[11.07.2019 8:52:09] | | Добрый день. Прошу помочь с решением вопроса.
Проектируется производственное здание Ф5.1 (химико-аналитическая лаборатория, одноэтажное, площадь около 300 м2). Здание категории А (в здании имеются помещения категорий В3, В4, Д, А. Площадь помещений категории А более 5 %).
Прошу уточнить, можно ли внутри здания размещать административные помещения (встройка) (помещение персонала, помещение начальника) или в соответствии с СП 4.13130 п. 6.1.41 административные помещения можно только пристраивать? |
 |  |
 |
[11.07.2019 10:35:32] | | АБК в зданиях категории А можно только в пристройках размещать.
Также 6.1.40. Во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать
уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных
ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров и другого
персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях
категорий В, Г и Д - также курительные.
Встроенные помещения размещаются рассредоточенно, их рекомендуется выполнять из
легких ограждающих конструкций (в том числе сборно-разборных). |
 |  |
 |
[11.07.2019 10:54:08] | | Благодарю за оперативный ответ. А нет никаких лазеек? Там два помещения административных суммарной площадью 12 м2 и размещать в пристройке не хотелось бы.
Как я понимаю п. 6.1.40 распространяется и на здания категории А, если встраиваются помещения в соответствии с п. 6.1.40 (т.е. туалет, санузел, гардероб) можно размещать не в пристройке а во вставке? |
 |  |
 |
[11.07.2019 10:56:49] | | АБК и встроенные помещения - это разные вещи. АБК размещается в пристройках, встройках и вставках.
Встроенные помещения размещаются иначе - рассредоточенно, их рекомендуется выполнять из легких ограждающих конструкций (в том числе сборно-разборных). |
 |  |
 |
[11.07.2019 11:32:08] | | асашай прав, только не забудьте посмотреть в п.6.1.40 по поводу перечня этих помещений
у меня сейчас есть объект категории Б, так там именно таким образом и поступаем.
размещаем помещения умывальников, для отдыха, конторки для мастеров и санузлы |
 |  |
 |
[11.07.2019 15:47:40] | | А вы эти помещения делаете из легких ограждающих конструкция ? (В п 6.1.40 написано как "рекомендуется")?
Эвакуироваться как я понимаю из здания категории А через пристройку АБК нельзя, так как в противопожарной стене будет дверь и получится, что эвакуация из производственных помещений будет по следующей схеме:
производственное помещение - коридор производственного здания - дверь в противопожарной стене - коридор АБК - выход наружу. Такого способа эвакуации в ст.89 ФЗ-123 нет. Я правильно понимаю? |
 |  |
 |