| | | познающий 01 | 15.07.2019 17:44 | 1 / 795 | Асашай | 15.07.2019 23:24 | |
| * * | Добрый день!
Интересует, какой должна быть глубина площадки перед выходом на кровлю с лестничной клетки в соответствии с п. 7.6 СП 4.13130.2013. |
=> | не нормируется | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 13.07.2019 19:44 | 2 / 752 | Ibn | 15.07.2019 13:29 | |
| * * | Правильно ли понимать, что если на этажах имеются безопасные зоны для МГН, то нужны либо незадымляемые лестничные клетки либо лифты с режимом транспартировки пожарных? Оычные лестничные клетки при отсутствие лифтов для транспартировки пожарных не допускае |
=> | Правильно. 123-ФЗ: 15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 12.07.2019 15:55 | 13 / 1954 | Асашай | 14.07.2019 11:23 | |
| * * | Коллеги! Интересный вопрос - где написано про запрет устройства открывающихся окон в незадымляемых лестничных клетках типа Н2? Именно прямой запрет? В п. 5.4.16 СП 2 и п. 4.4.7 СП 1 такого точно нет |
=> | [quote] Асашай! пунктом 4.4.7 СП 1. предусмотрены окна в лк. пунктом 5.4.16 СП 2 указано в каких лк они должны быть открывающими. Соответственно Н2 в пункт | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 11.07.2019 22:54 | 1 / 1235 | mak | 12.07.2019 21:08 | |
| * * | Помогите найти пункт и документ из действующей нормативной пожарной или строительной базы.
А также требуется ли установка Огнетушителя в ИТП, совмещенной с пожарной насосной? |
=> | В соответствии с СП-4 п. 5.1.2 Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, ла | |
 |  |
 |
| | | Не местная | 12.07.2019 12:30 | 1 / 865 | MK | 12.07.2019 15:21 | |
| * * | Добрый день. Имеется объект защиты - кафе. Какую документацию по пожарной безопасности необходимо будет предоставить представителю ГПН при проверке? |
=> | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ
от 28 июня | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 11.07.2019 8:52 | 5 / 1247 | pyromaniac | 11.07.2019 15:47 | |
| * * | Добрый день. Прошу помочь с решением вопроса.
Проектируется производственное здание Ф5.1 (химико-аналитическая лаборатория, одноэтажное, площадь около 300 м2). Здание категории А (в здании имеются помещения категорий В3, В4, Д, А. Площадь помещений катег |
=> | А вы эти помещения делаете из легких ограждающих конструкция ? (В п 6.1.40 написано как "рекомендуется")?
Эвакуироваться как я понимаю из здани | |
 |  |
 |
| | | василек | 05.07.2019 6:21 | 9 / 1134 | василек | 11.07.2019 13:49 | |
| * * | В НОСТРОЙ поступило обращение от Технического комитета по стандартизации ТК 001 «Производственные здания» с просьбой рассмотреть проекты сводов правил, разрабатываемые Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность», в рамках выполн |
=> | Уже и до "Градостроитель
ство" добрались:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Ronin | 02.07.2019 11:28 | 9 / 1271 | Орджоникидзе | 11.07.2019 12:05 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Прочитал все ветки форума, связанные с НОР.
И все же нет ясности по вопросу НОР.
А именно, если я сейчас заключу договор с организацией, в штате которой будет эксперт, основным местом работы которого будет данная организация, у которо |
=> | ув. FlintFD ®, "практически" это как?
и еще, укажите хоть один документ, который бы говорил о том, что свидетельства об аттестации, выданные до | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 11.07.2019 11:23 | 2 / 1012 | Timbu$ | 11.07.2019 12:02 | |
| * * | Добрый день!
При планировании работ по ОЗО кровель многоквартирных домов вылезла интересная ситуация.
Кровли самые обыкновенные, покрытие из профнастила.
По нормативу (п. 5.4.5 СП2) положена вторая группа ОЗО (здания II-III степени огнестойкости), |
=> | Ув. roxa, дома неэкспертизные (малоэтажка), уже по 3-6 лет эксплуатации. ГСН сдача не предусмотрена.
Хоть письма в ВНИИПО пиши. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 11.07.2019 0:39 | 1 / 722 | гоха | 11.07.2019 10:57 | |
| * * | Является ли выход с кровли Ф1.3 путем эвакуации в объеме лестничной клетки типа Л1? (выше 15м и не выше 28м)
С одной стороны это в чистом виде для организаций, которые эксплуатируют кровлю, но в случае возникновения пожара они (люди) должны эвакуироват |
=> | а как еще по другому можно? | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 09.07.2019 16:30 | 4 / 1099 | познающий 01 | 10.07.2019 11:40 | |
| * * | Подскажите, а где сейчас требования что окна в ЛК типа Н2 должны быть неоткрываемыми? |
=> | гоха ® согласен с Вами, тоже самое было сказано заказчику, который хотел предусмотреть открываемые окна с замками.
Ранее в п. 6.36 СНиП 21-01-97 было | |
 |  |
 |
| | | МихаилЗ | 10.07.2019 10:07 | 0 / 803 | | |
| * * | Добрый день.
Понимаю, что тема уже заежена, но прошу совета у знающих людей: - что я должен прописать в ТЗ на проведение НОР (офис), в части соответствия подрядчика предъявляемым к нему требованиям соответствия со стороны закона? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | BMG | 05.07.2019 16:32 | 3 / 873 | DSeaman | 09.07.2019 19:05 | |
| * * | Помогите разобраться с внутренним пожарным водопроводом. 12-этажный дом, оснащается ВПВ.
Коридор на этажах имеет П-образную форму. Как при этом считать длину этого коридора?
Имеет большое значение до 10 м или более. Так как при более 10м - два стояка, |
=> | А в чем проблема с определением длины? Нарисовали ось коридора от одного конца до другого и измеряли длину. | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 09.07.2019 12:11 | 3 / 855 | вот незадача | 09.07.2019 17:35 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые форумчане. Такой вопрос. Здания построены одно в 1940 г. другое в 1948 г. Информация о кап. ремонтах отсутствует.
Подскажите п-ста в декларации указывать требования норм действующих на момент постройки зданий?
Или подскажите |
=> | Здания детских садов, декларация требуется...пусть бедет НСП 102-51, ну и СП3,СП5, СП12. СПС в 2015 году сделали. | |
 |  |
 |
| | | MORG | 03.07.2019 17:10 | 10 / 899 | Joprst | 09.07.2019 16:37 | |
| * * | Добрый день!!! С 01.07.2019 года вступил в законную силу СП 389.1326000.2018, в частности п.5.1.31 который гласит: "Пользование сварочными аппаратами, паяльными лампами и другими огнедействующими приборами при эксплуатации причалов допускается только |
=> | Логически рассуждая, данный пункт (если не вообще документ) рожден после случая с пожаром на АПЛ "Орел" в 2015. Тогда, видимо, оказалось нечем пу | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 08.07.2019 12:17 | 3 / 782 | Нормативщик750 | 09.07.2019 10:14 | |
| * * | Подскажите какие требования предъявлять у мансардному этажу складского здания? В сп 2 ничего нету на этот счет |
=> | Полагаю, что в данном случае необходима разработка СТУ | |
 |  |
 |
| | | АН | 09.07.2019 0:10 | 1 / 887 | Любопытный | 09.07.2019 9:59 | |
| * * | Форумчане, подскажите верное решение!
Одноэтажное здание магазина продовольственных товаров, здание защищено АПС и СОУЭ 2 типа. Здание состоит нескольких секций. Секции отделены друг от друга и с самостоятельными выходами. В каждой один коридор с выход |
=> | никто не будет сидеть ждать 1-3 минуты пока в соседнем помещении пожар
Все это так, НО считать нужно согласно методики.
Попробуйте "поставить" | |
 |  |
 |
| | | Umbrella | 08.07.2019 0:03 | 1 / 1015 | BMG | 08.07.2019 12:26 | |
| * * | Доброго времени суток.Кто-нибудь использует данное ПО,очень хочется с вами пообщаться |
=> | Использовал, только однажды | |
 |  |
 |
| | | grey007 | 06.07.2019 10:58 | 1 / 839 | Gidrant | 08.07.2019 11:21 | |
| * * | Доброго времени суток !
Кто может подсказать как сейчас происходит согласование СТУ в Москве с гау ниац, сколько это стоит сколько времени занимает согласование и к кому обращаться ?
Как будет выглядеть дальнейшее прохождение проектов в экспертизе в слу |
=> | Согласование в МЧС бесплатно - месяц на рассмотрение заявления.
НИАЦ 350 т.р. за неделю-2 сделают заключение.
Согласование в комитете бесплатно - месяц н | |
 |  |
 |
| | | Кот78 | 04.07.2019 11:50 | 4 / 1391 | Кот78 | 08.07.2019 9:50 | |
| * * | Добрый день ув. коллеги. В ГОСТ Р 12.2.143-2009 в п. 4.1 сказано, что
"в проекте по установке ФЭС, который разрабатывает организация, имеющая специальное разрешение на осуществление данной деятельности" Дело в том, что в 99-ФЗ " О лицензи |
=> | Лицензия на проектирование ФЭС не нужна - это было определено 99-ФЗ, а членство в СРО? | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 04.07.2019 17:38 | 7 / 2409 | Рустам74 | 05.07.2019 15:45 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые форумчане!
ГОСТ Р 51844-2009
5.11 Дверцы пожарного шкафа должны свободно открываться на угол не менее 160°, а также позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и доставать технические средства. Дверцы не дол |
=> | Другими словами:
Что бы шкаф прошёл сертификацию, он должен открываться не менее чем на 160 градусов, а уже сертифицированный шкаф нужно в здании размещат | |
 |  |
 |
| | | гоха | 04.07.2019 14:13 | 12 / 815 | newtrad | 05.07.2019 15:08 | |
| * * | Уважаемые постояльцы форума. как все-таки определять минимальную ширину выходов в л/к и ширину маршей в Ф4.3 с учетом п.8.3.2 и раздела 4?
Для каких случаев общие положения раздела 8?
здание с прямым коридором, есть три л/к (две в торцах и одна в центр |
=> | Но есть же понятие эвакуационный выход из коридора (п.8.1.19 Сп1.13130). Пункт 8.1.12 относится к эвакуационным выходам вообще, а не только из помещений. К | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 04.07.2019 23:30 | 2 / 816 | olegon11 | 05.07.2019 10:25 | |
| * * | Может ли в частном медицинском центре, класса Ф.3.4 находится стационар, так в пункте 7.5.3 СП 1 указано про стационар? Просто всегда думал, то если есть стационар, то это класс уже Ф.1.1! |
=> | п.5.5.1. СП 4.13130.- без стационаров. | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 05.07.2019 8:04 | 0 / 925 | | |
| * * | Подскажите пожалуйста, изменения в СП1 уже вышли? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Владир | 26.06.2019 16:50 | 30 / 1296 | Timbu$ | 04.07.2019 10:09 | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане.
Возникла такая задача.В здании Ф4.3, до 50 чел. ширина коридора 1,3м, но двери с обоих сторон коридора открываются в коридор. Ширина дверей 0,9м. Согласно п. 4.3.3. СП1 остаётся ширина коридора 0,4 м. По нормам п. 4.3.3 |
=> | Думаю сделать так, на этаже людей мало, проведу натурные испытания по эвакуации с этого этажа, составив акт по времени эвакуации и в расчётах предусмотрю з | |
 |  |
 |
| | | гоха | 02.07.2019 13:17 | 4 / 908 | гешан | 03.07.2019 14:05 | |
| * * | коллеги HELP! нужны ваши мысли на тему проектирования электростанции!
есть здание энергоцентра с котельными установками и газопоршневыми двигателями для выработки электричества. здание предназначено для выработки тепла котельными устанвоками и электричес |
=> | Вопрос - каким документом пользоваться при проектировании?
СП 4.13130.2013. Требования одинаковые для газопотребляющего оборудования и его размещения. | |
 |  |
 |
| | | Виталий33 | 02.07.2019 12:20 | 6 / 2551 | Andorra1 | 03.07.2019 12:18 | |
| * * | Здравствуйте, форумчане!
Проектируем гараж организации для хранения и обслуживания собственной техники (грузовая и легковая по 15 машин на подземном и первом этаже). На первом этаже есть мойка, ремонтный бокс, склад резины и запчастей, склад смазок, акку |
=> | И с другой стороны.
Это здание по категории пожарной опасности относится к категории “В”.
По суммированной площади помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 | |
 |  |
 |
| | | Snorri | 02.07.2019 10:24 | 0 / 855 | | |
| * * | Здравствуйте.
Электропитание насосной станции пожаротушения обеспечивается двумя кабельными линиями или одной? Каким документом это регламентируется. СП6 почитал и понял следующим образом:
1. Либо электрики монтируют две кабельные линии независимые, а в |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 27.06.2019 15:03 | 6 / 1074 | Timbu$ | 02.07.2019 9:14 | |
| * * | Объясните пожалуйста понимание пункта 8.5 СП 7? Не понятно "0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20" , это как понимать? если длина здания 40 метров, а ширина 19 мет |
=> | Если путь превышает 25 метров, то там один выход эвакуационный? Из торгового зала не менее двух рассредоточенных нужно при такой вместимости, и путь будет | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 21.06.2019 16:18 | 25 / 1892 | dizel2012 | 01.07.2019 15:28 | |
| * * | СП 439.1325800.2018 Минстрой утв. новый СП Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения
Смотрел кто-нибудь? |
=> | Попросите производителя ускорить работу. Перед входом в здание заказчик захочет что-нибудь по-симпатичнее повесить. Нужны эстетически приемлемые варианты | |
 |  |