.2017, в пунктах 3.2.3 и 3.2.4 все подробно расписано. А если и не ОПО, то если сделать по ан | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 14.01.2019 15:24 | 4 / 557 | Вечный_студент | 14.01.2019 17:06 | |
| * * | И снова здравствуйте, коллеги. Очередной вопрос.
"Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. |
=> | Ну, в данном пункте сказано вот ещё что:
"Максимальное расстояние между извещателями вдоль линейных балок определяется по таблицам 13.3 и 13.5 с уч | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 09.01.2019 13:55 | 32 / 796 | adgernaut | 14.01.2019 14:58 | |
| * * | Ещё один вопрос, коллеги. Не приходилось ранее сталкиваться с СОУЭ 4 типа, потому сейчас пытаюсь понять, по какому принципу объект разделяют на зоны оповещения. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативе прописаны требования к каждой зоне. |
=> | >>Эта тема не имеет никакого отношения к науке, что ее сюда приплетать?<<
Вот категорически не соглашусь. Данная очень даже научная, вопрос | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 09.01.2019 18:01 | 27 / 6864 | 12315 | 14.01.2019 14:14 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые специалисты!
Согласно СП1.13130 П. 5.2.3. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
Наружные лестницы (или их части) и пло |
=> | Согласен, с Асашай ® [12.01.2019 14:42:34]......так и скажите, что ваша площадка грунтовая. Запретов на это нет. | |
 |  |
 |
| | | гоха | 09.01.2019 13:34 | 13 / 1129 | Брандмауэр-СБ | 14.01.2019 6:55 | |
| * * | Всех с новым рабочим годом!!! коллеги, поделитесь опытом.
есть дом Ф1.3 (сдан ГСН более 2 лет назад) более 28м, в нем внутренний коридор с ДУ (без возмещения) и выходом в л/к Н2 (он же тамбур-шлюз лифта для пожарных). когда начинает работать подпор, то д |
=> | Не слушайте тех, кто предлагает поставить частотники. Понизить давление в тамбуре вы конечно сможете, но как уже было сказано выше, разряжение в коридоре в | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 07.01.2019 15:52 | 32 / 1042 | Vladimir mchs | 12.01.2019 22:13 | |
| * * | Задача, не могу решить. Одноэтажный магазин примыкает на расстоянии 2 метров к торцевой части многоэтажного жилого дома. При этом в месте примыкания сторона магазина шире ширины дома, то есть получается угол 90 градусов. Расстояние между стеной жилого дом |
=> | А зачем сту делать если сп 4 можно выполнить! | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 11.01.2019 15:17 | 0 / 450 | | |
| * * | Имеется закрытый дебаркадер магазина, в котором производится разгрузка товара. Нужно ли там ставить пожарные датчики и если да, то подойдут ли дымовые? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | GPN A | 23.11.2018 12:59 | 2 / 840 | Aleksandr.19 | 10.01.2019 13:11 | |
| * * | Коллеги добрый день! Работаю в ГПН, с 2015 года по настоящее время у нас в отделении нет служебной машины и соответственно топлива (стоит на складе ГО в целях экономии) для осуществления дознания по пожарам проверок и профилактики, ездим в район с другог |
=> | Как сказал Тимофей, действительно если есть машина, это не значит, что есть бензин! Нам на 2019 год как и на 2018 выделили 150 км. в месяц, это грубо 14 ли | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 04.01.2019 15:02 | 31 / 783 | GRIN | 09.01.2019 16:17 | |
| * * | Имеется магазин, у которого есть складское помещение в два этажа (между этажами сообщаются открытой металлической лестницей. Как быть с пожаротушением надо или нет? В сп % говорится про двух этажные складские здания! А у меня здание общественное, у которо |
=> | При составлении технического паспорта БТИ на объект функциональное назначение (наименование) помещений указываются исключительно на основании данных заказч | |
 |  |
 |
| | | blitz | 09.01.2019 12:34 | 2 / 564 | Кобра | 09.01.2019 16:08 | |
| * * | Добрый день!
Всех с прошедшим Новым Годом!!!
Нужно ли приводить тех. обслуживание противопожарного водопровода?
Ни в каком известном мне документе не смог найти про это информацию
Про проверку раз в пол года понятно, а вот про обслуживание?
Нас |
=> | Нужно п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ № 390). | |
 |  |
 |
| | | V o p r o s | 08.01.2019 22:20 | 0 / 578 | | |
| * * | Всем доброго вечера,
поделитесь пожалуйста - есть ли у кого информация:
когда начнется аттестация на экспертов НОР согласно нового постановления правительства?
можно ли пока работать по ранее выданным свидетельствам о квалификации?
аккредитация для ор |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 23.12.2018 9:26 | 18 / 527 | статист | 08.01.2019 17:11 | |
| * * | Ребята подскажите как лучше сделать водяную завесу на улице? Что бы автоматически включалась от апс или в ручном режиме? |
=> | Это к водяным. Я автоматчик. | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 05.01.2019 10:32 | 1 / 439 | BG-34 | 05.01.2019 19:31 | |
| * * | Имеется магазин площадью 100 м.кв. с естественным освещением одноэтажный. Согласно таблице 2 пункта 8 необходимо оповещение 1-го типа. Над выходами наружу согласно пункта 5.3 должны быть установлены световые оповещатели "Выход"! Но в системе опо |
=> | ***Над выходами наружу согласно пункта 5.3 должны быть установлены световые оповещатели "Выход"!
Этот пункт касается 2-5-го типов оповещения, а | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 27.12.2018 0:32 | 32 / 1502 | Крюгер | 29.12.2018 7:50 | |
| * * | Уважаемые форумчане, очередной интересный вопрос!
Имеется холодильный склад, в складе имеются охлаждаемые камеры с высокостеллажным хранением. Вопрос, собственно, в следующем - следует ли:
- оборудовать холодильные камеры АУП и АПС?
- оборудовать стелл |
=> | Асашай ® "СП 4 (п. 6.13.10) ДУ надо делать из закрытых платформ холодильников"
Закрытые платформы проектируются с дымоудалением в соответствии | |
 |  |
 |
| | | IgorSvin | 28.12.2018 13:28 | 2 / 734 | MK | 28.12.2018 14:51 | |
| * * | Добрый день всем.
В контре нагрузили непрофильным разделом, а именно - "План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте" (ПЛА, ПЛАС).
Есть у кого нибудь опыт разработки и согласования данного "зверя") |
=> | Опыта большого нет. Единственное могу сказать: ПЛА, ПЛАС - это не раздел, а самостоятельный документ. И составляется он на очень многое в соответствии с № | |
 |  |
 |
| | | ogpn8 | 28.12.2018 11:51 | 3 / 982 | ogpn8 | 28.12.2018 12:30 | |
| * * | Приветствую.
Вышло постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 о профилактике нарушений обязательных требований: [ссылка]
Этим постановлением введено понятие руководства по соблюдению обязат |
=> | ок, принято | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 28.12.2018 8:07 | 2 / 752 | дображелатель | 28.12.2018 10:09 | |
| * * | Волна "Зимней вишни" схлынула...надзорные каникулы возвращаются...А сколько было копий сломано...
[ссылка]
|
=> | ФНС РФ на 10.12.2018г. под защиту от гос надзора попали:
6 042 898 субъектов в которых трудятся 15 917 053 чел.
считаем, что сняли нагрузку с надзора. (ц | |
 |  |
 |
| | | гоха | 26.12.2018 19:38 | 3 / 594 | Асашай | 27.12.2018 14:40 | |
| * * | вечер добрый.
коллеги, такой вопрос - СП 4.13130 п.6.3.15 - Склады табака делятся противопожарными стенами (тип????) на отсеки (пожарные????) не более 1500 м, для складов готовой продукции - 750 м.
С чем употреблять данную фразу? со ст.78, 87? или со ст |
=> | пусть эта экспертиза сошлется на пункт норм. Им не на что будет сослаться | |
 |  |
 |
| | | GMG | 15.12.2018 13:42 | 6 / 753 | Аларик | 26.12.2018 9:13 | |
| * * | Доброго времени суток ув.специалисты. Хотел бы узнать Ваше мнение по следующему вопросу. Строится 4-х этажное здание торгового центра, с цокольным этажем. На 1 и 2 этажах будут торговые помещения, а на 3 и 4 этажах кафе-рестораны. Все этажи однотипные, пл |
=> | Установка ПК допускается на питающих и распределительных трубопроводах диаметром не менее 65 мм спринклерных установок независимо от количества ПК | |
 |  |
 |
| | | Br | 26.12.2018 2:34 | 3 / 582 | uzdp | 26.12.2018 9:05 | |
| * * | Всем Доброго Здравия!
Есть модульные АУП тонкораспыленной воздушной эмульсией, проектирование по СТО организации. Не увязывается нормативная правомерность применения, СП5 устанавливает только требования к проектированию модульных АУП тонкораспыленной вод |
=> | Br ®, на это чудо есть сертификат соответствия? Наверняка. Исходя из сертификата по пунктам, указывающим чему он соответствует, можно определить к чему оно | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 10.06.2016 4:32 | 5 / 795 | вогнеборець | 26.12.2018 8:31 | |
| * *
 | Подскажите в каких нормах искать о запасе модулей тонкораспыленной водой. В данном случае у нас планируется Ураган-13 ТРВ. |
=> | Обычно, пишут, что у обслуживающей организации есть необходимый запас, это еще один аргумент для заключения договора на обслуживание | |
 |  |