Освещение vs ОПС

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[27.08.2019 19:10:06]
 Столкнулся с проблемой, Был произведен монтаж освещения, но до этого была проложена опс, соответственно монтажники освещения не были уведомлены да и не были обязаны знать что расстояние до датчика опс должно быть не менее 05 метров, вопрос в том что инеспектор докопался до этого)) вопрос в том что приоритетнее, по логике освещение))) а по внегласному правилу кто первый тот и папа

В поиске пост не нашел


[27.08.2019 19:15:37]
 а что именно за освещение?


[27.08.2019 19:34:42]
 Обычное светодиодное, посути
в школе затеяли ремонт было заменено все старое освещение на новое,ОПС делали гдет 3 года назад, ребята поставили светодиодные светильники,габариты светильников другие ) инспектор залез и мерил)) вообщем 48 см (фейспалм) заказчик высказал устную притензию (фейспалм х2)


[27.08.2019 20:02:02]
 ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

4.5. Допуски строительных и монтажных работ в табл. 8 и 9 характеризуют точность установки элементов после проектного закрепления.

Таблица 8
Допуски совмещения ориентиров

Размер 500 мм, при шестом классе точности возможное отклонение 24 мм


[27.08.2019 20:09:45]
 По поводу светодиодного - на этом же сайте не раз говорилось и даже чем-то обосновывалось что именно на светодиодное не распространяется эта норма ибо от него нет наводок.


[27.08.2019 20:15:52]
 То есть если в нпб указано 0,5 метров я могу ставить датчики 476мм и ссылаться на гост?


[27.08.2019 20:17:15]
 наводок то нет, а правила есть ... или я могу на что то ссылаться и аргументировано парировать?


[27.08.2019 20:19:36]
 >То есть если в нпб указано 0,5 метров я могу ставить датчики 476мм и ссылаться на гост?

Можно попробовать. Я однажды пытался объяснить сотруднику ВНИИПО, что не существует в реальности размера "один метр". Он ответил, что если в нормативном документе указано, то существует.


[27.08.2019 20:26:35]
 Не уточнил факт,ОПС про которую пишу в посте отношение ко мне не имеет никакого) задам вопрос конкретнее) была ОПС установили светильники от светильников до ДИП меньше полуметра, заказчик хочет чтобы переместили светильники) Что в приоритете ДИПы (ОПС) или светильники


[27.08.2019 20:52:31]
 ***Что в приоритете ДИПы (ОПС) или светильники
Ничто не в приоритете. Так даже вообще нельзя ставить вопрос, все это инженерные системы. Монтажники освещения, в принципе, не обязаны знать нормы АПС. Их должен был официально об этом уведомить заказчик в ТЗ или другом документе. А если не уведомил, то всю ответственность должен нести он сам.


[27.08.2019 21:18:06]
 Вопрос закрыт, заказчика жалко)
ну я был такого же мнения...


[27.08.2019 21:34:55]
 https://yadi.sk/i/3h9z2yp1J1q5JQ

письмо ВНИИПО по этому поводу


[27.08.2019 21:58:52]
 >>>вопрос в том что приоритетнее, по логике освещение))) а по внегласному правилу кто первый тот и папа

По логике приоритетней проект. Вторым приоритетом идёт проект производства работ. А третьим приоритетом идёт всё остальное.

Асашай ®
Всё в духе ВНИИПО: бла-бла-бла... помехи... бла-бла-бла... вероятность формирования... бла-бла-бла... Чё хотите то и делайте.

koks ®

[27.08.2019 22:51:17]
 Письмо не про эту тему. На него не смотрите.
Отступлений на тему "у меня же светодиодный светильник" тоже нет.
По логике электрики должны переложить кабеля. Это же они напортачили.


[28.08.2019 8:29:20]
 ***Это же они напортачили.
Напортачил заказчик, он должен был дать ТЗ, в котором все предусмотреть. А то как всегда, никто ничего не знает и не ведает.


[28.08.2019 8:30:51]
 Не знаешь сам, прежде чем что-то делать пригласи ТО-шников, они дадут свои рекомендации.


[28.08.2019 9:11:09]
 Tregart ® [27.08.2019 21:58:52]

>>Всё в духе ВНИИПО: бла-бла-бла... помехи... бла-бла-бла... <<

Не скажите. Это в духе определённых товарищей. ФИО внизу в уголке есть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Освещение vs ОПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.