| * * | Допускается размещение котельной на газе в операторной АЗС, для жидкого моторного топлива?
В СП написано что только на дизельном топливе и электрокотлы.
Может кто рассматривал данную проблему? |
=> | Допускается размещение котельной на газе в операторной АЗС, для жидкого моторного топлива?=1234567890
При проектировании котельных многотопливных АЗС, А | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 29.08.2019 20:53 | 0 / 1138 | | |
| * * | Сайт Росстандарта на 29.08.19 уведомляет о разработке проектов новых сводов правил и изменений
[ссылка]
- Изменение № 4 к СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | СергейКо | 27.08.2019 16:42 | 34 / 1959 | СергейКо | 29.08.2019 13:44 | |
| * * | Добрый день.
Столкнулся с таким вопросом.
Имеется помещение склада с высотой складирования более 5,5 м, при этом площадь пожарного отсека более нормативной.
Получается необходима разработка СТУ и расчет риска. При задании коэффициент, могу ли я при |
=> | "то из типовых решений НОПРИЗ по Ф1.3" (с)
ясно, спасибо | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 09.09.2016 16:08 | 24 / 1903 | 9254474 | 29.08.2019 10:54 | |
| * * | Собсвтенно нормативный документ:
СП 2.13130.2012
5.2.1. Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного или последовательн |
=> | Поднимем тему. Найдутся ли готовые решения? | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 28.08.2019 12:12 | 13 / 3144 | NoELaNI | 29.08.2019 9:52 | |
| * * | Приветствую уважаемых участников форума. Согласно ч.4 ст. 89 ФЗ-123, эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу. В соответствии с ч.3 ст. 89 ФЗ-123, эвакуационными выходами из зда |
=> | Че это она не является то? Если она за пределами внешних стен здания, выполнена скорее всего через приямок, все она является наружной открытой лесницей. Мо | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 27.08.2019 17:46 | 4 / 911 | NoELaNI | 28.08.2019 18:13 | |
| * * | Добрый день. Прошу помочь решить вопрос о необходимости предусматривать хранение мобильных средства пожаротушения (МСП) на складе нефти.
Склад нефти имеет категорию IIIа по таблице 1 СП 155.13130.2014.
4 РВСП по 3000 м3.
В соответствии с п. 13.2.9 С |
=> | Не нужно никакого помещения, это для случая если необходимо нормами объектовое депо, либо ВПО или че там, или МСП. | |
 |  |
 |
| | | razum1970 | 25.07.2019 14:01 | 4 / 726 | razum1970 | 28.08.2019 14:39 | |
| * * | Добрый день.
Каким образом и кто (собственник здания, ИПЛ, эксперт, или организация с лицензией "лицензиат") имеет право повторно провести проверку (оценку) состояния проведенной ранее огнезащитной обработки деревянных конструкций?
Есть какие |
=> | Может есть другие мнения или опыт.
Или никто не "заморачивается", всех в ИПЛ или аккредитованную НСОПБ частную организацию ? | |
 |  |
 |
| | | Людмила82 | 26.08.2019 10:08 | 32 / 1145 | NoELaNI | 28.08.2019 10:54 | |
| * * | Здравствуйте господа эксперты.
Подскажите пожалуйста. Есть существующее одноэтажное здание на производственной базе, в котором размещается столовая и медпункт. К этому медпункту пристраивается гараж на 1 машину. Нужно ли выделять эту часть противопожарно |
=> | 5.5.2 Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделоч | |
 |  |
 |
| | | Неофит | 27.08.2019 19:10 | 16 / 953 | adgernaut | 28.08.2019 9:11 | |
| * * | Столкнулся с проблемой, Был произведен монтаж освещения, но до этого была проложена опс, соответственно монтажники освещения не были уведомлены да и не были обязаны знать что расстояние до датчика опс должно быть не менее 05 метров, вопрос в том что инесп |
=> | Tregart ® [27.08.2019 21:58:52]
>>Всё в духе ВНИИПО: бла-бла-бла... помехи... бла-бла-бла... <<
Не скажите. Это в духе опреде | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 23.08.2019 10:31 | 32 / 1653 | Georg | 27.08.2019 15:42 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Поясните, пожалуйста, заменой какого норматива является СП 423.1325800.2018? |
=> | До 1 января 2021 года всё это могут в любой момент предъявить. В любом случае какое-нибудь нарушение найдется. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 26.08.2019 12:40 | 3 / 913 | Georg | 27.08.2019 13:13 | |
| * * | Правительство РФ начало утверждать Своды правил
[ссылка] - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1854-р
У нас в стране теперь лично председатель Правительства Российской |
=> | "Срок вступления ... установлено Правительством Российской Федерации"
Правительство установило срок вступления. И больше ничего. | |
 |  |
 |
| | | Владир | 26.08.2019 16:23 | 8 / 971 | Крюгер | 27.08.2019 13:00 | |
| * * | Добрый день.
Пути эвакуации не соответствуют ч. 3 3) ст. 89 ...в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.
Можно снять данный п |
=> | Общественное. Значит вам нужно покопаться в СНиП II.Л2-72 "Общественные здания и сооружения". | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 23.08.2019 3:11 | 5 / 1037 | kurilshik | 23.08.2019 13:24 | |
| * * | Добрый день. В здании музея заказчик хочет разместить некую конструкцию по которой люди поднимаются и смотрят на картины, что-то типа этого [ссылка] только с обратной стороны такая же лестница для спуска. Антресоль - не думаю (не х |
=> | Еще есть мысль:
4.2.11 внутренний балкон (internal balcony): Выступающая из плоскости внутренней стены здания огражденная площадка. | |
 |  |
 |
| | | koloksay | 23.08.2019 11:56 | 0 / 861 | | |
| * * | Странно, что мало тем по этому "шедевру" очередного "ума" с верхов, получается, что либо их никто не заполняет и не вручает либо заполняет как рука ляжет.
Вопрос следующий, на территории объекта два строения, одно средней категори |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Владир | 14.08.2019 16:08 | 34 / 1732 | Асашай | 22.08.2019 13:00 | |
| * * | На объекте проведён расчёт пожарного риска.
Инспектор настоятельно рекомендует провести проверку расчёта пожарного риска в МЧС.
Подскажите п-ста насколько это требование правомерно.
Желательно бы писменное пояснение Главка |
=> | [quote] Асашай ® - про пособие не согласен, это не документ, в Методике есть цифра для складов, положено брать оттуда. Обычно вся проблема как раз в вероят | |
 |  |
 |
| | | Пётр71 | 21.08.2019 10:52 | 0 / 917 | | |
| * * | Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, есть ли запрет на непосредственный выход в лестничную клетку из каких-либо помещений? Например из электрощитовых, лифтов, теплогенераторных? Вот, допустим, второй этаж здания общественного назначения, выход на лестничную |
=> | | |
 |  |
 |
| | | koloksay | 19.08.2019 17:42 | 5 / 1299 | Georg | 20.08.2019 19:32 | |
| * * | Не согласившись с предписанием в части возложения обязанности оборудовать здание автоматической системой пожаротушения, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.
При рассмотрении заявления суды руководствовались статьями 198, 200, 2 |
=> | А самое интересное, что после отмены НПБ 110-03 никаких оснований требовать пожарную сигнализацию в зданиях, построенных до введения НПБ 110-96 не будет. | |
 |  |
 |
| | | pspl | 15.08.2019 20:34 | 3 / 906 | Бывший сотрудник НТО | 19.08.2019 13:46 | |
| * * | подскажите пожалуйста,
на какое число человек ориентироваться при эвакуации из автостоянки ?
1 чел на 1 авто ? |
=> | СП 1.13130.2009 9.4.7. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях для хранения автомобилей (за исключени | |
 |  |
 |
| | | rookie | 16.08.2019 18:08 | 2 / 865 | rookie | 19.08.2019 11:54 | |
| * * | Здравствуйте коллеги,
согласно СП1 п.4.3.3:
В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и ТРУБОПРОВОДЫ С ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ, а также встроенные шкафы, кром |
=> | СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий.
6.4 Размещение коммуникаций с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под здани | |
 |  |
 |
| | | rookie | 14.08.2019 16:34 | 4 / 936 | rookie | 19.08.2019 10:23 | |
| * * | Уважаемые коллеги,
подскажите есть ли какие-нибудь нормы ограничивающие прокладку трубопроводов с токсичными газами в коридорах на путях эвакуации?
|
=> | Производство электроники, газы хлор и др. | |
 |  |
 |
| | | Georg | 19.08.2019 9:48 | 1 / 910 | BG-34 | 19.08.2019 9:55 | |
| * * | "МЧС России подготовлен законопроект "О вызове экстренных оперативных служб, информационной системе "Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" субъекта Российской Федерации" и внесении из |
=> | ***предлагается установить следующее:
Во новость, на местах это давно уже осуществляется. Заключены соглашения о взаимодействии и информационном обмене. | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 17.08.2019 13:33 | 0 / 950 | | |
| * * | Моет ли мчс выносить определение о возбуждении адм. дела в отношении неопределенного круга ли? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 16.08.2019 17:29 | 1 / 858 | Асашай | 16.08.2019 19:54 | |
| * * | Здравствуйте.
Таблицы 6.1 - 6.6 СП 2.13130.2012 нормируют площадь этажа в пределах пожарного отсека для зданий I и II степеней огнестойкости, имеющих класс конструктивной пожарной опасности только С0.
Для зданий I и II c/о, имеющих С1 - С3, ничего нет. |
=> | 6. Требовании к зданиям и сооружениям
При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и
высота здания принимаются п | |
 |  |
 |
| | | Ronin | 16.08.2019 9:41 | 2 / 926 | Ronin | 16.08.2019 11:53 | |
| * * | Коллеги помогите разобраться - с одной стороны п. 465 абз.4 ППР РФ "Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара" - подразумевает что собственник выбирает чем защищать объект защиты - передвижными или |
=> | Грва, все же из вашего комментария выходит, что п 474 "сильнее". Я то же так считаю. Но к сожалению, регламентирующие документы пишут так, что пр | |
 |  |
 |
| | | Andr | 09.08.2019 12:01 | 10 / 1083 | Andr | 13.08.2019 12:38 | |
| * * | Если у кого есть прошу поделиться.
А то есть книги уважаемого автора только по огнестойкости.. |
=> | Ув. Кобра, буду Вам признателен..
024680@bk.ru | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 16.08.2016 12:22 | 28 / 1387 | ONDS | 13.08.2019 0:41 | |
| * *
 | Коллеги! Поясните один вопрос - имеется жилой многоквартирный дом, 9 этажей, 1 секция, объем секции к примеру 8000 куб. м, на первом этаже имеется встроенное офисное помещение площадью 100 кв. м., отделено от жилой части противопожарными стенами и перекры |
=> | Асашай ® cпасибо огромное. | |
 |  |
 |
| | | статист | 08.08.2019 8:13 | 5 / 1450 | BG-34 | 12.08.2019 21:00 | |
| * * | Коллеги, подскажите каким нормативным документом пользоваться для расчёта численности персонала, который необходим для обслуживания систем АПС, АУПТ и СОУЭ?
Мы используем "ГЭСНмт 2001-42 Техническое обслуживание, ремонт и модернизация оборудования |
=> | ***Мне для подсчета персонала необходимого для обслуживания системы видеонаблюдения.
Вы уж определитесь что вам обслуживать? Тема про ТО АПС, а в ы пишит | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 11.08.2019 3:08 | 1 / 935 | Асашай | 11.08.2019 15:46 | |
| * * | Здравствуйте. Если из подвала в вестибюль 1 этажа выходит не эвакуационная лестница, то через вестибюль 1-го этажа эвакуация допускается? |
=> | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным
выходам
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 08.08.2019 10:15 | 4 / 898 | BG-34 | 10.08.2019 23:02 | |
| * * | Извещатели пламени в складе применить возможно? Высота склада 6 метров, площадь 600 м.кв. пункт 13.1.2 сп 5 немного вводит у заблуждение! Как по мне то нельзя |
=> | ***Есть ещё мнения господа?
Читаем СП5:
"13.1.2. Пожарные извещатели пламени следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара н | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 08.08.2019 10:29 | 4 / 1077 | pyromaniac | 09.08.2019 17:36 | |
| * * | Добрый день. Прошу помочь разобраться.
Проектируется 1-этажное здание, I, С0, Ф5.1, категория В.
Вентиляционщики хотят разместить на чердаке вытяжные вентиляторы над каждым помещением.
Прошу ответить на ряд вопросов.
1. В соответствии с СП 4.13130.201 |
=> | "Асашай ® [08.08.2019 11:57:26] предусматривайте высоту техническо"
У меня крыша двухскатная. Там расстояние между коньком крыши и перекрыти | |
 |  |
Список с