размещение вставок и встроек АБК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.03.2019 12:10:36]
 Уважаемые коллеги! Обратил внимание на очередной косяк в нормах.
Вопрос в следующем - согласно п. 6.1.42 СП 4.13130.2013 вставки и встройки могут размещаться только в производственных зданий категорий В, Г и Д:
I, II, и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0;
IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности.
А далее в п. 6.1.42 уже идут уже здания I, II, и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С1 (при этом не написано, что АБК можно размещать в зданиях класса С1, а написано, как надо отделять). Чему верить в итоге???

6.1.42. Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках производственных зданий категорий В, Г и Д:
I, II, и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0;
IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности.


6.1.43. Вставки отделяются от производственных помещений противопожарными стенами 1-го типа.
Вставки от производственных помещений категорий В1 - В4, Г и Д допускается отделять:
в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа;
в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа.
Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
Встройки от производственных помещений категорий В1 - В4, Г и Д допускается отделять:
в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа;
в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.
Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также встроек и производственных помещений, не должна превышать площади пожарного отсека, установленной в СП 2.13130.


[27.03.2019 12:46:14]
 читать СП-4 через СНиП 2.09.04-87


[27.03.2019 12:55:18]
 ну ничего себе! так не пойдет


[27.03.2019 14:40:26]
 Даже переписать не могут грамотно :)


[27.03.2019 14:45:03]
 Чуть-чуть кривовато.
Но, по правилам чтения нормативных документов, каждый последующий пункт является уточняющим.
В этом разрезе п.6.1.43 уточнил п.6.1.42.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: размещение вставок и встроек АБК      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.