| * * | Добрый день!
Требуется ли подъезд пожарной техники вдоль перехода между зданиями, длина перехода 68 м. |
=> | Крюгер ® - Кобра ®, а вот на статью 80 я бы поостерегся ссылаться.Госэкспертизы мгновенно её извратили так, что ДНД долго и упорно отписывался...Особенно в | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 27.03.2019 12:10 | 4 / 907 | Крюгер | 27.03.2019 14:45 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Обратил внимание на очередной косяк в нормах.
Вопрос в следующем - согласно п. 6.1.42 СП 4.13130.2013 вставки и встройки могут размещаться только в производственных зданий категорий В, Г и Д:
I, II, и III степеней огнестойкости класса |
=> | Чуть-чуть кривовато.
Но, по правилам чтения нормативных документов, каждый последующий пункт является уточняющим.
В этом разрезе п.6.1.43 уточнил п.6.1.4 | |
 |  |
 |
| | | Zwer_Nsk | 27.03.2019 5:16 | 6 / 653 | Zwer_Nsk | 27.03.2019 14:42 | |
| * * | Всем доброго дня!
Прав ли я, что здание ФАПа (Ф3.4) должно быть II C0?
В соответствии с п. 6.7.19 СП2.13130.2009, амбулаторно-поликлинические учреждения (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости должна быть не ниже II, класс конст |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Математик | 26.03.2019 14:49 | 2 / 2232 | Математик | 27.03.2019 10:27 | |
| * * | Всем доброго дня
п.11 ст. 98 123 ФЗ гласит:
"Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей."
А есть конкретика по этой ширине? |
=> | Gun, спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Alena_Minyaewa | 27.03.2019 10:11 | 1 / 651 | Кобра | 27.03.2019 10:26 | |
| * * | Добрый день. Проектируем детский сад. Изначально в качестве утеплителя чердачного перекрытия был заложен ППЖ 200. Заказчик (у которого в последствии государство должно купить этот садик) предложил заменить минвату на пенопласт. Мы проектируем согласно тип |
=> | Аккуратно разложить и хранить на чердачном перекрытии пенопласт нельзя. ППР п.23. На объектах защиты запрещается:
а) хранить и применять на чердаках...... | |
 |  |
 |
| | | Денис123 | 05.03.2018 10:44 | 30 / 2005 | Надопочитать | 27.03.2019 4:38 | |
| * * | Добрый день! Хочу услышать ваше мнение по поводу сертификата на линолеум, ссылка [ссылка] в разделе документация. Просто поджигали так сказать в домашних условиях вместе с обычным линолеумом, разницы нет. Так же горит, дымит и т.д. А |
=> | Проблема та сейчас, а не в 2012 году, нужно руководствоваться актуальными НПА и НПД с учетом ст. 4 123-ФЗ, кстати я вот всегда спрашивал себя, лежит сертиф | |
 |  |
 |
| | | Tomches | 26.03.2019 18:57 | 2 / 696 | Georg | 26.03.2019 20:15 | |
| * * | Имею твердое убеждение что Правила противопожарного режима, как и Правила пожарной безопасности вводят в заблуждение.
Самая главная фраза которая должна в них остаться - должен быть проект и объект должен соответствовать ему.
И это все, а Вы чего ждал |
=> | Существование специальных правил пожарной безопасности предусмотрено ст. 219 УК РФ. Не будет данных правил - нельзя будет привлечь по этой статье. Причем п | |
 |  |
 |
| | | компу | 26.03.2019 13:50 | 11 / 993 | Кобра | 26.03.2019 19:39 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, снимаются расчётом пожарного риска перепады высот в полу на путях эвакуации? |
=> | Для компу ®. Однозначно нельзя. Инспектор не примет исходные данные по скорости движения людских потоков, поскольку в методике скорости рассчитывались п | |
 |  |
 |
| | | zapmsk | 26.03.2019 14:16 | 7 / 848 | zapmsk | 26.03.2019 17:02 | |
| * * | Доброго времени суток. суть вопроса в следующем. складское помещение 270 кв.м. потолок 4,75. склад авто запчастей(двери, бампера, фары) находится на первом этаже офисного здания. установлена система оповещения с датчиками дыма(я не эксперт) стеллажи дерев |
=> | в данной ситуации, он должен предоставить обоснование.
Может у вас там табак сушится, тогда стеллажи должны быть из негорючих материалов.
Вот именно ч | |
 |  |
 |
| | | StPrapor | 26.03.2019 15:06 | 2 / 1003 | Gidrant | 26.03.2019 15:54 | |
| * * | День добрый, подскажите пожалуйста. нормативы не запрещают в ТРК под эскалатором разместить торговую точку? По СП-1 требования как к лестнице 2-го типа, путем эвакуации не является, доступ к оборудованию для тех. обслуживания обеспечен. Подводных камней н |
=> | - п.23о ППР в РФ - изменение назначения помещения из галереи под торговлю;
- установка пожарных систем;
- часто есть в СТУ требования по отделению помеще | |
 |  |
 |
| | | Vdn129 | 25.03.2019 13:29 | 7 / 1008 | трое пожарников | 26.03.2019 15:49 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Можно ли отказаться от СТУ (согласованы МЧС и Минстрой) при корректировке ПД, если вышло СП, которое позволяет принимать проектные решения по ПБ без разработки СТУ? Заранее спасибо!
|
=> | Отзывать согласование МЧС и Минстроя не требуется.
какие-либо позиции обосновывать расчетом пожарного риска допускается в соответствии с регламентируюшими | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 26.03.2019 10:39 | 3 / 774 | гоха | 26.03.2019 12:48 | |
| * * | Добрый день!
Имеется здание с одной л/к и разноуровневой кровлей площадью 1100 м2.
Вопрос. Возможно ли предусмотреть два выхода на разные уровни кровли из одной лестничной клетки?
|
=> | а почему это одна кровля? там речь вроде идет про площади кровель а не этажей. сто раз так делали, и никогда проблем с обоснованием не возникало. жилая сек | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 21.03.2019 10:12 | 5 / 931 | uzdp | 26.03.2019 11:56 | |
| * * | Раньше в нормативах был столбец Завод изготовитель, теперь поставщик, что подразумевают под этим словом?
Мы называем поставщиками дилеров оборудования по безопасности, но их указывать неправильно, та как кабели у них могут продаваться от юбых фирм, рос |
=> | ГОСТ 21.110-2013 действует с 2015 года и вопрос возник спустя столько времени? Просто пишем "Торговая сеть", вопросов нет. Можно и иначе поизголя | |
 |  |
 |
| | | Br | 25.03.2019 16:44 | 6 / 857 | Br | 25.03.2019 22:06 | |
| * * | Добрый день!
Кто сталкивался в каком нормативном документе или в каком году впервые появилось требование, что складские здания с высотным стеллажным хранением категории В следует проектировать одноэтажными? |
=> | В итоге какие мнения, когда это требование поставлено ребром в 01.07.77г или 01.01.87 г (даты вступления в силу данных СНиПов). | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 18.03.2019 11:35 | 9 / 639 | 2018-2019 | 25.03.2019 14:31 | |
| * * | Интересует нормирование аварийных выходов при проектировании в многоквартирных жилых домах в 2019 году. Есть ли какие либо новости и письма или все также делаем на свое усмотрение? |
=> | ясно! | |
 |  |
 |
| | | timkash | 22.03.2019 17:28 | 0 / 884 | | |
| * * | Здравствуйте, подскажите в такой ситуации?
Жилой дом 137серии, изначально по проекту водопровод совмещенный с противопожарными гидрантами. То есть из города идет ввод воды в дом, по подвалу разводка, из подвала поднимаются стояки на которых стоят пожарны |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 22.03.2019 11:52 | 1 / 1156 | sergey_ko | 22.03.2019 15:15 | |
| * * | Здравствуйте.
п. 4.4.4 СП 1.13130 содержит следующие ограничения: "В лестничных клетках не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
Под маршами первого, цоколь |
=> | Добрый времени суток!
Формально да-нарушен. Фактически как посмотрит экспертиза. | |
 |  |
 |
| | | koks | 20.03.2019 13:48 | 14 / 1520 | Gun | 22.03.2019 14:35 | |
| * * | Всем привет!
Имеется многоквартирный жилой дом 16 этажей. Функционирует дымоудаление, подпор воздуха в коридор и лифтовую шахту. Жильцы одного из этажей установили в открытом проёме, разделяющий лифтовой холл и коридор, металлическую дверь (схема - https |
=> | Все говорит о том, что эта дверь должна быть, раньше было пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91, там в расчёт идёт открытое положение установленной двери почитайт | |
 |  |
 |
| | | igor_ond | 21.03.2019 20:07 | 1 / 709 | Gonzo037 | 21.03.2019 21:08 | |
| * *
 | здраствуйте
в трехэтежном здании расположены: первый этаж - ф 4.3
второй и третий этаж ф3.1
подвальный - помещение ф 4.1
интересует помещени ф 4.1(максимум 50 квадратных метров)
согласно ФЗ 123 ст. 83 ч. 7. Системы пожарной сигна |
=> | 1. Оборудовать нужно.
2. В зависимости от того, что написано в договоре аренды. Там можно прописать, чтобы арендатор провел соответствующие работы по в | |
 |  |
 |
| | | Himik | 01.03.2019 22:02 | 5 / 1020 | sergey_ko | 21.03.2019 13:44 | |
| * * | Добры день! Помогите разобраться. На первый взгляд простой вопрос, но есть сомнения. Ситуация - здание Ф.4.3, ширина марша в л/к 1,35, а ширина выходов в свету на эту лестницу 1,5м. И если дословно понимать п 8.1.5 СП 1.13130, то нужно либо марш делать ши |
=> | 4.2.5 СП 1 | |
 |  |
 |
| | | Любопытный | 21.03.2019 8:35 | 6 / 2423 | Любопытный | 21.03.2019 13:34 | |
| * * | Добрый день.
Есть пункт в предписании: п. 343 ППР РФ "Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра."
НО в ППР РФ это относится к объектам хранения, а у нас рынок - правомочно ли такое требование? |
=> | Что ж, будем выполнять | |
 |  |
 |
| | | гоха | 19.03.2019 20:57 | 4 / 803 | Кобра | 20.03.2019 17:26 | |
| * * | коллеги, как поступать в ситуации когда отсеки примыкают друг к другу под углом 90 градусов и при этом один из отсеков выше другого. Суть в том, часть окон может располагаться строго по вертикали и горизонтали, а часть по диагонали. как поступать? |
=> | Понятно, что по диагонали длиннее, но делать надо учитывая вертикаль и горизонталь. | |
 |  |
 |
| | | rookie | 19.03.2019 13:40 | 5 / 1568 | rookie | 20.03.2019 13:17 | |
| * * | Уважаемые коллеги, возможно кто-нибудь сталкивался с таким газом (моносилан, кремния тетрагидрид (SiH4)). Нужно посчитать категорию, но не могу найти удельную теплоту сгорания и максимальное давление взрыва.
По теплоте сгорания нашел данные на иностран |
=> | гешан ®
Буду признателен | |
 |  |
 |
| | | zzzz | 05.03.2019 18:40 | 25 / 1105 | Гостьь | 20.03.2019 11:07 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой вид огнезащиты на данный момент самый дешевый?
Нужно обработать металлические конструкции, чем дешевле краской или базальтовой плитой? Можно ли в качестве конструктивной огнезащиты металлических колонн |
=> | По степеням огнестойкости все просто, сначала это был нормальный хороший склад, потом его проектируют как склад для хранения кирпичей или металла (то есть | |
 |  |
 |
| | | Андрей 2250 | 19.03.2019 9:38 | 4 / 769 | Андрей 2250 | 20.03.2019 7:36 | |
| * * | Коллеги, приветствую!
Вопрос: при реверсивных дверях, которые открываются как в сторону коридора, так и внутрь помещения, ширину эвакуационного пути по коридору уменьшаем по пункту 4.3.3 СП 1? |
=> | Разве они запрещены?
В моем случае направление открывания дверей не нормируется.
Часто встречаю такие двери из торговых отделов в торговых центрах. Зам | |
 |  |
 |
| | | nND | 15.03.2019 14:29 | 5 / 710 | 12345 | 19.03.2019 16:21 | |
| * * | Как относится к элементам декора в обеденных залах(камыш, веники,и тп.).По таблице 29 фз123. Или это не декоративно-отделочным отделочные материалы стен.. К примеру стены обвешают веникам. |
=> | nND ® ....там вообще про материалы на путях сказано....
А что в обеденных залах нет путей эвакуации.
Я так понимаю, что для человека расположенного за | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 19.03.2019 15:32 | 0 / 888 | | |
| * * | Есть ли у кого документ?
"Методические рекомендации по устройству площадок для расстановки пожарной и специальной техники возле жилых домов и объектов города Москвы"
(утв. первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы 02.07.2010) |
=> | | |
 |  |
 |
| | | airwaves182444 | 11.03.2019 12:34 | 13 / 1087 | airwaves182444 | 18.03.2019 17:26 | |
| * * | Добрый день.
Как определить требуемый предел огнестойкости фальш-пола? |
=> | см. ПУЭ (2.3.3)
А подскажете по статусу ПУЭ и его применению? Читал, носит рекомендательный характер. Или на практике наоборот? | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 18.03.2019 15:24 | 1 / 862 | sergey_ko | 18.03.2019 17:14 | |
| * * | Нормируется ли минимальная высота помещения Электрощитовой в жилых домах по пожарной безопасности? (в подвальном этаже) |
=> | Только исходя из путей эвакуации - 2 м.
| |
 |  |
 |
| | | статист | 14.03.2019 9:15 | 31 / 2242 | alex23rus | 16.03.2019 2:55 | |
| * *
 | Коллеги, помогите советом.
Есть два здания общественного назначения. Степени огнестойкости 2-я и 5-я. Противопожарный разрыв не соблюдён. Поставлена задача компенсировать его. Как вариант - противопожарная стена с водяной завесой по ней. Я говорю, что |
=> | Скидывал данное письмо статист, но и тут скину ссылку. В 2018 на МИПСе был семинар и все приглашенные пели ссылаясь на ФЗ 384, что расстояния можно обоснов | |
 |  |