| | | BreakingBad | 02.02.2024 21:23 | 25 / 720 | BreakingBad | 14.02.2024 18:24 | |
| * * | доброго времени суток всем. важно ваше мнение)
Давно есть такой пункт в СП4:
6.5.83 в местах примыкания галерей к зданиям категорий А, Б и В следует предусматривать … противопожарные перегородки 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа или отк |
=> | все равно не убедили :))
2.12. При проектировании в противопожарных стенах и перегородках проемов, которые не могут закрываться противопожарными дверями | |
| |
|
| | | pyromaniac | 12.02.2024 8:29 | 8 / 463 | южный | 12.02.2024 16:16 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь советом. Имеется производственное помещение категории В3. Также есть помещение электрощитовой В4. Все эти помещения находятся в производственном здании. В соответствии с п. 6.1.47 СП 4 помещения категории В3 отделяются от В4 ПП д |
=> | точнее ЭКСПЛУАТАЦИЮ вообще убрали
===
1. Область применения
1.1. Требования настоящего свода правил распространяются на объекты защиты при их проектиров | |
| |
|
| | | Асашай | 10.02.2024 9:58 | 1 / 312 | ifbbpro | 10.02.2024 10:36 | |
| * * | Всем привет. Скажите, где можно в интернете найти ОФИЦИАЛЬНЫЕ издания сводов правил? На сайте Росстандарта информацию не нашел. А то надоели уже эти разные редакции сводов правил, гуляющие по сети |
=> | Деятельность > Стандартизация > Опубликование стандартов, классификаторов, сводов правил и переводов > Опубликование сводов правил
[ссылка] | |
| |
|
| | | pyromaniac | 09.02.2024 13:58 | 2 / 250 | Асашай | 09.02.2024 19:04 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса. СП 486 обязывает делать АУП для складских помещений категории В3 при площади более 1000 м2, аналогично и для производственных. При этом за помещение принимается
часть здания, выделенная ограждающими конструк |
=> | по СП 4 отделять не обязательно, но если не отделить, то по СП 486 потребуется АУП | |
| |
|
| | | Jamal | 09.02.2024 13:14 | 1 / 299 | начальник отдела | 09.02.2024 15:45 | |
| * * | Коллеги, прошу высказаться, т.к. в экспертизе вообще предложили исключить отступление:
- есть здание V степени, С0, Ф5, Д В нем коридор более 60 м и по СП1 и 4 его надо делить конечно же. Есть заключение ВНИИПО, где сказано, что при таких то условиях пло |
=> | =соответственно ограждающие конструкции коридора не нормируются=
Класс пож.опасности перегородок должен быть К0.
=В нем коридор более 60 м и по СП1 и 4 е | |
| |
|
| | | newtrad | 06.02.2024 15:28 | 5 / 401 | Jamal | 08.02.2024 15:06 | |
| * * | Уже действует, как известно, новая редакция обязательного пункта 6.2.25 СП 59.13330.2020, где теперь нет требования обосновывать расстояние до зоны безопасности расчетом пожарного риска. Верно ли я понимаю, что теперь не надо обязательно рассчитывать пожа |
=> | newtrad ® так эта ссылка не говорили о тои, что нужно РПР делать. речь шла о подтверждении через эвакуацию и ОФП, указанную в методике | |
| |
|
| | | nND | 07.02.2024 16:38 | 5 / 377 | newtrad | 08.02.2024 13:57 | |
| * * | Подскажите - ширина эвакуационного пути по лестнице подпункт (е) в СП1 -0,9 м для остальных случаев - а это какие случаи? Сложно понять когда 1,2 м а когда 0,9 м |
=> | Бывает пишут по-разному, но в пожарной безопасности, если нет отдельно оговорок, ширина путей эвакуации по лестницам всегда считается в свету. | |
| |
|
| | | Tmak | 13.07.2017 8:14 | 4 / 1213 | Иван | 08.02.2024 9:39 | |
| * * | Добрый день, господа, товарищи! Очень нужна вот такая вот нормативная документация, если у кого есть можете поделиться буду очень благодарен!
1. Стандарт Компании ПЗ-05 С-0208 "Требования к проектированию систем противопожарной защиты на объектах |
=> | Добрый день! Пришлите мне пожалуйста
"Оборудование объектов Компании инженерно-техническими средствами охраны" № ПЗ-11.01 М-0003, версия 2.0
a | |
| |
|
| | | Jamal | 07.02.2024 12:42 | 6 / 256 | Jamal | 07.02.2024 13:50 | |
| * * | 4.2.2 Площадь пожарного отсека в теплицах не ограничивается при соблюдении условий 5.4.2 СП 2.13130 по степени огнестойкости зданий при применении конструктивных элементов несущих конструкций стального каркаса теплиц с классом пожарной опасности К0(45), к |
=> | точно. спасибо большое | |
| |
|
| | | Асашай | 18.04.2023 20:40 | 14 / 1254 | zain | 07.02.2024 3:25 | |
| * * | Всем привет! Подскажите, какими способами можно понизить категорию Б до категорий В1-В4? Какие мероприятия можно предусмотреть? |
=> | Видел один раз обоснование уменьшение количества взвихрившейся и участвующей в горении пыли путем организации над аппаратом горизонтального экрана . Типа з | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 01.02.2024 17:00 | 10 / 453 | СпециальнаяВО | 05.02.2024 14:48 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, у каких модулей порошкового пожаротушения прописан коэффициент запаса (k2)? Я таких не нашёл. Производитель советует пользоваться формулой из СП5, но я не уверен, что сейчас это будет правильно |
=> | Ув. Рустам74, я вам верю [05.02.2024 9:11:38]. Я же написал то, что вспомнил из далека. Память же несовершенна. | |
| |
|
| | | AltAir0113 | 25.12.2020 3:18 | 11 / 1509 | Route | 05.02.2024 13:39 | |
| * * | Добрый день! Коллеги, прошу помощи! В пункте 4.1 СП 8.13130.2009 был четкий перечень объектов, наружное противопожарное водоснабжение которых допустимо предусматривать от противопожарных резервуаров. В СП 8.13130.2020 данный перечень отсутствует. Пункт 10 |
=> | Gun, благодарю | |
| |
|
| | | Не мудрый | 02.02.2024 13:39 | 4 / 281 | Рустам74 | 05.02.2024 9:12 | |
| * * | Добрый день. Работы на стадии выбора земельного участка. Требуется ли аккредитация у организации, которая нам сделает Заключение в части оценки соответствия установленным требованиям пожарной безопасности принятых решений по градостроительному плану земе |
=> | Не мудрый® Не знаю. :) | |
| |
|
| | | Асашай | 02.02.2024 19:38 | 3 / 293 | начальник отдела | 03.02.2024 13:17 | |
| * * | Всем привет
Согласно п. 3.1.14 СП 113.13330.2023 наземная стоянка автомобилей открытого типа: Стоянка автомобилей, в которой не менее 50% площади внешней поверхности наружных ограждений на каждом ярусе (этаже)
составляют проемы, остальное - парапеты. |
=> | =Каждое из ограждений должно быть на 50% открыто.=
Тогда наземные стоянки открытого типа могут быть только отдельно стоящими и в один пожарный отсек. | |
| |
|
| | | Barmalej | 01.02.2024 21:16 | 1 / 260 | asol611 | 02.02.2024 8:01 | |
| * * | Коллеги, подскажите, допустимо ли использовать данный кабельный ввод [ссылка] ? Интересуют именно сертификаты. |
=> | Наверное использовать где-нибудь можно.
Напишите хоть, где и для чего вы его собираетесь использовать. | |
| |
|
| | | BreakingBad | 31.01.2024 18:48 | 6 / 300 | Асашай | 01.02.2024 14:57 | |
| * * | Доброго времени суток всем.
Всплыл вопрос..
Есть п.8.2.1 СП4 в котором прописано "за исключением линейных объектов". Получается что для линейных объектов проезды не нормируются? к эстакаде не надо предусматривать подъезд/проезд?
В новой ред |
=> | 6.1.21 Подъезды для пожарных машин допускается не предусматривать к зданиям и
сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процес | |
| |
|
| | | Barmalej | 01.02.2024 9:30 | 2 / 312 | Barmalej | 01.02.2024 10:12 | |
| * * | Коллеги, добрый день.
Сломал голову над вариантами монтажа кабеля во взрывоопасной зоне. Знаю, в таблице 10.5 СП423 всё прописано, но когда дело доходит до конкретного кабеля и конкретной кабеленесущей системы, всё становится печально.
Подскажите вариан |
=> | asol611
Спасибо. Беда в том, что вариантов ОКЛ для прокладки по профлисту не так много. Фактически я находил такой только у Промрукава, в металлорукаве. П | |
| |
|
| | | Асашай | 31.01.2024 8:30 | 37 / 586 | Gun | 01.02.2024 7:38 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 97 ФЗ-123 подразделения пожарной охраны и здания пожарных депо размещаются на производственных объектах с суммарным объемом зданий категории В по пожарной и взрывопожарной опасности более 2 миллионов кубических метров |
=> | ссылка на ответ [ссылка] | |
| |
|
| | | BreakingBad | 23.01.2024 17:03 | 14 / 592 | BreakingBad | 31.01.2024 15:08 | |
| * * | Доброго дня всем.
Допустим есть помещение площадью 280 м2 (по площади пола, в границах ограждающих конструкций EI45). Категория помещения - В1.
В данном помещении также предусмотрены технологические площадки и этажерки примерной площадью +/-50 м2.
Воп |
=> | полки стеллажа - никак не приобщить к площади помещения.
они скорее относятся к оборудованию/пожарной нагрузке.
| |
| |
|
| | | Вечный_студент | 29.01.2024 17:01 | 10 / 441 | Рустам74 | 30.01.2024 11:55 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, какой пункт ПУЭ требует от нас использовать кабельные обжимные наконечники? |
=> | Sterh30® "Также 2 провода (причем разных сечений) можно завести и обжать в наконечники типа НВИ (вилочный) и НКИ (кольцевой)"
Не нашёл такой и | |
| |
|
| | | Barmalej | 29.01.2024 9:23 | 1 / 259 | asol611 | 30.01.2024 9:31 | |
| * * | Всем здравствуйте.
В руководстве пользователя на извещатель Спектрон-401-Exd-А указано, что "Максимальная температура нагрева поверхности и электронных элементов оборудования в установленных условиях эксплуатации не превышает значений, допустимых дл |
=> | >>>Но при этом в том же руководстве указано, что температура кратковременно может повышаться до 135С>>>
Здесь имеется ввиду температура | |
| |
|
| | | Barmalej | 29.01.2024 9:25 | 1 / 265 | Gun | 29.01.2024 10:25 | |
| * * | Ещё раз здравствуйте.
Подскажите, можно ли считать помещение для печати, расположенное в офисном здании, производственным? |
=> | Посмотрите санпин 2.2.2.1332-03 | |
| |
|
| | | Barmalej | 21.01.2024 17:56 | 11 / 480 | j_flack | 27.01.2024 15:14 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Столкнулся с проблемой при подборе кабеля для подключения извещателя Спектрон-401-Exd-A. Данный извещатель имеет 2 гермоввода, следовательно, потребуется 4-жильный кабель, при этом он должен иметь заполнение в соответствии |
=> | Юлия_911 ®
ifbbpro ® в своем стиле )))
Перегнул только с метрологией на первом курсе. Достаточно правила округления до ближайшего целого числа из мате | |
| |
|
| | | Jamal | 17.01.2024 16:07 | 4 / 364 | Jamal | 23.01.2024 10:37 | |
| * * | Коллеги, подскажите пжл, кто уже сталкивался:
есть здание Ф5. по СТУ там расход 66 л/с. Предусматривается ДПД 1-го типа с мотопомпой(ами) для тушения до приезда. на такой расход нигде не нашли мотопомпы. Как быть? указывать две мотопомпы? 66 л/с ведь уже |
=> | Gun ® согласен. благодарю | |
| |
|
| | | Barmalej | 21.01.2024 21:53 | 1 / 282 | koks | 22.01.2024 8:55 | |
| * * | Коллеги, подскажите, как должен выглядеть ОКЛ при применении бронированного кабеля? Подозреваю, что подобный кабель монтируется открыто |
=> | К примеру что то подобное есть у Гефеста | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 17.01.2024 11:59 | 1 / 324 | BTS | 20.01.2024 18:54 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, есть ли норматив, запрещающий совместный монтаж труб ВПВ и труб хоз-питьевого водоснабжения на одном узле крепления? Если такого запрета нет, прошу подсказать, какими нормативами регламентируется расстояние меж |
=> | Такого запрета нет.Расстояние между трубами при параллельной прокладке можно найти в справочнике монтажника санитарно-технических систем. | |
| |
|
| | | BreakingBad | 11.01.2024 20:55 | 5 / 576 | южный | 12.01.2024 13:13 | |
| * * | доброго дня всем.
вопрос назрел.
Допустим есть промышленное здание, в котором суммарная площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 45% от общей площади этажей здания. Согласно п.4.5 СП486 требуется предусматривать оборудование всего зда |
=> | Асашай ®
[12.01.2024 10:24:59] да, можно и расчетом риска уйти
не можно, а нужно.
Расчет риска кучу проблем решает и всегда пригодится. | |
| |
|
| | | Mono23 | 27.12.2023 12:49 | 12 / 720 | Comfire | 11.01.2024 11:05 | |
| * * | добрый день! на форуме я новичок.
сейчас смотрю нормы, уже голова закипает, нужна помощь опытных.
в многоквартирном доме (достаточно старый, 1950х годов постройки) на 1м этаже расположено нежилое помещение. у помещения есть два входа: в него обустроен |
=> | Время вступления в силу ЖК РФ никакой роли не играет. Ранее были ЖК РСФСР, Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики", действовали местн | |
| |
|
| | | Dimma | 12.02.2010 16:16 | 69 / 3792 | MK | 10.01.2024 16:37 | |
| * * | Какими нормами регламентируются разработка планов эвакуация. (Нормы пожарной безопасности регламентируются сводами правил) |
=> | Молодец завхоз! | |
| |
|
| | | Gena | 20.12.2023 9:27 | 65 / 2017 | Comfire | 09.01.2024 15:22 | |
| * * | Добрый день,коллеги!
Понятно, что осуществлять ТО СОУЭ с истекло сроком эксплуатации ТС нельзя.Система работает, звук ниже нормы (65-70дб) система по заключению ПЛ не работоспособность.Договор на ТО заключать нельзя,система смонтирована в 2008. Учреждени |
=> | южный, про это adgernaut спрашивал. С ним разбирайте написанное, он лучше объяснить сможет, он ведь это придумал в 2020 году. | |
| |