Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Запас модулей ТРВ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Эльгранд ®

[10.06.2016 4:32:42]
 Подскажите в каких нормах искать о запасе модулей тонкораспыленной водой. В данном случае у нас планируется Ураган-13 ТРВ.


[10.06.2016 7:43:18]
 Хороший вопрос :)
А ещё вопрос по каким вообще нормам можно проектировать модули ТРВ.


[10.06.2016 8:15:22]
 Спасибо! )))


[10.06.2016 8:39:23]
 Планируется монтаж... По проекту вообще абсолютно без запаса.
Эльгранд ®

[10.06.2016 8:51:18]
 Нашел только это: "НПБ 88-2001 Дата введения 2002-01-01.
п.6.8. Объекты, для защиты которых применяются модули одного типоразмера, должны иметь запас модулей из расчета 100%-ной замены в установке, защищающей помещение наибольшего размера.
Если на одном объекте применяются модульные установки разного типоразмера, то запас модулей должен обеспечивать восстановление работоспособности установок, защищающих помещения наибольшего объема модулями каждого типоразмера.


[26.12.2018 8:31:48]
 Обычно, пишут, что у обслуживающей организации есть необходимый запас, это еще один аргумент для заключения договора на обслуживание