 Уважаемые постояльцы форума. как все-таки определять минимальную ширину выходов в л/к и ширину маршей в Ф4.3 с учетом п.8.3.2 и раздела 4?
Для каких случаев общие положения раздела 8?
здание с прямым коридором, есть три л/к (две в торцах и одна в центре, все с выходами наружу).
если до 50 человек на этаже, то брать выходы по 0,8 и марш 0,9?
если 60 человек, то выходы и марши по 1,2м?


[04.07.2019 14:26:19]
 марши в любом случае 1,2 м по п. 8.1.5 СП 1


[04.07.2019 14:48:59]
 согласен. так а что делать с выходами? до 50 человек брать по 0,8 (по пропускной способности пройдет), а при 50 и более не менее 1,2м?


[04.07.2019 17:12:35]
 1,2 м при числе эвакуирующихся - это требование к ширине эвакуационного выхода не из коридора, а из помещений. Для коридоров нормируется ширина пути эвакуации

8.1.13. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее
1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 50 чел.


[04.07.2019 17:30:06]
 так как-то не вяжется. есть помещение где нужно делать два выхода по 1,2м, а с этажа можно сделать два выхода менее 1,2м?


[04.07.2019 17:45:19]
 да


[04.07.2019 17:56:40]
 почему же к помещениям требования жестче чем к этажам?


[04.07.2019 18:30:47]
 не надо ничего додумывать
как в СП 1 написано, так и делайте, инициатива здесь не приветствуется


[04.07.2019 21:03:44]
 "почему же к помещениям требования жестче чем к этажам?"
В нормах все мудро в данном случае установлено.
Из помещения с очагом пожара люди должны как можно быстрей выскочить и рассредоточиться по коридору, поскольку он условно менее опасен.
Далее, с лестничной клеткой.
Там работает два правила:
первое - пропускная способность проема на лестничную клетку
второе - ширина этого проема не должна быть более ширины марша (чтобы не устроить завал на лестнице).

Асашай правильно сказал: правила эвакуации из помещения и эвакуации с этажа - разные правила.
Мне задавали более тонкий вопрос: "А если этаж это и есть одно большое помещение"?
Кто даст ответ?


[04.07.2019 22:17:25]
 
Цитата ="Крюгер ®"
Кто даст ответ?
--Конец цитаты------

а в чем проблема? какой конкретно вопрос? принимаем требования как и к помещению, и как к этажу, т.е. берем наиболее высокие требования


[05.07.2019 14:10:39]
 я с Асашай согласен
а вот по ширине выхода в л/к мне тут в экспертизе показали два письма из ВНИИПО, где они рассматривают и 1,2 и 0,8 при выходе в л/к не привязываясь к расчетной ширине, т.е. если на этаже 50 и более человек то в любом случае 1,2м выход)))) вот я к чему и завел эту старую тему. На меня такие письма не действуют, кроме разъяснения определнных моментов. Мне эксперт тычет этими письмами, при чем в учет берет письмо с более жесвткими разъяснениями. Вот так-то


[05.07.2019 14:42:28]
 письмо можно в печку выбросить.
если есть конкретные нарушения - пусть эксперт сошлется на конкретный пункт документы. Если не сошлется - замечание снимается


[05.07.2019 15:08:52]
 Но есть же понятие эвакуационный выход из коридора (п.8.1.19 Сп1.13130). Пункт 8.1.12 относится к эвакуационным выходам вообще, а не только из помещений. Как обосновать отступление от 1,2 м, просто потому что пункт про выход из коридора идет вторым, поэтому его и рассматриваем?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Старая песня с шириной выходов в Ф4.3      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.