О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 3091 3121 3151 3181 <3211> 3241  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Степень огнестойкости жд моста.

застройщик 21.08.2015 15:52 17 / 1147 nicodimus 17.01.2019 17:01    
 * *
Годы пролетели, ясности не добавилось..[ссылка]
П. 5.84 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84" требует: При строительстве и реконструкции мостовых сооружений..труб должны быть запроек
=>п. 13.2.20 СП 225.1326000.2014 
    

Помещение замеса теста. Взрывоопасно или нет?

Вечный_студент 14.01.2019 12:42 19 / 593 гешан 17.01.2019 13:44    
 * *Здравствуйте, коллеги. Такой вопрос. На объекте были помещения для просеивания муки и замеса теста. Потом, спустя некоторое время, заказчик убрал первое помещение, справедливо полагая, что из за процесса могут возникнуть проблемы, но оставил второе. Вопр =>>чисто теоретически по формулам определяем категорию А или Б, а потом противопожарным режимом доносим до работников меры безопасности и снижаем категори 
    

Отдельные системы вытяжной противодымной вентиляции

Gidrant 17.01.2019 11:35 1 / 327 newtrad 17.01.2019 12:24    
 * *Вопрос возник по п.7.6 СП7. Как понимать данное требование? Что такое отдельные системы? Понятно, что нельзя на одном этаже в одну и туже шахту удалять дым из склада, офиса и коридора, но на объекте считается 1 пожар, и дымоудаление будет работать в корид =>ИМХО, отдельные системы должны иметь разные, не связанные между собой механизмы побуждения - разные вентиляторы, разные шахты. Это также следует из ч.1 ст. 
    

Классность будет получить сложнее

EliseyIvanov 16.01.2019 22:44 0 / 479    
 * *Рассматривается вопрос об усложнении получения классности [ссылка] наверно нужно к дизлайкам присоединиться. А то выходит,ичто наличие любого взыскания на момент сроков с =>  
    

Паспорт на огнетушитель в электронном виде

EGORik 16.01.2019 13:58 0 / 743    
 * *Программный продукт "1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Пожарная безопасность" ([ссылка]). Среди прочего предлагает ведение эксплуатационных паспортов на огнетушители в электронном виде =>  
    

Тип оповещения в разных зданиях одного объекта

Лас 14.01.2019 20:50 9 / 427 kazakru 16.01.2019 1:50    
 * *Здлавствуйте, товарищи. Делаю проект по расширению существующей системы АПС и СОУЭ для больницы. А именно - установки данных систем в отдельно стоящее здание хозблока (кухня, прачечная и т. д.) и подключению на пульт, стоящий в больнице. В самой больнице =>во только что посмотрел прошлогодний садик двухэтажный комплект соловья с БРП, блоком расширения, микрофона и 165 колонок стоит порядка 140 тысяч, стоимос 
    

Возможно ли питание ПГ от сухотруба?

застройщик 10.08.2018 11:40 8 / 772 asol611 15.01.2019 14:12    
 * *Здравствуйте. На реконструируемом объекте прокладка п/п водопровода в траншее невозможна. В СП8 и СП31 запретов на питание ПГ от сухотруба не нашел. Получается, можно так сделать? Естественно, сухотруб утепляется. =>У гидранта кнопка включения насоса. 
    

Наружно водоснабжение по Сп 5.

Vladimir mchs 11.01.2019 15:30 11 / 571 Аларик 15.01.2019 13:57    
 * *Требуется устанавливать два гидранта если расход на наружно водоснабжение составляет 15 лс и более. Правильно я понял, что в этом случае надо что бы каждый гидрант имел 15 лс или это общий расход? То есть будет достаточно что бс с каждого было по 7,5 л/ =>нет, ув. cimurg911 ®. Банальное резервирование.  
    

Нужен план семинара с ответственными за пожарную безопасность в Торговых центрах.

123456789 09.01.2019 16:02 4 / 519 123456789 15.01.2019 13:27    
 * *Помогите, кто сможет. Нужен план проведения семинара или конспект с ответственными за пожарную безопасность в Торговых центрах.

Спасибо за помощь.

[Ув. *** Точнее формулируйте вопрос в теме Правила здесь - [ссылка] =
=>ogpn8 ® нужен конспект. Если есть вышлите. 
    

Приказ об ответственных за проведении огневых работ.

Vladimir 186086 11.01.2019 15:15 2 / 597 EGORik 15.01.2019 6:20    
 * *Всех с новым годом ! Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста прописано где то ли, что в организации должен быть именно приказ "О назначении лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ" или хватит приказа "Об организации работ повышенной оп =>Если у Вас ОПО то есть ФНП утвержденные приказом №485 от 20.11.2017, в пунктах 3.2.3 и 3.2.4 все подробно расписано. А если и не ОПО, то если сделать по ан 
    

как понять п. 13.3.8 СП5.13130.2009?

Вечный_студент 14.01.2019 15:24 4 / 557 Вечный_студент 14.01.2019 17:06    
 * *И снова здравствуйте, коллеги. Очередной вопрос. "Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. =>Ну, в данном пункте сказано вот ещё что: "Максимальное расстояние между извещателями вдоль линейных балок определяется по таблицам 13.3 и 13.5 с уч 
    

СОУЭ 4 типа. Организация зон оповещения.

Вечный_студент 09.01.2019 13:55 32 / 796 adgernaut 14.01.2019 14:58    
 * *Ещё один вопрос, коллеги. Не приходилось ранее сталкиваться с СОУЭ 4 типа, потому сейчас пытаюсь понять, по какому принципу объект разделяют на зоны оповещения. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативе прописаны требования к каждой зоне. =>>>Эта тема не имеет никакого отношения к науке, что ее сюда приплетать?<< Вот категорически не соглашусь. Данная очень даже научная, вопрос  
    

Требования к площадке перед наружной дверью.

Не мудрый 09.01.2019 18:01 27 / 6864 12315 14.01.2019 14:14    
 * *Добрый день. Уважаемые специалисты! Согласно СП1.13130 П. 5.2.3. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и пло =>Согласен, с Асашай ® [12.01.2019 14:42:34]......так и скажите, что ваша площадка грунтовая. Запретов на это нет. 
    

Не возможно выйти в тамбур-шлюз!!!

гоха 09.01.2019 13:34 13 / 1129 Брандмауэр-СБ 14.01.2019 6:55    
 * *Всех с новым рабочим годом!!! коллеги, поделитесь опытом. есть дом Ф1.3 (сдан ГСН более 2 лет назад) более 28м, в нем внутренний коридор с ДУ (без возмещения) и выходом в л/к Н2 (он же тамбур-шлюз лифта для пожарных). когда начинает работать подпор, то д =>Не слушайте тех, кто предлагает поставить частотники. Понизить давление в тамбуре вы конечно сможете, но как уже было сказано выше, разряжение в коридоре в 
    

Примыкание пожарных отсеков

Vladimir mchs 07.01.2019 15:52 32 / 1042 Vladimir mchs 12.01.2019 22:13    
 * *Задача, не могу решить. Одноэтажный магазин примыкает на расстоянии 2 метров к торцевой части многоэтажного жилого дома. При этом в месте примыкания сторона магазина шире ширины дома, то есть получается угол 90 градусов. Расстояние между стеной жилого дом =>А зачем сту делать если сп 4 можно выполнить! 
    

Пожарные извещатели в закрытом дебаркадере

dalexeus 11.01.2019 15:17 0 / 450    
 * *Имеется закрытый дебаркадер магазина, в котором производится разгрузка товара. Нужно ли там ставить пожарные датчики и если да, то подойдут ли дымовые? =>  
    

служебный транспорт и обеспечение ГСМ

GPN A 23.11.2018 12:59 2 / 840 Aleksandr.19 10.01.2019 13:11    
 * *Коллеги добрый день! Работаю в ГПН, с 2015 года по настоящее время у нас в отделении нет служебной машины и соответственно топлива (стоит на складе ГО в целях экономии) для осуществления дознания по пожарам проверок и профилактики, ездим в район с другог =>Как сказал Тимофей, действительно если есть машина, это не значит, что есть бензин! Нам на 2019 год как и на 2018 выделили 150 км. в месяц, это грубо 14 ли 
    

Пожаротушение в двух этажном складе

Vladimir mchs 04.01.2019 15:02 31 / 783 GRIN 09.01.2019 16:17    
 * *Имеется магазин, у которого есть складское помещение в два этажа (между этажами сообщаются открытой металлической лестницей. Как быть с пожаротушением надо или нет? В сп % говорится про двух этажные складские здания! А у меня здание общественное, у которо =>При составлении технического паспорта БТИ на объект функциональное назначение (наименование) помещений указываются исключительно на основании данных заказч 
    

Ежемесячное обслуживание противопожарного водопровода

blitz 09.01.2019 12:34 2 / 564 Кобра 09.01.2019 16:08    
 * *Добрый день! Всех с прошедшим Новым Годом!!! Нужно ли приводить тех. обслуживание противопожарного водопровода? Ни в каком известном мне документе не смог найти про это информацию Про проверку раз в пол года понятно, а вот про обслуживание? Нас =>Нужно п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ № 390). 
    

Новая аттестация на экспертов НОР

V o p r o s 08.01.2019 22:20 0 / 578    
 * *Всем доброго вечера, поделитесь пожалуйста - есть ли у кого информация: когда начнется аттестация на экспертов НОР согласно нового постановления правительства? можно ли пока работать по ранее выданным свидетельствам о квалификации? аккредитация для ор =>  
    

Водящая дренчерная завеса нам улице

Vladimir mchs 23.12.2018 9:26 18 / 527 статист 08.01.2019 17:11    
 * *Ребята подскажите как лучше сделать водяную завесу на улице? Что бы автоматически включалась от апс или в ручном режиме? =>Это к водяным. Я автоматчик. 
    

Система оповещения в магазине

Vladimir mchs 05.01.2019 10:32 1 / 439 BG-34 05.01.2019 19:31    
 * *Имеется магазин площадью 100 м.кв. с естественным освещением одноэтажный. Согласно таблице 2 пункта 8 необходимо оповещение 1-го типа. Над выходами наружу согласно пункта 5.3 должны быть установлены световые оповещатели "Выход"! Но в системе опо =>***Над выходами наружу согласно пункта 5.3 должны быть установлены световые оповещатели "Выход"! Этот пункт касается 2-5-го типов оповещения, а  
    

охлаждаемые камеры

Асашай 27.12.2018 0:32 32 / 1502 Крюгер 29.12.2018 7:50    
 * *Уважаемые форумчане, очередной интересный вопрос! Имеется холодильный склад, в складе имеются охлаждаемые камеры с высокостеллажным хранением. Вопрос, собственно, в следующем - следует ли: - оборудовать холодильные камеры АУП и АПС? - оборудовать стелл =>Асашай ® "СП 4 (п. 6.13.10) ДУ надо делать из закрытых платформ холодильников" Закрытые платформы проектируются с дымоудалением в соответствии 
    

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте

IgorSvin 28.12.2018 13:28 2 / 734 MK 28.12.2018 14:51    
 * *Добрый день всем.
В контре нагрузили непрофильным разделом, а именно - "План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте" (ПЛА, ПЛАС).
Есть у кого нибудь опыт разработки и согласования данного "зверя")
=>Опыта большого нет. Единственное могу сказать: ПЛА, ПЛАС - это не раздел, а самостоятельный документ. И составляется он на очень многое в соответствии с №  
    

Руководство по соблюдению требований: новая версия "писем счастья" ВНИИПО?

ogpn8 28.12.2018 11:51 3 / 982 ogpn8 28.12.2018 12:30    
 * *Приветствую. Вышло постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 о профилактике нарушений обязательных требований: [ссылка] Этим постановлением введено понятие руководства по соблюдению обязат =>ок, принято 
    

УРА! Надзорные каникулы для малого бизнеса продлены на год!!!

Не мудрый 28.12.2018 8:07 2 / 752 дображелатель 28.12.2018 10:09    
 * *Волна "Зимней вишни" схлынула...надзорные каникулы возвращаются...А сколько было копий сломано... [ссылка] =>ФНС РФ на 10.12.2018г. под защиту от гос надзора попали: 6 042 898 субъектов в которых трудятся 15 917 053 чел. считаем, что сняли нагрузку с надзора. (ц 
    

отсеки складов табака

гоха 26.12.2018 19:38 3 / 594 Асашай 27.12.2018 14:40    
 * *вечер добрый. коллеги, такой вопрос - СП 4.13130 п.6.3.15 - Склады табака делятся противопожарными стенами (тип????) на отсеки (пожарные????) не более 1500 м, для складов готовой продукции - 750 м. С чем употреблять данную фразу? со ст.78, 87? или со ст =>пусть эта экспертиза сошлется на пункт норм. Им не на что будет сослаться 
    

АУПТ и ВПВ

GMG 15.12.2018 13:42 6 / 753 Аларик 26.12.2018 9:13    
 * *Доброго времени суток ув.специалисты. Хотел бы узнать Ваше мнение по следующему вопросу. Строится 4-х этажное здание торгового центра, с цокольным этажем. На 1 и 2 этажах будут торговые помещения, а на 3 и 4 этажах кафе-рестораны. Все этажи однотипные, пл =>Установка ПК допускается на питающих и распределительных трубопроводах диаметром не менее 65 мм спринклерных установок независимо от количества ПК 
    

Модульные АУП тонкий распыл воздушной эмульсии нормативная правомерность применения?

Br 26.12.2018 2:34 3 / 582 uzdp 26.12.2018 9:05    
 * *Всем Доброго Здравия! Есть модульные АУП тонкораспыленной воздушной эмульсией, проектирование по СТО организации. Не увязывается нормативная правомерность применения, СП5 устанавливает только требования к проектированию модульных АУП тонкораспыленной вод =>Br ®, на это чудо есть сертификат соответствия? Наверняка. Исходя из сертификата по пунктам, указывающим чему он соответствует, можно определить к чему оно 
    

Запас модулей ТРВ

Эльгранд 10.06.2016 4:32 5 / 795 вогнеборець 26.12.2018 8:31    
 * *
Подскажите в каких нормах искать о запасе модулей тонкораспыленной водой. В данном случае у нас планируется Ураган-13 ТРВ. =>Обычно, пишут, что у обслуживающей организации есть необходимый запас, это еще один аргумент для заключения договора на обслуживание 