Фельдшерско-акушерский пункт Ф3.4 - II C0?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Zwer_Nsk ®

[27.03.2019 5:16:22]
 Всем доброго дня!
Прав ли я, что здание ФАПа (Ф3.4) должно быть II C0?
В соответствии с п. 6.7.19 СП2.13130.2009, амбулаторно-поликлинические учреждения (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности - не ниже С0.


[27.03.2019 6:16:20]
 В этом же пункте, далее, конкретно к Поликлиникам:
Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса кон-структивной пожарной опасности С0.

Получается отдельностоящее - II C0, а встройка - III C0? или наоборот?
Один пункт противоречит другому, блин! ((

Где правда, брат? ©


[27.03.2019 11:53:11]
 Я понял, что пристройки 2 степени, а отдельно стоящие - 3. http://www.normacs.info/answers/1431
Zwer_Nsk ®

[27.03.2019 11:56:21]
 вот так и пишут нормы, что один так прочитал, другой эдак ((
Zwer_Nsk ®

[27.03.2019 12:42:05]
 больше мнений не будет?


[27.03.2019 14:32:54]
 Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0.
Без стационаров можете делать и 3 степени огнестойкости, но одноэтажные и С0.
Zwer_Nsk ®

[27.03.2019 14:42:10]
 Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Фельдшерско-акушерский пункт Ф3.4 - II C0?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.