| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели
| Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | Владимир Кузьменко | 04.02.2011 16:40 | 37 / 295289 | Sergey_K | 14.02.2011 17:03 | |
| * *
| Уважаемые специалисты автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения! Прошу Вашей консультации.
Я - инженер-проектировщик электроустановок. При проектировании распределительных щитов охладительно-вентиляционных систем, для возможности отк |
=> | Ув. Владимир Кузьменко
[QUOTE Владимир Кузьменко 14.02.2011 16:45:13]Уважаемый Sergey_K (если я Вам еще не надоел своей бестолковостью).
Полностью | |
| |
|
| | | Lenyska | 18.02.2010 13:35 | 114 / 78340 | alex_0911 | 11.03.2010 16:51 | |
| * *
| Техноологи предоставили расчитанные категории по СП и по ПУЭ для здания (гаражные боксы).
По СП там необходима пожарная сигнализация.
Категория по взрывопожарной опасности идет В3-В4
Класс зоны по ПУЭ - В-Iа (вообще такое может быть, если В4?) |
=> |
И еще если внимательно почитать ГОСТ 51330ю9-99
Необходимость гармонизации классификации взрывоопасных зон с требованиями международных | |
| |
|
| | | Sege | 07.12.2010 18:04 | 279 / 61203 | сергей | 25.12.2010 21:36 | |
| * *
| В СП6 сказано, что электропитание средств АППЗ должно осуществляться от I категории надежности электроснабжения.
При отсутствии I категории допускается от III при условии использования аккумуляторных батарей.
Вопрос: если объект относи |
=> | Вот нашел там же
"На принципиальных схемах не приводят:
технические данные электрооборудования, марки, сечения и длины кабелей и проводов, обо | |
| |
|
| | | Avec | 29.09.2008 23:46 | 412 / 51386 | fazavolt | 26.05.2010 22:26 | |
| * *
| помогиге други!, просвятите..
что за зверь? кто сталкивался? кто его делает? как он?
с соколом быть только ОВО?
|
=> | Если Вы являетесь собственником,имеете некоторое имущество и решили его защитить путём постановки под охрану средствами ПЦН,тогда эта информация для Вас! | |
| |
|
| | | moy | 19.08.2011 9:59 | 103 / 50103 | Алекс | 21.11.2012 9:00 | |
| * *
| ГПН просто напрягает... Требуется ли вывод сигнала о пожаре в подразделения пожарной охраны с объектов где отсутствует круглосуточное пребывание людей, а именно магазины, офисы, парикмахерские и т. п.? как понимать изменения к норме СП-5? |
=> | Письмо ДНД МЧС №19-16-967 от октября 2012 года за подписью С.П. Воронова :п.6 "Вывод сигнала о пожаре на пульт государственной противопожарной службы | |
| |
|
| | | Евгений Ник | 22.05.2007 19:39 | 56 / 48960 | zanoz | 25.05.2009 20:50 | |
| * *
| Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста, существуют ли методические рекомендации или иные нормативные документы,исползуемые при испытании на водоотдачу и проверку технической исправности противопожарного водопровода? И ещё нужна форма Акта на вышеуказ |
=> | вот отсюда [ссылка] скачайте БЕСПЛАТНО "Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода" разработана ФГУ В | |
| |
|
| | | Andorra1 | 01.02.2011 14:09 | 288 / 46299 | Крюгер | 09.02.2011 12:14 | |
| * *
|
Уважаемые, пожалуйста, подскажите:
Имеется здание класса функциональной опасности Ф5 (Ф5.1 и Ф5.2).
Относятся ли к производственным помещениям:
• Электрощитовые
• ВРУ
• Вентиляционные помещения (вентзалы)
ФЗ-123 ст. 27 п |
=> | один из них (в запасе) ®.
А где вы в цитируемой фразе видите, что я призываю к категорированию технических помещений?
Продолжение | |
| |
|
| | | inzhener | 17.07.2009 22:35 | 44 / 41052 | oleg_v | 17.06.2011 16:54 | |
| * *
| Уважаемые коллеги, поделитесь опытом, как проводить расчёт времени работы систем (АПС, СОУЭ) от источников резервного питания (АКБ)? Напрашивается простой путь решения данной задачи: поделить суммарную ёмкость АКБ на суммарный потребляемфый ток системы, н |
=> | Дмитрий К ® Спасибо за поправки, чё то калькулятор не правильно считает, или я...))) Наверное надо завязывать в пятницу много работать, а то сделаю проект | |
| |
|
| | | bowrain | 06.04.2007 23:26 | 358 / 40506 | Админ | 27.07.2008 3:33 | |
| * *
| Госпада инженеры, поделитесь пожалуйста опытом- какие датчики, по вашему мнению, не стоит закладывать при проектировании?
Наверняка вы сталкивались с оборудованием, которое имеет высокое количество брака на ед.продукции, или которое работает некоррект |
=> | Ответы производителя ИП212-85 вынесена в новую ветку - 212-85 он же "Верный" - ответы производителя
Пожалуйста обсуждайт | |
| |
|
| | | taannya | 27.06.2010 19:06 | 351 / 39528 | bvv | 02.09.2010 16:10 | |
| * *
| Сколько извещателей ставить в помещении, если в автоматическом режиме будет запускаться система оповещения 2го типа. 2 извещателя или 3? извещатели не адресные дип3су.
по сп 5 пункт 14.1:
Формирование сигналов на управление в автоматическом режим |
=> | Господа!
Предлагается обсуждение указанной публикации перенести на ветку:
Анализ параметров шлейфа двухпорогового ППКП | |
| |
|
| | | oleg_v | 25.01.2010 13:53 | 179 / 38316 | FoGR | 17.02.2011 10:48 | |
| * *
| Данная ветка для обсуждения различных программ для проектирования.
Пользуюсь для черчения чертежей программой MS Visio, программа удобна тем что не сильно перегружена "наворотами" которые практически не используются в проектировании ОПС. Уд |
=> | Кажется дело пахнет баней... для некоторых пользователей...
А по поводу топика: вообще, каждый сам выбирает для себя более удобный инструмент. Гов | |
| |
|
| | | ivspec | 06.09.2006 19:22 | 11 / 37149 | Взводатор | 04.11.2007 23:26 | |
| * *
| Подскажите формулу расчета сечения кабеля |
=> |
[ссылка] -
Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения,
расчет нагрузочной способности пр | |
| |
|
| | | один из них (в запасе) | 09.02.2011 12:52 | 175 / 35071 | Крюгер | 20.08.2014 21:00 | |
| * *
| .......
[QUOTE Крюгер 08.02.2011 18:04:56]Именно об этом я заявлял в самом начале дискуссии - электрощитовая (техническое помещение) относится к классу ФПО здания, на которое она работает.
Ф5 появилось у Волжанина и Андорры, поскольку у ни |
=> | 9254474 ®.
Ну, да.
В первом случае - хранение (временное хранение), во втором случае - технологический процесс с рабочим местом. | |
| |
|
| | | Ольга Чигарина | 22.07.2013 13:42 | 25 / 33771 | Viss | 23.07.2013 15:54 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть склад готовой продукции- 2 этажа. Делаю автоматическую пожарную сигнализацию сблокированную с дымоудалением. На первом этаже 5 секций склада, которая каждая отгорождена от другой глухой стеной.По нормам СП5 прилож |
=> | Ну вот в этой коморке систему противодымной вентиляции (СПДВ) и надо делать. А нет, не надо:
- Складское помещение, это помещение кат.В, но без постоянных | |
| |
|
| | | fillow | 06.09.2009 17:32 | 178 / 31598 | Nike | 22.01.2010 14:16 | |
| * *
| В этом топике предлагаю выкладывать типовые проекты ОПС по новым СП. Всё же интересно, как другие проектируют |
=> | Andorra1 ® [22.01.2010 14:02:19] <Спасибо.
Но я не ради хвастовства, а ради получения критики проекта.
Нельзя вариться в своем только соку>
| |
| |
|
| | | Ksam1 | 07.04.2011 19:23 | 19 / 29802 | semen511 | 21.04.2011 16:14 | |
| * *
| Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, требуется ли на настоящий день разработка проекта на монтаж пожарной сигнализации (гостиница)? Или достаточно просто заключить договор с монтажниками на установку и обслуживание сигнализации?
Если проект т |
=> | ВОТ ЧТО МНЕ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ :
НОРМЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1. Оборудование объекта системами АПЗ - (АПС, СОУЭ, АСПТ) | |
| |
|
| | | Andorra1 | 14.12.2009 17:54 | 136 / 26534 | Х...В...З | 15.11.2010 20:35 | |
| * *
|
Уважаемые коллеги!
Помагите пожалуйста. Вами ранее этот вопрос прорабатывался. Может ещё не забыли…В том числе PUZZE, НИНА, mavas01 и др.
Изучил ссылки по ранее осуждавшейся теме, о контроле линии оповещения Сигналом-20П с помощью |
=> | Уважаемая Нина
5+ за сообразительность,но как пишут на соседних дискуссиях попадется буквоед и ему пофиг на законы физики у него другие законы и цели.< | |
| |
|
| | | Andorra1 | 15.02.2010 16:14 | 105 / 26501 | Паша | 18.06.2010 16:15 | |
| * *
| Прошу не смеяться.
Совсем запутался.
Оборудование:
Сигнал 20 SMD. Оповещение 2 типа.
Вопрос:
Табличка Выход должна светиться постоянно?
Если табло Выход светится постоянно, тогда кабельную линию к табличкам Выход и Звуковому (тонал |
=> | Для БУПО, если линии с табло длинные или тонким проводом, оконечный резистор нужно уменьшать, чтобы реле неиспр было замкнуто)) | |
| |
|
| | | Lenyska | 03.09.2008 15:55 | 119 / 26454 | Новичок113 | 01.02.2011 21:45 | |
| * *
| В связи с актуальностью расчета времени эвакуации возникло несколько вопросов.
1) Стоимость расчета времени эвакуации. Как расчитать смету?
2) Какой программой считаете?
3) Считаете ли время эвакуации при сдаче объектов, если для СОУЭ |
=> | Почитал книгу Предтеченского, не скажу что разобрался до конца, но пока я так понимаю для расчетов скорости значения интенсивности из таблицы П 2.1 следует | |
| |
|
| | | didi_7 | 15.11.2007 7:47 | 23 / 25561 | Волжанин | 04.04.2013 10:33 | |
| * *
| Подскажите пожалуйста: высоту размещения светового табло |
=> | [QUOTE UralLife 04.04.2013 9:59:37]...а если к СП 3.13130.2009 обратиться:[/QUOTE]- ИМХО не правильно.
Обратите внимание, что в СП3
--световые опо | |
| |
|
| | | зубр | 19.10.2009 11:15 | 448 / 24834 | gastello | 19.05.2010 14:58 | |
| * *
| Уважаемое сообщество.
Как вы отнесетесь к эксперту, доказывающему, что ложка это та же вилка, но без прорезей, а вилка – это та же ложка, но с прорезями?
И на основании этого сделает вывод, что ложка не выполняет требования, предъявляемые к вилк |
=> | хотелось бы обратить внимание общественности не на детали вышеуказанной копии (есть еще и письмо МЧС от 10.02.2010 которое подытоживается по Штирлицу " | |
| |
|
| | | abat11 | 19.05.2010 9:20 | 52 / 24793 | Олег1 | 13.11.2013 9:55 | |
| * *
| Всем доброго дня! У меня возник вопрос, на который не смогли мне дать ответ ни один из инженеров-проетировщиков систем ОПС, которых я знаюВсем доброго дня! У меня возник вопрос, на который не смогли мне дать ответ ни один из инженеров-проетировщиков систе |
=> | +паспорта есно... | |
| |
|
| | | Padlock | 12.02.2010 15:33 | 202 / 24212 | Bugel | 22.06.2010 16:25 | |
| * *
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 2 февраля 2010 г. N Д05-246
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТ |
=> | Циркуляр. Мнение:
1. Спорить с государством дело бесполезное.
Пункт а. Начальник всегда прав.
Пункт б. Если начальник не прав, смотри пункт а.< | |
| |
|
| | | bobsl | 09.08.2012 17:17 | 10 / 24064 | dizel2012 | 12.08.2012 18:44 | |
| * * | [QUOTE Title]Что означает расшифровка абривиатуры ОПС? И какое отношение ОПС имеет к охранной сигнализации? Ведь есть лицензии и от МЧС, и от МВД..[/QUOTE]
|
=> | Пробежался бегло по сайту МВД. Ничего не нашел про лицензирование монтажа охранной сигнализации | |
| |
|
| | | opsnik | 15.04.2010 17:08 | 48 / 24026 | SunoCAD | 08.03.2011 21:05 | |
| * *
| есть ли приложение для автокада или отдельное ПО, которое бы позволило облегчить черчение путей эвакуации на планировке? |
=> | Как разработчик первого и единственного комплекта программ для создания планов эвакуации под AutoCAD (а именно так называется тема, правда?), предлагаю поп | |
| |
|
| | | Andorra1 | 10.02.2010 18:30 | 239 / 23980 | raf4 | 01.03.2010 19:46 | |
| * * | По просьбе участников обсуждения двух веток одного и того же вопроса я взял смелость объединить участников и начать с того, что такое кабельная линия и что с ней делать, а то одни и те же участники и тут и там….
Приглашаются участники с ветки:
Линии п |
=> | DmYak.
Я же сразу еще в преамбуле отметил, что скорее всего это касается силы. Наверное, это насосы ПТ,ВПВ и ДУ, скорее всего сюда же попадают блоки питан | |
| |
|
| | | alexen | 19.06.2008 8:07 | 28 / 23956 | PaulS | 28.03.2011 0:18 | |
| * *
| У заказчика возникает вопрос почему мы тушим Хладоном 125 а не Инергеном. Как вообще может возникать такой вопрос???
Когда по всем характеристикам от огнетушащей концетрации до общей стоимости система на Хладон 125 выходит победителем.
В чем пре |
=> | Инерген - безопасен для человека при тушении пожара? Гхм... Если он по расчетной величине снижает уровень кислорода до 15%, то при пожаре, когда уровень ки | |
| |
|
| | | Матроскин | 25.01.2008 16:32 | 112 / 23732 | SZ | 23.08.2010 11:08 | |
| * *
| Как-то при разговоре с «нашим» пожарным выяснил, почему они заставляют устанавливать пожарные извещатели за подвесными потолками, при высоте 40 см и более. И вот что он мне рассказал по этому поводу:
«Смотрим п.12.18 НПБ 88-01: «Точечные пожарные изв |
=> | Ув.Виталий.
Ваш ответ очень правильный, но данная тема обсуждалась, когда ещё про СП 5 никто и мечтать не мог, за полгода до принятия 123 закона. | |
| |
|
| | | mamaev | 22.11.2009 12:11 | 17 / 22818 | mamaev | 25.11.2009 8:39 | |
| * *
| Доброго дня. Подскажите пожалуйста, в газовой котельной устанавливать спектроны 210Н, ИПР взрывозащищенный, а вот табло выход не знаю какое установить. |
=> | Мне не уточняют на каком газе кательная работает, сами видимо не знают. А я по фотографиям работаю. Сам на объект не выузжал, далеко ехать! Спасибо огромне | |
| |
|
| | | Ольхон | 10.08.2010 19:56 | 110 / 21728 | lvn | 30.05.2011 17:00 | |
| * *
| Доброго времени суток
Помогите с аккустическим расчетом если у кого есть шаблон скинте пожалуста на почту sais-tb_bragin@list.ru
Если можно то объясните в двух словах (ну или в трех) алгоритм расчета. А еще есть пособие по проетированию СОУЭ скин |
=> | Если в 2 линии БРО (по 2 Ом)включить параллельно по 4шт. АМ(8 Ом),то в каждой линии на динамик поступит мощность 1,13 Вт(4,5 Вт на провод и 4,5 Вт на АМ). | |
| |